编辑: sunny爹 2019-10-08
目录

第一章 编制依据

6

第二章 工程概况

14 第1节 总体简介

14 第2节 建筑设计简介

15 第3节 结构设计简介

20 第4节 专业设计简介

24 第5节 工程典型平、剖面图

28 第6节 工程特点及难点

28

第三章 施工部署

32 第1节 施工组织

32 第2节 任务划分

33 第3节 施工部署原则及总体施工顺序

34 第4节 综合控制进度计划

39 第5节 组织与协调的方式

42 第6节 主要项目工程量

44 第7节 主要劳动力计划及劳动力曲线图

45

第四章 施工准备

46 第1节 技术准备

46 第2节 施工现场准备

59

第五章 主要施工方法

66 第1节 流水段的划分

66

1、 流水段划分原则

66

2、 流水段划分内容

66

3、 流水段划分布置图

67 第2节 主要施工机械的选择

68 第3节 主要分项工程的施工方法

71

1、 测量放线

71

2、 降水与排水

74

3、 基础桩

74

4、 基坑的支护结构

75

5、 土方工程

75

第六章 主要施工管理措施

140 第1节 保证工期措施

140 第2节 保证质量措施

142 第3节 技术管理措施

158 第4节 保证安全措施

158

1、 现场临设安全防护措施

158

2、 土方开挖安全防护措施

163

3、 土方护坡安全防护措施

163

4、 防水安全防护措施

164

5、 模板施工安全防护措施

165

6、 钢筋施工安全防护措施

166

7、 混凝土安全防护措施

167

8、 脚手架安全防护措施

167

9、 塔吊、外用电梯安全防护措施

168

10、 挂架安全防护措施

168

11、 装修安全防护措施

170

12、 冬、雨期施工安全防护措施

171 第5节 消防保卫措施

171 第6节 环保管理措施

173

1、 环保组织机构

173

2、 防止大气污染技术措施

173

3、 防止水体污染技术措施

174

4、 防止噪声污染技术措施

175 第7节 文明工地管理措施

175

1、 施工现场管理措施

175

2、 施工现场机械设备管理

179

3、 现场材料管理措施

183 第8节 降低成本措施

188 第9节 节约三材措施

190

1、 钢材节约措施

190

2、 木材节约措施

191

3、 水泥的节约措施

191

4、 其他材料管理措施

192

第七章 主要经济技术指标

193

第八章 施工总平面图

194 编制依据 1.

1合同(或协议) 1.1.1合同范围 工程项目图纸中所示的工作内容,包括土建结构、初装修、弱电(只做埋管穿带线)、给排水、通风空调、动力、照明、消防工程等,各种管线做到室外2.5m处. 初装修标准为:墙面刷乳胶漆部分做到抹灰刮腻子,贴面砖部分做到找平层;

地面厨房卫生间做到防水层、找平层,其他地面做到找平层;

楼梯间地面做到水泥楼面;

顶棚有吊顶部分做到结构层,不做抹灰,无吊顶部分做到抹灰刮腻子. 建设单位分包范围:所有进户电缆、天然气工程、室外工程、土方护坡降水、防水、精装修、电梯工程、立体停车系统. 1.1.2 工程合同表1 -1 1.2施工图纸 序号 合同名称 编号 签定日期

