编辑: qksr 2019-10-14
采购需求

一、采购清单 (1)建筑安装清单 序号 工程项目 简要规格 数量 单位 备注

一、电气专业

1 进线配电柜 抽屉式柜型,宽x深x高800X1000X2200,落地安装

4 台2UPS输入配电柜 抽屉式柜型,宽x深x高800X1000X2200,落地安装

8 台3维修旁路配电柜 抽屉式柜型,宽x深x高600X1000X2200,落地安装

2 台4UPS输出配电柜 抽屉式柜型,宽x深x高600X1000X2200,落地安装

6 台5空调配电柜 玻璃门柜型,宽x深x高800X450X2000,靠墙安装

6 台6排风机配电箱 焊接箱体,宽x深x高600X250X900,挂墙明装

3 台7UPS配电箱 焊接箱体,宽x深x高600X250X900,挂墙明装

14 台8维修旁路配电柜 抽屉式柜型,宽x深x高800X1000X2200,落地安装

2 台9UPS输出配电柜 抽屉式柜型,宽x深x高800X1000X2200,落地安装

8 台10 智能配电列头柜1~5 机柜柜型,600*1200*2000mm,落地安装;

A/B路分两台柜体设置,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏

10 台A/B路也可放置到一个柜体内

11 智能配电列头柜 机柜柜型,600*1000*2000mm,落地安装;

A/B路双面供电,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏

1 台A/B路放置到一个柜体内

12 智能配电列头柜 机柜柜型,600*1200*2000mm,落地安装;

A/B路双面供电,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏

1 台A/B路放置到一个柜体内

13 配电柜支架 8#槽钢焊接,根据设备实际尺寸定制

47 个14 UPS支架 8#槽钢焊接,根据设备实际尺寸定制

6 个15 机柜支架 50角钢焊接,根据设备实际尺寸定制

189 个16 UPS系统设备二次搬运及就位安装 包含UPS主机、电池、电池架、电池开关箱、电池连线就位及安装调试

1 项17 机柜微模块设备二次搬运及就位安装 机柜设备二次搬运、就位、并柜安装

1 项18 电力电缆 1.

