施工现场临时用电安全技术规范 前言2005年4月15日,中华人民共和国建设部颁发了《建设部关于发布行业标准的公告》,批准新规范JGJ46-2005自2005年7月1日起实施, JGJ46-88老规范同时废止.

新规范的主要修订技术内容

1、综合规定在施工现场专用的供电系统中应当采用的三项技术原则

2、增加术语,代号为一章,删去老规范中的名词解释

3、补充对施工现场临时用电工程验收的规定

4、将 施工现场与周围环境 一章改为 外电线路及电气设备防护

5、进一步补充接零保护系统

6、增加配电室照明设置的规定

7、增补电缆线路选择原则敷设方式等

8、增补配电箱、开关箱箱体结构和电器配置和接线规定

9、增加电焊机设置二次降压保护

10、增补安全隔离变压器等规定 讲课大纲 总则 临时用电管理 基本供配电系统 基本保护系统 接地装置 配电装置 配电线路 总则:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制的低压电力系统,必须符合下列规定:

1、采用三级配电系统

2、采用TN―S接零保护系统

3、采用二级漏电保护系统

第一章 用电管理 施工现场用电组织设计 电工及用电人员 安全技术资料

1、临时用电施工组织设计 JGJ46―2005规定:施工现场临时用电设备在5台以上或者设备总容量在50KW以上者,应编制施工用电组织设计,比较小的工程应当制定安全用电和电气防火措施 临电设计的编制、审批 临时用电施工组织设计必须履行 编制、审核、批准 手续.必须由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业技术负责人批准后实施,变更必须履行变更手续,并应补充有关图纸资料.(一般审批要经过施工单位安全、质量、设备、技术和工会五部门审批,并经技术负责人签署审核意见,并报送监理和建设单位审批,注意审批要有结论 需要指出,按照《规定》的规定,施工现场的用电工程要严格按照施工组织设计构建,并经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用 临时用电施工组织设计主要内容

1、现场勘测

2、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向

3、进行负荷计算

4、选择变压器

5、设计配电系统 a、设计配电线路,选择导线和电缆 b、设计配电装置,选择电器 c、设计接地装置 d、绘制临电工程图纸,主要包括用电工程平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图.

6、设计防雷装置

7、确定防护措施

8、确定安全用电措施和电器防火措施

2、电工和用电人员 电工:电工是施工现场中专门从事电气工作的特殊专业工种 《规范》对电工有两条非常严格的规定:

1、电工必须经过培训合格持证上岗

2、安装、巡检、维修或拆除用电设备和线路,必须由电工完成,并有人监护,电工等级应同工程难易程度和技术复杂性相适应. 以上规定从反面来说蕴涵着三项禁忌:

1、禁止非电工人员从事电工作业

2、禁止考核不合格电工无证上岗

3、禁止水平较低的电工从事其不能胜任的工作 用电人员 各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:

1、使用电气设备前必须穿戴好相应的劳保护品,并应检查电气装置和保护措施,严禁设备带病运转.

2、暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁.

3、移动电气设备时,必须经电工切断电源,并做妥善处理后进行.

3、安全技术档案 P7 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:

1、用电设计的全部资料

2、修改用电设计的资料

3、用电技术交底

4、用电工程验收表

5、电气设备的试、检验凭单和调试记录

6、接地电阻、绝缘电阻和漏电测试记录

7、定期检(复)表格

8、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录(必须由电工亲自根据实际情况填写,要求项目经理每周进行审核)

第二章 基本供配电系统 系统的基本结构 系统的设置规则 配电室设计 自备电源设置 系统的基本结构 《规范》关于施工现场用电工程基本供配电系统的系列规定表明,施工现场用电工程的基本配电系统应当按照三级来设置,即三级配电:由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备. 系统设置规则 P5

1、分级分路规则

2、动照分设规则

3、压缩配电间距

4、环境安全 配电室设计 P7 配电室的位置设置应结合现场实际状况按照下面原则综合确定:

1、靠近电源

2、靠近负荷中心

3、进、出线方便

4、周边道路通畅

5、周围环境灰尘少、潮气少、震动少、无腐蚀介质、无易燃易爆物,无积水.

6、避开污染源的下风侧和易积水场所的正下方 配电室的布置 P17 配电室的布置应当符合以下10条规定: (主要对配电盘及周边安全距离和操作及距离作出了规定) 强调配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂 禁止合闸,有人工作 停电标志牌.停电送电必须由专人负责

第三章 基本保护系统 接地保护系统 过载与短路保护系统 漏电保护系统 接地保护系统 接地保护系统基本分类

1、TT系统

2、TN系统 TN-C TN-S TN-C-S TN-S系统优点 采用TN-S系统时,所有电气设备外露可导电部分均可方便的通过保护零线(pe线)接地,而且由于正常情况下保护零线上无电流通过,所有与其相连的电气设备外露导电部分均与大地保持等电位,人触及这些外露导电部分不会有触电感觉. 《规范》的规定要点

1、在施工现场用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380三相四线制低压电力系统中,必须采用TN-S保护系统

2、当施工现场与外界同用一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应当与原系统保持一直,不允许TT与TN-S系统同时存在,即不允许接零和接地同存 (例如化纤厂等都是用TT系统) TN-S系统的设置要求 P12

1、PE线的引出位置,对于专用变压器供电的TN-S系统,PE线必须有工作接地线、配电室(总配电箱)电源测零线或总漏电保护器电源线处引出;

对于共用变压器三相四线供电时局部TN-S系统,PE线由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源测零线处引出.

