编辑: GXB156399820 2019-07-29
华南师范大学南海学院采购项目 公开招标文件 项目编号:GDYNHS001G 项目名称:华南师范大学南海学院学生公寓热水系统改造项目 采购方式:公开招标 采购人:华南师范大学 采购代理机构:广东粤能工程管理有限公司 发布日期:2012年11月 供应商资格要求 参加本项目投标的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外,还必须符合下列要求: 供应商须是中国大陆境内合法注册的法人,其营业执照的经营范围必须包括热泵热水系统工程的设计、安装及技术服务(以营业执照为准),必须依法取得税务登记证及组织机构代码证,能独立承担民事责任,具有从事本项目的经营范围和能力.

供应商必须通过ISO9001:2008质量管理系统认证证书. 供应商须是空气源热泵热水机组的生产制造商或代理商(经销商),若代理商(经销商)投标时必须提交制造商出具的代理(经销)资格证明文件复印件或投标授权函原件,并提供所投空气源热泵热水机组的的《全国工业产品生产许可证》复印件. 本项目不接受联合体形式的投标. 采购项目技术要求 供应商在满足下列技术、商务要求的基础上,可提供性能、配置、服务更优的投标方案,同时也可提供附设的优惠条件. 供应商所提供的空气源热泵主机设备须是列入国家节能产品惠民工程(中华人民共和国财政部和发展改革委于2012年9月16日颁布的《财政部 发展改革委关于调整公布第十二期节能产品政府采购清单的通知》)推广目录中的货物. 项目范围 本项目是华南师范大学南海学院学生公寓热水系统改造项目,供应商应依据采购人的工程要求负责华师大南海校区ABCDEFGH座学生公寓楼热水系统旧机组和损坏的太阳能集热器的拆卸与回收、设备采购、设备安装、调试、验收合格、系统使用人员的培训及售后服务等. 项目需求 华南师范大学南海校区共有共8座学生公寓(ABCDEFGH座),约有7809名学生住宿.ABCDEF座学生公寓原有的热水锅炉中央供水系统已使用多年,部分设备老化,失去原有的使用功能,现需对ABCDEF座学生公寓的热水锅炉中央供水系统进行拆卸,置换空气源热泵热水机组系统,以达到可采用运程监控,实现对热水系统各监测点温度、水位、流量、用电量、热泵和水泵状态监测,以及设备自动控制与参数调节.GH座学生公寓的热水供水系统为太阳能热水系统,已使用多年,有部分集热板老化及损坏,需要对老化及已损坏的部分太阳能集热器更换,以优化原有的系统.项目概况详见表

一、表

二、表

三、表四. 表一:各宿舍现有设备情况 楼号 人数 原有水箱 原加热设备 主系统安装位置 回水方式 回水管道保温情况 A座719人6T、2个 1台燃气炉 一楼设备房 立管回流 没 B座 515人6T、2个 1台燃气炉 一楼设备房 立管回流 没 C座 570人6T、2个 1台燃气炉 一楼设备房 立管回流 没 D座 700人6T、2个 1台燃气炉 一楼设备房 立管回流 没 E座 1068人9T、2个 2台燃气炉 宿舍楼顶 立管回流 有 F座 923人9T、2个 2台燃气炉 宿舍楼顶 立管回流 有 G座 1342人20T、1个,10T、1个,3T、2个, 2台燃气炉+太阳能集热器 宿舍楼顶 天面主管回流 没 H座 1272人20T、2个 2台燃气炉+太阳能集热器 宿舍楼顶 天面主管回流 没 表二:各宿舍楼现用热水情况 楼号 人数 配水量(人・天) 所需热 水总量 现有水量 需增加水量 备注 A座719人50kg 35950kg 12000kg 23950kg 对宿舍楼的原回水管道进行保温;

由于各宿舍的热水设备安装在公共场所,热水设备采用围栏保护. B座515人50kg 25750kg 12000kg 13750kg C座570人50kg 28500kg 12000kg 16500kg D座700人50kg 35000kg 12000kg 23000kg E座1068人50kg 53400kg 18000kg 35400kg 宿舍的热水设备安装在楼顶,对宿舍的楼下立管进行回水循环,并保温. F座923人50kg 46150kg 18000kg 28150kg G座1342人50kg 67100kg 35000kg 32100kg 对各栋宿舍的楼下立管进行回水循环,并保温;

由于太阳能热水系统已使用多年,已有部分集热板老化及损坏,更换100m2太阳能集热器. H座1272人50kg 63600kg 40000kg 23600kg 对各栋宿舍的楼下立管进行回水循环,并保温;

由于太阳能热水系统已使用多年,已有部分集热板老化及损坏,更换150m2太阳能集热器. 合计 7109人355450kg 159000kg 196450kg 表三:保温水箱选型 楼号 所需总水量(吨) 原有总水量(吨) 新增水箱容量及数量 A座35950kg(35.95T) 12000kg(12T) 8.0T、3个 B座 25750kg(25.75T) 12000kg(12T) 7.0T、2个 C座 28500kg(28.5T) 12000kg(12T) 8.5T、2个 D座 35000kg(35T) 12000kg(12T) 8.0T、3个 E座 53400kg(53.4T) 18000kg(18T) 9.0T、4个 F座 46150kg(46.15T) 18000kg(18T) 7.0T、4个 G座 67100kg(67.1T) 35000kg(35T) 16T、2个 H座 63600kg(63.6T) 40000kg(40T) 12T、2个 说明: A、B、C、D座宿舍的保温水箱放置在一楼原热水设备房旁,用不锈钢保护围栏将热水设备围起来;