1 北京市建设工程施工合同 京合同第02-0138号2002年4月2结构、粗装修分包合同 2002年4月3混凝土供应合同 2002年5月4基坑土方挖运、降水工程分包合同 2002年4月5防水工程分包合同 2002年6月6工程测量协议 2002年6月7委托试验合同 2002年4月8建设工程检验合同 2003年7月表1-2 图纸类别 编号 出图日期 建筑 建施-1~建施-71 2002年2月 结构 结施-1~结施-51 2002年2月 设备 设施-1~设施-42 2002年2月 电气 电施-1~电施-50 2002年2月 弱电 弱电施-1~弱电施-40 2002年2月1.3主要规范、规程 表1-3 类别 名称 编号 《工程测量规范》 GB 50026-93 《土方及爆破工程施工及验收规范》 GBJ 201-83 《地基与基础工程施工及验收规范》 GB 50202-2002 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 《人防工程施工及验收规范》 GBJ 134-90 《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2002 《混凝土工程施工及验收规范》 GB 50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》 GBJ 50203-2002 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 国家 《屋面工程质量验收规范》 GB 50207-2002 《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208-2002 《组合钢模板技术规范》 GB 50214-2001 《建筑工程文件归档整理规范》 GBJ 50328-2001 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB 50194-93 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-96 《高层建筑设计防火规范》 GB 50045-95 《建筑工程冬期施工规程》 JGJ 104-97 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ 107-96 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33-2001 行业 《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T 10-95 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ 80-91 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-96 《建筑工程冬期施工规程》 JGJ 104-97 《建筑工程施工测量规程》 DBJ 01-21-95 《商品混凝土质量管理规程》 DBJ 01-6-90 地方 《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》 DBJ/T 01-49-2000 《北京市建筑安装工程施工工艺规程》 DBJ 01-26-96 《建设工程监理规程》 DBJ 01-41-2002 1.4主要标准 表1-4 类别 名称 编号 《混凝土结构试验方法标准》 GB50152-92 国家 《建筑工程质量检验评定标准》 GBJ301-88 《建筑工程质量检验评定统一标准》 GBJ50300-2001 行业 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2001 1.5主要图集 表1-5 类别 名称 编号 国家 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图 00G101 行业 《人防工程标准图集》 JSJT系列 《预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定》 京TY-99 地方 《88J建筑构造通用图集》 88J系列 《框架结构填充空心砌块构造图集》 京94SJ19 《建筑电气通用图集》 92DQ 《建筑设备施工安装图集》 91SB 1.6主要法规 表1-6 类别名称《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 国家 《中华人民共和国计量法》 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国劳动法》 《建筑安装工程资料管理规程》( 京建质[2000]569 号文件) 北京市施工现场管理有关文件及管理办法 地方 《北京市建设工程施工实验实行有见证取样和送检 制度规定》 京建质[2000]578号1.7其他 1.7.1 企业文件表1-7 1.7.2其他参考文件 序号 类别 名称 编号

1 企业 ISO9002《质量管理手册》

2 企业 ISO14001《环境管理手册》

3 企业 OHSAS18001《职业健康安全管理体系》

4 企业 《施工现场管理工作实施细则》 97施字第596号5企业 《编制施工组织设计、施工方案管理办法》 1998技字第32号6企业 资料手册

7 地质勘察资料

8 分包单位施工方案

9 设计交底及有关图纸答疑文件 图纸会审 (1) 北京市2001年建设工程概算定额及北京市建设工程造价管理处有关规定. (2) 我公司编制的《大柳树项目1号楼工程概算资料》. (3) 类型近似的工程施工经验资料. (4) 对施工现场的实地考察所得数据. 工程概况 总体简介 2.1.1工程概况 某小区1号楼位于北京某区某路15号,东临某路,北临某公司办公楼,西临某中心.施工场地狭小, 三通一平 基本完成. 2.1.2工程规模 本工程地下室包括地下车库、地下连廊、职工餐厅、厨房、附属用房和设备用房、人防工程,地上部分主要包括大堂、商务、办公用房、值班室、营业厅、展厅、门厅、公寓等. 某小区1号楼工程总建筑面积43868m2 ,其中地上32954m2 , 地下8019m2 ,人防2895m2.地下3层地上17层,局部19层,±0.00绝对标高为52.500.檐高59.6m. 2.1.3 工程相关关系表2-1 建筑设计简介 工程各方 单位名称 资质等级 建设单位 北京市某股份有限公司 一级 监理单位 某建筑监理公司 一级 设计单位 某设计研究院 甲级 施工单位 北京某建设有限责任公司 一级 专业分包 北京某某公司 一级 专业分包 河南某某公司 一级 建筑设计概况表2-2 序号 项目 内容

