编辑: 施信荣 2019-07-17

2、 机房动力配电系统 (1)机房辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括计算机专用精密空调系统、计算机机房照明配电系统、计算机机房新风系统及市电辅助系统(市电插座等).由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,所以要求配电系统安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计. 电源进线采用电缆进线配电柜,配电柜安装主机房区,采取集中控制,便于管理机房空调设备、新风.市电插座引自配电柜,体现出集中控制与就地操作相结合的设计原则.柜体要求:柜体结构用薄钢板弯制焊接或螺栓组装而成,上下有通风窗,进出线电缆由底部引入.其外壳防护等级不低于IP30.技术性能符合GB7251.1的标准要求.额定绝缘电压为660V,额定工作电压为交流380V,额定频率为50HZ额定电流至400A的配电系统中,配电柜需加装ATS双电源切换装置,品牌施耐德及以上品质.

1、能根据设备负载三相不平衡度来调整设备负载分配器件的相位,降低三相不平衡对设备的影响;

?

2、根据检测各个分支路开关的温度变化来判断开关器件的使用性能是否良好,及时发现并消除故障隐患,保障整个动力系统的运行安全;

3、根据负载设备的能耗数据,通过分析各种设备的能耗比,清楚显示整个机房配电系统的运行效率值;

4、具备远程监测能力.

5、?避雷器的设置满足机房B、C级防雷的要求.?

6、考虑以后扩展,需留出一定的备用容量. (2)机房计算机设备动力配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高.

3、1.3 机房照明配电系统 a. 照度为400Lx;

同时设机房疏散指示灯、安全出口标志灯;

应急备用照明照度不小于40Lx. b. 灯具应选用飞利浦品牌亚光LED灯组,3*40W(1200*600)灯具正常照明电源由市电供给,由照明配电箱中的断路器、房间区域安装于墙面上的跷板开关控制.应急备用照明灯具为适当位置的LED灯,应急照明电源由双路电源供给.正常情况下LED灯由市电供电,市电停电时,市电电源切换到备用电源,由备用电源供电,点亮灯具.

4、综合布线 网络技术的发展,要求机房环境的物理布线具有灵活性,能够考虑到现在和未来的应用技术水平.一个具有先进性的综合布线设计,必须立足于现在,但更应该着眼于未来五年以上. 整个综合布线系统采用超五类系列产品,信息为数据信息点.水平子系统数据信息点采用超五类非屏蔽双绞线作为信息传输介质.

5、防雷工程 根据有关统计资料表明,感应雷电过压幅值在无屏蔽架空线上最高标准达20KV,所以在建设计算机房时应做好防雷工程,以防患于未然. a. 做好机房接地,根据国际标准业界规范交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定.如果计算机系统直流地与其他地线分开接地,则两地极间应间隔25米. b. 做好线路防雷 1)在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器构成第一级衰减. 2)在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器构成第二级衰减. 3) 机房布线不能延墙敷设,以防止雷击时墙内钢筋瞬间传导墙雷电流时,瞬间变化的磁场在机房内的线路上感应出瞬间的高脉冲浪涌电压把设备击坏.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题