附件1 武汉天河机场三期扩建工程布局调整增加项目 主要工程建设内容和技术标准

一、飞行区工程站坪工程 具体包括T3航站楼北侧增加新增机坪道面、北部垂滑E类改F类增加道面、现有站坪机位调度道与垂直联络道之间增加的道面、增加北垂直联络道与T3航站楼北侧站坪之间联络滑行道等四个部分.

(一)场道工程

1、道面工程及附属工程.道面工程19.2567万O;

板厚40cm水泥混凝土道面16.7458万O;

板厚28cm水泥混凝土道面6896O;

板厚14cm跑道水泥混凝土道肩5188O;

沥青服务车道13025O;

附属设施工程12540O.

2、土方工程.平整场地压实192567m?;

土面区填方3444m?;

道面区填方52629m?;

土方运输56073m?;

场内挖方604866m?;

飞行区土面洒草籽8303O;

清除外运草皮土42933m?.

3、排水工程.Ⅱ类铸铁篦子单孔箱涵299m;

Ⅱ类钢筋混凝土双孔箱涵325m;

Ⅱ类钢筋混凝土盖板暗沟93m;

Ⅰ类钢筋混凝土盖板明沟57m;

Ⅰ类钢筋混凝土双孔箱涵(设有进水孔)101m;

Ⅲ类钢筋混凝土盖板明沟756m.

(二)地基处理工程 素填土强夯2000KN/O,1226O;

强夯垫层1349m?;

素填土换填13194m?;

沟塘处理14577m?(含抽水、清淤、回填混石、回填素土、外借土方);

膨胀土处理50076m?;

排水盲沟261m?;

填筑体1000KN/O强夯,113576O.

(三)站场配套照明及机务工程.

(四)飞行区消防管线敷设305m.

二、土石方工程

1、货运区西区.原地面平整及碾压260131O;

土面区撒草籽184859O;

土面区填方237700m?;

道面区填方63256m?;

挖土方205725m? ;

挖草皮土65033m?;

外借土方113442m?.

2、货运区东区.原地面平整及碾压265481O;

土面区撒草籽200128O;

土面区填方1094639m?;

道面区填方346456m?;

挖土方11901m?;

挖草皮土66370m?;

外借土方1484475m?.

三、市政管网迁改工程

(一)给水管网迁改工程

1、现状塔台小区第二次拆改工程.新建临时供水管道1045m(DN100).

2、现状塔台小区第三次拆改工程.新建临时供水管道946m(DN100).

3、新塔台小区临时给水工程.在塔台小区围界西侧及北侧各新建管道,总长930m(DN200).

4、T2-T3连廊(T2制冷站)给水管线拆改工程.新建临时给水管道长度为450 m(DN300);

新建消防给水管道长86m(DN200).

5、T2航站楼临时供水拆改工程.新建临时供水管道200m(DN150).

6、气象楼临时供水工程.新建临时供水工程长918m(DN150).

7、经一路给水管线局部迁改工程.新建临时给水管道165m(DN500).

(二)污水管网迁改工程

1、新塔台小区排水工程.塔台小区设临时污水提升泵,敷设污水管105m(DN100);

滑行道区域给水及压力污水管道埋深2 m,并设100mm混凝土包裹,污水管管道长450 m(DN150).

2、现状塔台小区第二次拆改工程.新建污水提升池一座.

3、现状塔台小区第三次拆改工程.新建排污管道923m(DN100).

4、国际楼室外排水管线拆改工程.新建污水提升泵池一座(内设压力提泵),污水管道510m(DN250),重力污水管道150m(DN800)、205m(DN1000).

5、T2-T3连廊(T2制冷站)排水管线拆改工程.在制冷站西侧新建污水提升池一座,新建污水管道267 m(DN250).

(三)雨水管网迁改工程

1、雨水干管拆改.在现状塔台小区西侧、T1航站楼前修建DN600雨水管,将现状塔台小区雨水从塔台西侧排放至T2楼前现状雨水管网;

T2航站楼北侧穿过新建T3航站楼连廊的DN500室外雨水管局部拆改,新建DN500HDPE排水管110m,DN600混凝土管830m,DN800混凝土管918.5m,DN1000混凝土管471.9m,DN600混凝土管830m,φ1000mm雨水井3座,φ1250mm雨水井33座,φ1500mm雨水井10座.

2、在国际楼东南角接到南滑行道下雨水箱涵现状雨水检查井处,新建重力雨水管道56m(DN1800).

