5、本报告未经同意不得用于广告宣传. 监测单位:山西省辐射环境监督站 地址:太原市新建南路15号

电话:0351-4654311 传真:0351-4654073 邮编:030001 太原钢铁(集团)有限公司使用密封放射源、 非密封放射性物质工作场所、X射线装置竣工环境保护验收监测表 监测单位:山西省辐射环境监督站 法人代表:许荣民 工作内容 姓名国家监测上岗证编号 签名项目负责 郑兴国

050222013 报告编写 郑兴国

050222013 审核王丽平

050082013 现场监测 郑兴国

050222013 冯雪霖 ―― 梁东凯

050292013 鹿建宏 ―― 前言太原钢铁(集团)有限公司(简称太钢,英文简称TISCO)始建于1934年,地处汾河之滨龙城太原.太钢是集铁矿山采掘和钢铁生产、加工、配送、贸易为一体的特大型钢铁联合企业,也是目前全球最大、工艺技术装备水平最高、品种规格最全的不锈钢企业,具备年产1000万吨钢(其中400万吨不锈钢)的能力,营业收入连续八年超过1000亿元人民币.该公司使用的9枚放射源、2台Ⅲ类X射线测厚仪、23台医用X射线装置和乙级新核医学科使用99mTc、131I、125I、153Sm、90Sr放射性同位素项目为本次验收监测内容. 该公司使用的2台水分测定仪(各含1枚241Am-Be放射源)和3台硅钢涂层测厚仪(各含1枚Pm-147放射源)于2012年完成环境影响评价,并于 2012年11月9日通过山西省环保厅的审批(晋环函[2012]2309号);

3台液面控制仪(各含1枚Cs-137放射源)和1台硅钢板测厚仪于2014年5月12日完成环境影响评价,并于2014年6月22日通过山西省环保厅的审批(晋环函[2014]695号);

2台Ⅲ类X射线测厚仪于2014年3月7日完成环境影响评价,并于2014年5月12日通过山西省环保厅的审批(晋环函[2014]497号);

太原钢铁(集团)有限公司总医院的23台医用X射线装置(其中1台Ⅱ类血管造影机和22台Ⅲ类X射线装置)和尖草坪院区新核医学科99mTc、131I、125I、153Sm、90Sr放射性同位素于2014年10月10日完成环境影响评价,并于2014年12月24日通过山西省环保厅的审批(晋环函[2014]1503号). 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求和规定,该医院于2015年初委托我站对其使用上述放射源、射线装置进行竣工环境保护验收监测.接受委托后,我站组织了技术人员对该项目所在场所及周围环境,进行了现场检查和监测,在此基础上编写完成了太原钢铁(集团)有限公司核技术应用建设项目竣工环境保护验收监测表. 表1.基本情况 项目名称 使用密封放射源、非密封放射性物质工作场所、X射线装置 建设单位 太原钢铁(集团)有限公司 地址山西省太原市尖草坪区 邮政编码

030003 法人代表 李晓波 联系人张旺春 联系电话

1364369065 核技术应用环境影响报告表编制单位 山西新科源环保科技有限公司 项目性质 新、改(扩) 建 核技术应用环境影响报告表/书审批部门 山西省环境保护厅 审批日期 2012.11.

9、2014.5.

12、2014.6.

22、2014.12.24 应用类型 使用密封放射源、非密封放射性工作场所及X射线装置 验收监测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1;

2、《中华人民共和国放射性污染防治法》2003.10;

3、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》2001.12;

4、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》2000.2;

5、《建设项目环境保护管理条例》1998.11.29;

6、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 国务院2005第449号令;

7、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》环保总局2005第31号令;

8、《关于修改的决定》环保部2008第3号令;

9、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环保部2011第18号令;

10、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002;

11、《辐射环境监测技术规范》HJ/T61―2001;

续表1.基本情况 验收监测依据

12、《医用X射线诊断卫生防护要求》GBZ130―2013;

14、《临床核医学放射卫生防护标准》GBZ120―2006;

17、《操作非密封源的辐射防护规定》GB11930-2010;

18、《含密封源仪表的放射卫生防护要求》GBZ125-2009;

19、《医用放射性废物管理卫生防护标准》GBZ133-2009;

20、《X射线测厚仪检定规程》JJG480-2007;

21、《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005;

22、环境影响报告表(登记表)及其批复;

23、 固定式Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ类源使用场所、非密封放射性物质医学应用场所、Ⅱ、Ⅲ类非医用X射线装置、数字血管造影X射线装置、Ⅲ类医用X射线机监督检查程序;

24、 监测委托书. 验收 监测 执行 限值 剂量管理目标值: ① 公众成员:0.1mSv/a;

② 职业人员 核医学科:2mSv/a;

放射科:2mSv/a;

介入治疗师:5 mSv/a;

放射源、X射线测厚仪工作人员:2mSv/a. 剂量率限值: ①源容器外表面1m 处γ剂量率