E、F、G、H座宿舍的保温水箱放置在宿舍楼天面,与原有保温水箱连接.E、F座学生宿舍楼的保温水箱放置在建筑物的承重柱上,放置水箱和热泵位置用混凝土加固;

G、H座学生宿舍楼放置水箱位置做基础反梁,保证水箱安装承重安全. 表四:空气能热泵机组选型 楼号 所需总水量(吨) 热泵机组参数 热泵机组数量 A座35950kg(35.95T) 输入功率≥9KW, 制热量≥36KW. 6台 B座 25750kg(25.75T) 输入功率≥9KW, 制热量≥36KW. 5台 C座 28500kg(28.5T) 输入功率≥9KW, 制热量≥36KW. 5台 D座 35000kg(35T) 输入功率≥9KW, 制热量≥36KW. 6台 E座 53400kg(53.4T) 输入功率≥9KW, 制热量≥36KW. 9台 F座 46150kg(46.15T) 输入功率≥9KW, 制热量≥36KW. 8台 G座 67100kg(67.1T) 输入功率≥9KW, 制热量≥36KW. 11台 H座 63600kg(63.6T) 输入功率≥9KW, 制热量≥36KW. 10台2.5. 项目清单(见附件) 2.6. 技术参数 热泵机组设备制造商必须具有国家颁发的全国工业产品生产许可证,通过质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系认证.经销商、代理商提供其所代理机组设备制造商出具的全国工业产品生产许可证、质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系认证. 1. 热水系统参数 (1)太阳能集热板:投标人所提供的平板太阳能集热器产品必须具有国家太阳能热水器质量监督检验中心出具2010年以后的合格检验报告,提供检验报告复印件(加盖单位公章),原件备查. (2)主机形式具有循环一体功能,提供所投标产品有效的COP性能曲线图和不同环境温度和出水温度的机组能力曲线图. ~①环境干/湿球温度20.0/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃时机组COP值≥4.0,并具有国家级权威检测机构产品测试报告.该检测报告必须具备有如下任一标志:中国实验室国家认可委员会CNAL标志(含编号)、国家空调设备质量监督检验中心CAL标志(含编号)、国家计量认证CMA标志(含编号). ~②机组产水要求水电分离确保使用安全;

机组主要零部件压缩机、电机、叶轮、换热器、翅片式换热器等均采用国际知名品牌产品,其中压缩机要求选用美国 谷轮 牌涡旋式压缩机,并要求列出以上零部件相关的技术参数.提供所投热泵机组国家级以上中国节能产品认证报告.该检测报告必须有中国合格评定国家认可委员会CNAS标志(含编号). 机组热水产水温度必须能达到55℃的能力. 机组运行过程中,具有可靠智能除霜功能(非电热式),化霜彻底、干净,除霜期间不得降低水箱水温,并提供详细说明. 所选热泵机组压缩机为低噪音、抗 液击 能力强、知名品牌高效柔性涡旋压缩机,并为四管制压缩机,除常有的吸气管和排气管,还应具有保证机组运行更加平稳、安全、高效的气平衡管和油平衡管. 冷媒-水换热器:知名品牌,钛合金换热器,保证高效率换热,防腐蚀、防泄露. ~⑦机组适用环境温度范围:-7~43℃,热泵运行所产生的噪音≤68dB(A)分贝. ⑧防触电保护装置:I类;

防水等级:IPX4以上. ⑨当主机泄漏雪种时,应有可靠的保护,使系统停止运行,直致解除故障为止(提供原理说明). 机组冷煤:符合国家环保规定的冷媒.初次安装必须包含冷媒和润滑油. 投标人必须保证所提供的数据资料真实,并在投标文件中放上所投主机设备厂家的资料介绍及主机设备参数介绍的彩页资料. 所投标的热泵设备如有机组、压缩机方面的国家专利和科学除霜的国家专利,请提供相关证明材料. 机组设有漏电保护、高/低压保护、压缩机高温保护、压缩机电流过载保护、压缩机启动延时、超高水温保护、水断流保护、换热器防冻结保护,从根本上杜绝漏电、超高温等安全隐患,全面保护机组的正常运行和使用寿命.(提供原理说明) 热泵制造商必须提供国家强制性产品认证(3C认证). (3)保温水箱:采用专业水箱厂制造的水箱(提供厂家授权).水箱必须配有进水口、出水口、自动排气阀及减压阀等.采用304型不锈钢内胆底板厚度为δ=1.2mm,侧板厚度为δ=1.2mm,冲压加强整体成型;

保温采用聚胺酯整体发泡δ=50mm;

外壳采用不锈钢板,厚........