型号:WDZB-YJY4*240+1*120 2.敷设方式:桥架、线槽内敷设

1017 米19 电力电缆 1.型号:WDZB-YJY4*185+1*95 2.敷设方式:桥架、线槽内敷设

208 米20 电力电缆 1.型号:WDZB-YJY4*150+1*70 2.敷设方式:桥架、线槽内敷设

144 米21 电力电缆 1.型号:WDZB-YJY4*120+1*70 2.敷设方式:桥架、线槽内敷设

496 米22 电力电缆 1.型号WDZB-YJY4*95+1*50 2.敷设方式:桥架、线槽内敷设

368 米23 电力电缆 1.型号WDZB-YJY4*70+1*35 2.敷设方式:桥架、线槽内敷设

224 米24 电力电缆 1.型号:WDZB-YJY4*50+1*25 2.敷设方式:桥架、线槽内敷设

128 米25 电力电缆 1.型号WDZB-YJY4*35+1*16 2.敷设方式:桥架、线槽内敷设

400 米26 电力电缆 1.型号WDZB-YJY4*25+1*16 2.敷设方式:桥架、线槽内敷设

133 米27 电力电缆 1.型号WDZB-YJYWDZ-YJY5*16 2.敷设方式:桥架、线槽内敷设

671 米28 电力电缆 1.型号WDZB-YJY5*10 2.敷设方式:桥架、线槽敷设

652 米29 电力电缆 1.型号WDZB-YJY5*6 2.敷设方式:桥架、线槽

1114 米30 电力电缆 1.型号WDZB-YJY5*4 2.敷设方式:桥架、线槽

1417 米31 电力电缆 1.型号WDZB-YJY5*2.5 2.敷设方式:桥架、线槽

89 米32 电力电缆 1.型号WDZB-YJY3*6 2.敷设方式:桥架、线槽

4838 米33 电力电缆 1.型号WDZBN-YJY5*6 2.敷设方式:桥架、线槽

198 米34 电力电缆 1.型号:WDZBN-YJY5*2.5 2.敷设方式:桥架、线槽、管内

42 米35 电缆终端头5*240 电缆终端头制作安装

90 个36 电缆终端头5*185 电缆终端头制作安装

16 个37 电缆终端头5*120 电缆终端头制作安装

20 个38 电缆终端头5*95 电缆终端头制作安装

8 个39 电缆终端头5*50 电缆终端头制作安装

16 个40 电缆终端头5*16 电缆终端头制作安装

28 个41 金属封闭线槽 1.名称:封闭式金属线槽 2.规格型号:600*100

38 米42 金属封闭线槽 1.名称:封闭式金属线槽 2.规格型号:500*100

41 米43 金属封闭线槽 1.名称:封闭式金属线槽 2.规格型号:400*100

34 米44 金属封闭线槽 1.名称:封闭式金属线槽 2.规格型号:300*100

102 米45 金属封闭线槽 1.名称:封闭式金属线槽 2.规格型号:200*100

83 米46 金属封闭线槽-防火桥架 1.名称:封闭式防火金属线槽 2.规格型号:100*50

196 米47 开放式金属线槽 1.名称:开放式网格金属桥架 2.规格型号:400*105

78 米48 开放式金属线槽 1.名称:开放式网格金属桥架 2.规格型号:300*105

100 米49 二位带保护门两极带接地插座(地插) 1.名称:单相暗插座五孔 2.规格:250V/10A 3.安装方式:墙上暗装

14 个50 插座电源线 1.名称:WDZ-BYJ

4 2.敷设方式:沿桥架、线槽、穿钢管敷设

300 米51 镀锌电线管 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配

1 100m

52 镀锌电线管 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配

1 100m

53 镀锌电线管 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配

3 100m

54 镀锌电线管砖、混凝土结构明配敷设 公称直径(20mm以内)插座 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配

1 100m

55 金属软管敷设 公称直径(20mm以内) 1.名称:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式:明配

138 米56 低压避雷器 Uc-385V;

Imax-60KA,Up≤1.5KA 4P,配电柜内安装

6 个57 低压避雷器 Uc-385V;

Imax-40KA,Up≤1.5KA 4P,配电柜内安装

29 组58 避雷器试验

35 组59 工业连接器 1.名称:单相工业连接器 2.规格:220V 32A

338 个60 送配电装置系统试验调整 交流 1KV以下

55 台61 备用电源自投装置试验调整 1KV以下

26 台62 事故照明切换装置试验调整

2 台

二、综合布线专业

1 室内多模万兆光缆 1.名称:OM4多模光缆 48芯2.敷设方式:线槽内敷设

2049 米2光纤连接 熔接法 1.名称:尾纤熔接

5952 芯3光纤尾纤 1.名称:OM4万兆多模尾纤 2.光纤盒内熔接

5952 根4光纤配线架24口1.名称:24口光纤配线架(含1U光纤面板,不含耦合器) 2.安装方式:机架安装

124 个5光纤耦合器 1.名称:双工耦合器 2.用于24芯光缆熔接,LC接口 3.光纤配线架面板上安装

2976 个6开放式网格桥架 1.名称:开放式网格金属桥架 2.规格型号:400*105

80 米7开放式网格桥架 1.名称:开放式网格金属桥架 2.规格型号:300*105

300 米8超六类非屏蔽跳线 1.名称:超六类非屏蔽跳线 2.规格型号: 2M

1440 根9超六类非屏蔽跳线 1.名称:超六类非屏蔽跳线 2.规格型号: 3M

1440 根10 万兆多模光纤跳线 1.名称:万兆多模光纤跳线 2.规格型号:2M LC-LC,OM4

3648 根11 万兆多模光纤跳线 1.名称:万兆多模光纤跳线 2.规格型号:3M LC-LC,OM4

1488 根12 综合布线 线缆测试 光缆 专用光纤仪器测试,出具报告

2976 芯

三、环境监控专业

1

(一)配电监控

2 智能仪表 LCD显示屏,采集常规电量参数

101 块3开关状态触点 输出开关状态

103 个4采集模块 采集开关状态,带ModBus通讯协议

103 块5配电协议转换软件 配电监控软件接口

3 套6

(二)UPS监控

7 通信转换模块 RS232/RS485输入输出、光电隔离

8 块8UPS协议转换软件 UPS监控软件接口

2 套9

(三)空调监控

10 通信转换模块 RS232/RS485输入输出、光电隔离

63 块11 空调协议转换软件 精密空调监控软件接口

3 套12

(四)新风机监控

13 微压差开关 20~300Pa,-20℃~85℃,输出触点容量:250V 2A

3 个14 采集模块 4路输入、4路输出

3 块15 新风机协议转换软件 新风机监控软件接口

3 套16

(五)漏水监控

17 漏水报警控制器 最大检测距离可达100m,定位误差

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题