2、PE线与N线的关系,经过总漏电保护器后两线将不再有电气连接

3、 PE线与N线的区别,PE线是保护零线,正常状态下不带电,没有电流通过,并且与大地保持等电位;

N线是工作零线正常工作状态下有电流通过,为带电部分,对地有电压.

4、PE线重复接地. PE线重复接地不应少于三处,应分别设置于供配电系统的首端、中间、末端处,每处重复接地电阻值不应大于10欧姆

5、PE线的绝缘色.为了明显区分PE线和N线,以及相线.按照国际统一标准采用黄绿双色线. 过载与短路系统设置要点

1、采用三级过载与短路保护系统.在总箱、分箱、开关箱内应当设置熔断器或者断路器.其中断路器允许用兼有漏电保护器功能的漏电保护器取代.

2、多回路配电装置的总路和分路中均应设置断路器和熔断器,即在总配电箱和分配电箱中总路和分路都应当设置. 漏电保护系统设置要点 P14

1、采用二级漏电保护系统

2、实行分级分段漏电保护原则 开关箱动作电流小于等于30mA,腐蚀潮湿场所小于等于15mA,漏电动作时间小于等于0.1S 总配电箱 动作时间乘动作电流值少于等于30mA.S

3、漏电保护器的极数和线数必须和负荷的相数和线数保持一直.

4、漏电保护器的电源进线类别必须与其进线端标记一一对应,不允许交叉混接.更不允许将PE线当成N线接入漏电保护器

5、漏电保护器益选择电磁式产品,若使用电子式产品时应当同时设置缺相保护

6、漏电保护器必须和合理的接地系统配合才能形成完备、可靠的触电保护系统. 第四障 接地装置 接地装置的概念 接地装置的分类 功能性接地 保护性接地 重复接地 接地的概念 所谓接地,是指设备与大地作电气连接或金属连接.电气设备接地,通常方法是,将金属导体埋入地中,并通过导体与设备作电气连接.这种直接与地接触的金属物称为接地体,接地体与用电设备之间的连接线成为接地线,接地体与接地线组成接地装置. 接地装置的组成 P17 接地体 自然接地体 人工接地体 接地线 自然接地线 人工接地线 接地装置的敷设原则 P18

1、从分利用自然接地体和接地线

2、人工接地体可以水平或垂直敷设,接地体之间间距不宜小于其长度的2倍,顶端埋深一般为0.8米,水平敷设时相互间距不小于0.8米.

3、人工接地体和人工接地线地最小规格

5、接地体各部分和接地体和接地线的连接均应采用焊接.接地线连接处焊接应采用搭接焊法.

6、接地线连接处如果位于潮湿场所,应当涂刷防锈漆;

7、每组接地装置的接地线应当采用两跟以上导体,并在不同位置与接地体焊接.

8、接地线和接地体之间可焊接或螺栓连接.

8、接地体周围不的有垃圾或非导体杂物.,应与土壤紧密接触.

第五章 配电装置 配电装置的箱体结构 配电装置的电器设置 配电装置的使用与维修 配电装置的使用 P22

1、各级配电装置的门处均应有名称、用途、分路标记,及内部电线接线图,以防误操作.

2、各级配电装置均应配锁,并由专人负责开启和关闭.

3、电工和用电人员工作时,必须按规定穿戴绝缘、防护用品,使用绝缘工具

4、配电装置停电送电必须严格遵循下列操作程序: 送电:总配电箱-分配电箱-开关箱 停电:开关箱-分配电箱-总配电箱

5、如发生人员触电或电气火灾等紧急情况,则允许就地、就近迅速切断电源.

6、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配殿装置分闸断开,并上锁.中止工作一个小时以上的相关开关应当上锁.

7、配电装置必须按其正常工作位置安装牢固,稳定、端正.固定式配电箱中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6M,移动式配电箱中心点到地面0.8-1.6M

8、配电箱开关箱内的电气配置和接线严禁随意改动,并不得随意挂接其他用电设备.

9、配殿装置的漏电保护器应于每次使用前利用按钮试跳一次. 配电装置的维护

1、配电装置设置场所应保持干燥、通风、常温.应及时清除易燃易爆物品、腐蚀介质和积水杂物等,并留出足够二人同时工作的空间和通道.

2、配电装置内不得放置任何杂物,尤其是易燃易爆物,等(经常在

第六章 配电线路 配电线路一般要求 配电线路的选择 架空线路的敷设 电缆线路的敷设 架空电缆的敷设

第七章 用电设备 电动机械的使用 电动工具的使用 照明器的选择

第八章 危险环境因素的防护 外电防护 易燃易爆物及腐蚀介质的防护 机械损伤的防护

第九章 防雷 雷电现象及危害 防雷措施 防雷保护范围