3、北110KV变电站室外道路临时排水工程.沿北区S110省道东侧开挖一条排水明沟,向北至葛洲坝钢筋加工棚外设一处集水井,在集水井下游新建管道374m(DN500).

4、10KV开闭站室外雨水管网.将原2#开闭所调整到北大门以外,调整后增加室外小区雨水管道.新建DN300HDPE排水管71.5m,DN400HDPE排水管81.6m.

5、经一路DN2000雨水管线迁改及恢复.新建临时雨水管道213m.

(四)电力管网迁改工程 110KV府横天线及环天线迁改5700m;

2#10KV开闭所外线拆改9500m;

10KV供电管线拆改39600m;

经一路电力管线迁改588m;

国际楼停车场电力拖管迁改4448m;

T2-T3连廊管线平面(制冷站及塔台小区供电一次路由)1200m;

T2-T3连廊管线平面(制冷站及塔台小区供电二次拆改)4510m;

2#10KV开闭所电力管网拆改,以及2#开闭所相关配套工程.

(五)通信管网迁改工程

1、老塔台通信管网改迁 (1)在飞行区内新建两座铁塔,在现南航货运前设置一座铁塔,沿现保通路西侧设置12m线杆13根至北通信节点.南铁塔、北一铁塔和北二铁塔离地垂直高度均为24m. (2)老塔台至T2航站楼通信路由迁改.线路先向西至南铁塔,再向南引下至T1西侧原有泊位引导用水泥杆,经过5个泊位杆后向东侧引下至双重围界内,往南沿前期拆改线路路由至T2航站楼. (3)老塔台至北通信节点路由迁改.线路先向西架空至北一铁塔再向北至北二铁塔上,引下至新立线杆上,此段新立线杆均为12m,线路向北经过13根线杆后引下通过镀锌钢管保护进入通信管网至北通信节点.

2、空管老塔台专用通信线路迁改 (1)第1次迁改.北通信节点方向至T2航站楼方向:线缆预留30m与原路线缆对接,1x12芯光缆(3420m)、1x24芯(4300m)、3x48芯、2x96芯(3200m)、2x144芯(9300m)、1x216芯、1x100对大对数线缆,型号规格为HYA-(100x0.5),长5350m,通信管线在热力管廊内沿桥架敷设至T2航站楼.北通信节点至空管塔台机房:2x144芯光缆(9300m)、1x24芯(4300m)、1x12芯(3420m)、1x300对,型号规格为HYA-(300x0.5),长2511 m.T2电话站至空管塔台机房:2x144芯光缆(9300m)、1x48芯、1x24芯(4300m)、1x12芯(3420m)、1x100对大对数线缆,型号规格为HYA-(100x0.5),长5350m,埋地通信线接老搭台. (2)第2次迁改.老塔台通信管线改由西隧道回填区域穿过. (3)第3次迁改.老塔台通信管线改由空管专用道路两侧敷设.

3、空管通信管线临时第二路由.临时敷设96芯光缆12410m,48芯光缆22570m,48芯光纤配线架20台.

4、T2航站楼通信北进线井和北进线管线迁移工程.将T2航站楼原北侧通信进线管井及北进线管线迁移至T2航站楼南侧,涉及到机场进出T2航站楼的所有通信主干线缆均需进行迁移.共敷设200对大对数线缆5210m,100对大对数线缆3210m,50对大对数线缆4130m,30对大对数线缆1740m,20对大对数线缆2460m,10对大对数线缆740m,96芯光缆5960m,72芯光缆1170m,48芯光缆2500m,24芯光缆1710m,12芯光缆7210m,8芯光缆3940m,6芯光缆740m,4芯光缆16500m.

5、制冷站至机务变电站架空通信线路迁改工程.受老塔台拆除和T3航站楼西指廊停机坪施工进度需要,原老塔台通信管线迁改工程采用的架空线杆移除,保留的相关架空线路转移至围界上敷设.新建96芯光缆2964m;

拆除216芯光缆1142m,144芯光缆4568m,96芯光缆7532m,48芯光缆3426m,24芯光缆2284m,12芯光缆 3426m,300对大对数线缆1142m,100对大对数线缆1142m.

6、运营商管线迁改.对中国电信、联通、移动三家运营商已敷设的管线及光缆进行迁改.共敷设96芯光缆11720m,12芯光缆43960 m,200对大对数电缆5800 m,20对大对数电缆12500 m.

