赣环表复〔2018〕X号 关于对连云港赣榆京融管道燃气有限公司 液化天然气供应存储站项目环境影响报告表的批复 连云港赣榆京融管道燃气有限公司: 你公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《连云港赣榆京融管道燃气有限公司液化天然气供应存储站项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉,经研究,批复如下:

一、项目位于赣榆区青口镇时代东路南侧,占地面积23039m2,总投资1.

5亿元,其中环保投资225万元.本项目存储站有2个105.3m3的LNG储罐,罐区设计规模为2.16*105m3/d,主要为周边居民和商家等提供燃气.LNG存储站功能主要为装卸、低温储存、增压、气化、天然气输送等. 你公司未依法报批环评文件擅自建设并投入生产,连云港市赣榆区环境保护局依法实施了行政处罚(赣环罚字〔2018〕11号).你公司应认真吸取教训,在今后项目建设和管理中应严格遵守环保法律法规,并严格落实"报告表"和本批复有关要求. 根据《报告表》评价结论,项目符合产业政策及国家环境保护的有关要求,项目建设具备环境可行性.同意你公司按《报告表》确定的方案建设.

二、在项目工程设计、建设和环境管理中,你公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求,严格执行环保"三同时"制度,确保各类污染物达标排放.并须着重落实以下各项工作要求:

1、强化全厂废气的收集和控制.项目应严格落实《报告表》提出的各项废气防治措施,食堂油烟经油烟净化设施处理后达标排放,执行《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)中相应标准.冬季锅炉废气经8m高排气筒达标排放,执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2燃气锅炉标准.安全放散的天然气中非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准.

2、加强废水污染防治.优化设计污水收集净化系统,严格实施雨污分流制度.生活污水经化粪池处理达接管标准后排入市政管网,最终进入赣榆区新城污水处理有限公司集中处理.

3、加强噪声污染防治.优先选用低噪设备,切实落实环评中提出的隔声降噪措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准.

4、落实固废的规范堆放和妥善处置.按"减量化、资源化、无害化"原则和环保管理要求,落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施.

5、严格落实总量控制措施.本项目建成后总量控制指标为: 大气污染物: 烟尘0.72 kg/a,SO2 0.006kg/a,NOx5.613 kg/a. 水污染物: 接管考核量:废水量250.3m3/a, COD0.0751t/a、SS0.0501t/a、氨氮0.0088t/a、总氮0.0100t/a、总磷0.0013t/a、动植物油0.0200t/a. 最终外排环境量:废水量250.3m3/a,COD0.0150t/a、SS0.0050t/a、氨氮0.0020t/a、总氮0.0050t/a、总磷0.0003t/a、动植物油0.0008t/a.

6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志.

7、有效防范环境风险.认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求,制定污染事故应急防范预案,加强生产过程的日常管理,防止发生各类污染事故.

8、本项目设置以储罐围堰为边界的 50m卫生防护距离,该范围内今后不得新建各类环境敏感目标.

三、项目建设和运行期间的环境现场监督管理工作由区环境监察局负责.

四、项目建设必须严格执行环境保护设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度.项目竣工后委托有竣工验收监测资质的环境监测站进行环境保护验收监测工作,按照环保要求验收合格后,该项目方可正式投入运营.

五、不得擅自改变项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施,上述情况发生重大变化的,应当重新报批项目的环境影响评价文件. 连云港市赣榆区环境保护局 2018年4月X日