DAM1000AI-YD采集控制卡说明书 北京聚英翱翔电子有限责任公司 2015年06月 产品特点 供电电压:DC7-30V 通信波特率:2400,4800,9600,19200,38400(默认9600,可以修改) 通信协议:支持标准modbus RTU &ASCII协议;

可以设置0-255个设备地址,可以通过软件设置.

产品功能 10路12位分辨率模拟量输入 产品选型 型号 modbus RS232 RS485 USB WiFi 模拟量 DAM1000AI-YD-RS232

10 DAM1000AI-YD-RS485

10 主要参数 参数 说明 数据接口 RS

485、RS232 额定电压 DC 7-30V 电源指示 1路LED指示 输出指示 10路LED指示 温度范围 工业级,-40℃~85℃ 尺寸 100*70*35mm 安装方式 35mm卡轨安装 默认通讯格式 9600,n,8,1 波特率 2400,4800,9600,19200,38400 软件支持 配套配置软件、控制软件;

支持各家组态软件;

支持Labviewd等 重量 60g 接口说明 VIN为供电电源正极,GND为供电电源负极. 接线方式 模拟量接线示意图 二线制: 三线制: 四线制: RS485级联接线方式 RS232接线连接方式 测试软件说明 软件功能: 开关量状态查询 调试信息查询 偏移地址的设定 工作模式功能及设置 连接设备 打开"聚英翱翔DAM调试软件";

串口设定栏:串口选择您电脑对应COM口,波特率选择设备默认波特率(9600)(未自己设置过波特率前),设备地址填写"254"(254为设备的广播地址),设备型号选择相对应型号,设置好以上设备的4个参数后点击打开串口,点击继电器按钮"JD1"若继电器反应则连接成功. 设备地址的更改方法 设备地址的介绍 本设备是没有拨码开关的设备,所以设备地址 = 偏移地址. 设备地址的读取 点击软件上方"读取地址" 偏移地址的设定与读取 点击软件下方偏移地址后边的"读取"或"设置"来对设备的偏移地址进行读取或设置. 波特率的读取与设置 点击下方波特率设置栏的"读取"和"设置"就可以分别读取和设置波特率和地址,操作后需要重启设备和修改电脑串口设置. 通讯指令示例 本产品支持标准modbus指令,有关详细的指令生成与解析方式,可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可. Modbus协议中文版下载地址:http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus POLL软件及使用教程.rar 本产品支持modbus RTU 格式. Modbus寄存器说明 本控制卡主要为线圈寄存器,主要支持以下指令码:

1、

5、15 配置参数 通信波特率

41001 见下表波特率数值对应表,默认为0,支持0-6,该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 备用

41002 备用,用户不可写入任何值. 设备组号

41003 用于扩展设备使用. 组号取值范围:0,1,2,3,4,5,6,7 设备地址=设备组号*32+组内地址 备用

41004 用户可以使用,存储用户数据 备用

41005 用户可以使用,存储用户数据 只读参数 设备地址

31002 Modbus访问的地址 指令生成说明 应用举例及其说明:本机地址除了拨码开关地址之外,还有默认的254为广播地址.当总线上只有一个设备时,无需关心拨码开关地址,直接使用254地址即可,当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址,发送控制指令时通过地址区别. 注意:RS485总线可以挂载多个设备. 指令可通过"聚英翱翔DAM系列配置软件",的调试信息来获取. 指令生成说明:对于下表中没有的指令,用户可以自己根据modbus协议生成 查询第1路模拟量 FE

04 00

00 00

01 25 C5 返回信息 FE

04 02

00 00 AD

24 查询第2路模拟量 FE

04 00

01 00

01 74

05 查询第3路模拟量 FE

04 00

02 00

01 84

05 查询第4路模拟量 FE

04 00

03 00

01 D5 C5 查询第5路模拟量 FE

04 00

04 00

01 64

04 查询第6路模拟量 FE

04 00

05 00

01 35 C4 查询第7路模拟量 FE

04 00

06 00

01 C5 C4 查询第8路模拟量 FE

04 00

07 00

01 94

04 查询第9路模拟量 FE

04 00

08 00

01 A4

07 查询第10路模拟量 FE

04 00

09 00

01 F5 C7 详解: 1:查询模拟量 发送码:FE

04 00

00 00

01 25 C5 字段 含义 备注 FE 设备地址

04 04指令 查询输入寄存器指令

00 00 起始地址 要查询的第一路模拟量寄存器地址

00 01 查询数量 要查询的模拟量数量

25 C5 CRC16 模拟返回信息: 返回码:FE

04 02

00 00 AD

24 字段 含义 备注 FE 设备地址

04 04指令 返回指令:如果查询错误,返回0x82

02 字节数 返回状态信息的所有字节数

00 00 查询的AD字0x0227,即十进制551,为查询的模拟量的值 AD

24 CRC16 常见问题与解决方法 继电器板卡供电后使用232接口无法建立通信,无法控制 首先测试不同波特率是否可以控制,485接口注意A+、B-线以及屏蔽线,屏蔽线不是必须,但在通信误码率大的情况下必须接上,即便距离很近也可能出现此类情况. 总线,挂载了大于1个的设备,我以广播地址254发送继电器1吸和,但并不是所有模块的继电器1吸和. 广播地址在总线上只有一个设备时可以使用,大于1个设备时请以拨码开关区分地址来控制,否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行. 西门子PLC与设备不能正常通讯 ????西门子485总线AB定义与设备相反