(六)热力燃气管网迁改工程

1、热力管道迁改.从锅炉房至T2制冷站的室外热力管道1500m(DN350).在原锅炉房旁新建锅炉房,内设5台高温燃气热水锅炉,每台锅炉的供热量为14MW,高温燃气热水锅炉的供回水温度为115/70℃.利用既有的热力管沟1.9*2.1M(WXH)敷设T

2、T3航站楼的供热管道4556.2m(DN500),并拆除现有热力管沟内的DN350热力管道.T2制冷站内的换热机组及其它所有的设备均不变.

2、燃气管道改迁 (1)迁改机场综合管廊中压燃气管线230m(DE200),安装DE200 PE球阀2台,安装钢制过路套管90m(DN300). (2)沿机场T2航站楼北侧匝道边缘至星阳坊燃气管线.其中:DE110PE管定向钻穿越148m,DE63 PE管埋地161m,敷设DE57无缝钢管51m,安装调压箱1台、DE63 PE球阀1台. (3)城际铁路开挖施工范围内新建297m(DN300)次高压燃气管线与通气管道两段碰头. (4)主进场路开挖施工范围内迁改燃气管道340m(D219x7.1mm). (5)飞行区滑行道强夯区域正下方临时迁改燃气管道100m(DE200). (6)飞行区滑行道强夯区域正下方新建燃气管道792m(DE200),安装DN300钢制过路套管160米. (7)机场西线隧道施工范围内迁改燃气管道180m(D219x7.1mm). (8)南飞行区跑道强夯区域正下方临时新建燃气管道142m(DE200),安装DE200 PE球阀2台. (9)机场综合管廊施工范围内新建燃气管道66m(D323.9x7.1mm),安装DN300钢制热煨弯管4个,DN300带压阻断器和DN300带压连接器各两套.

(七)其他管网迁改工程

1、场外长输油管线等设施迁改 迁改武汉天河机场卸油站长输管线(武汉横店卸油站至武汉天河国际机场油库)3700m.

2、军缆及国防光缆迁改 根据《市城建委关于明确新(改、扩)建城市道路既有架空信息杆线入地工程和既有地下信息管线迁移工程代建单位的批复》(武城建〔2012〕177号)以及《关于武汉天河机场三期建设工程军缆国防光缆迁改费用分摊的通知》(武机前指〔2014〕19号)的精神,需对穿越三期范围内两条军缆以及一条国防光缆进行迁改,总长约7994.3m.

四、T1航站楼维修改造工程 T1航站楼工程作为东航、国航、友和道航空公司的过渡期间办公使用,结构两层,地面至吊顶面高约3.0~3.65m,钢砼框架结构,局部为三角形横断面的空腹钢桁架结构,建筑面积30000O,本次改造建筑面积8105O.主要包括:地面清洁12000 O,门及门框修补247樘,门及门框修补刷油漆翻新1563.5O,窗户维修清洁251扇,吊顶调整清洁8000O等.

五、北消防站迁建工程 总建筑面积为2298.22O(室外配套工程土建部分17474O),建筑高度8.4m,共二层(局部一层),框架结构,使用年限50年,耐火等级二级,屋面防水等级I级,抗震设防烈度6度.

六、气象楼工程 空管气象楼迁建总建筑面积1583.1O,包括一栋气象楼和一座气象雷达塔.气象楼建筑面积1220.3O,建筑高度小于24m;

气象雷达塔为构筑物,建筑高度为35.2m,建筑面积362.8O.设计使用年限为50年,耐火等级为一级,屋面防水等级为一级.

七、发信台工程 发信台由设备机房,供电机房,办公等辅助用房组成.建筑面积906.90O,建筑高度为4.2m,耐火等级二级,合理使用年限为50年,抗震设防烈度6度;

屋面防水为I级.

八、飞行区2号下穿通道预埋段延长线工程 北滑投入使用后,通过一段355m的延长线将2号下穿通道北出口与围界内的巡场路连接,设置一处雨水泵站以排泄该段所汇集的雨水.

(一)延长线工程 ①道路工程:土建4331O,排水工程1473m及相应的配套电气.②新建雨水泵站1座.③围场路拓宽工程:包括围场路土建工程:板厚18cm水泥混凝土道面3250O;

围场路土方工程:土方开挖7062m?,土方回填25479m?;

围场路排水工程:浆砌片石梯形明沟484m,Ⅲ类钢筋混凝土盖板暗沟25m,拆除石砌构筑物145m?,回填土方497m?.④新建钢筋网围界1880m,改移1222m.

(二)预埋段工程 2号下穿通道,起点从T3A航站楼的东........