1 建筑功能 地下部分为停车库、设备房、餐厅,战时地下三层改为人防;

地上为商业办公楼等

2 建筑特点 平、立面布置不规则,建筑物地下东南角有汽车坡道,北侧有两个通道,建筑物17层,局部19层3建筑面积 总建筑面积(m2)

43868 占地面积(公顷) 3.12 地下面积(m2)

10914 地上面积(m2)

32954 4 建筑层数 地上 17层(局部19层) 地下 三层 地下一层 6.6 地下部分层高(m) 地下二层 4.8

5 建筑层高 地下三层 4.8 首层 5.6 地上部分层高(m) 标准层 3.3m(共11层) ±0标高(m) 52.5 室内外高差(m) 0.3

6 建筑高度 基底标高(m) -17.76 最大基坑深度(m) -18.1 檐口高度(m) 58.55 建筑总高(m)

7 建筑平面 横轴编号 1-9 纵轴编号 A-H 横轴距离(m) 8.4/6 纵轴距离(m) 8.4/6.0

8 建筑防火 一级

9 墙面保温 外墙外保温

10 外装修 檐口 金属构件 外墙装修 玻璃幕墙 门窗工程 玻璃幕、不锈钢门窗及防雨百叶窗 屋面工程 不上人屋面 豆石混凝土防水保护层 160mm厚憎水膨胀珍珠岩 上人屋面 块保温层(首层架空部分顶面作40mm厚挤塑板加 50mm厚舒乐板)+高分子 防水卷材+彩色水泥砖面层 主入口 不锈钢及玻璃幕

11 内装修 顶棚 矿棉吸声板吊顶、金属板吊顶、乳胶漆顶棚及二次装修 楼面工程 水泥楼面、防滑地砖楼面、细石混凝土楼面、地砖楼面、花岗岩楼面及二次装修 内墙 (200mm厚陶粒混凝土砌块、100mm厚双面双层轻钢龙骨石膏板)乳胶漆墙面、抹大白墙面、瓷砖墙面及二次装修 普通门 木门、铝合金门窗 门窗工程 特种门 防火卷帘门、防火隔声门、木质防火门、卷帘门、人防门 楼梯 防滑砖 公用部分 防滑砖,油面砖,石材 地下 防水混凝土+SBS防水卷材 水池 防水混凝土+防水、防腐涂料

12 防水工程 屋面 高分子防水卷材 厕浴间 聚氨酯涂膜防水 屋面防水等级 Ⅲ级 结构设计简介 表2-3 序号 项目 内容 基础结构形式 筏板基础

1 结构形式 主体结构形式 框架剪力墙 屋盖结构形式 框架剪力墙 基底以上土质分层情 杂填土、素填土、粉质黏土、黏2土质、水位 况 至粉土等 (自上而下) 地下水位(绝对标高) 地下承压水 39m 滞水层 39.07~48.65m 设防水位 无 地下水质 无侵蚀性 持力层以下土质 圆砾、黏质粉土、砂砾石、黏质

3 地基 (自上而下) 粉土等 地基承载力 230kPa

4 地下防水 混凝土防水 C50P12等 材料防水 SBS防水卷材 基础垫层 C15 基础底板及基础梁 C35 -3层~地上2层C50 地上3 墙、框架柱 层~10 C45 层5度等级混凝土强 地上11层以上 C40 -3层~地上2层C40 梁板 地上3层以上 C35 汽车坡道板梁墙 C40 构造柱、过梁、腰带 C25 工程设防烈度 8度6抗震等级 框架抗震等级 二级 剪力墙抗震等级 二级 非预应力筋及等级 一级、二级

7 钢筋类别 预应力筋张拉方式及类别 无 冷挤压 无8钢筋接头形式 直螺纹 φ32φ28φ25φ22 搭接绑扎 l=1.2 l ae+5d 焊接 电渣压力焊

9 结构断面尺寸 基础底板厚度(mm........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)