一、前言 邵阳市第一人民医院始建于1906年,是一家集医疗、教学、科研、保健于一体的国家三级乙等综合医院.
医院占地面积46540m2,建筑面积约89000 m2,编制病床位800张,设有11个职能科室及30个临床、医技科室. 由于医院原有住院楼大部分为上世纪七八十年代建筑,建设标准低、功能考虑简单,住院床位严重不足,原来的编制床位已远远不能满足需求,为此,医院决定投资2300万元,拆除院区内西部老礼堂、后勤仓库、设备仓库、维修中心,在原址上新建第四住院部,总建筑面积约7000 m2. 2012年1月,该院委托邵阳市环境保护研究所编制了《邵阳市第一人民医院第四住院楼建设工程环境影响报告书》,2012年1月16日,邵阳环境保护局以邵市环评[2012]8号文批准该项目建设.该建设项目主体工程于2012年3月动工,2014年10月竣工并试运行,目前该项目所有配套辅助设施均已完善并投入正常运行,住院病人为日均数约200人,达设计能力的84%左右. 根据国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、湖南省人民政府215号令《湖南省建设项目环境保护管理办法》、国家环保总局13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、国家环保总局38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的要求和规定,该建设项目应进行竣工环境保护验收.受邵阳市第一人民医院委托,我站在现场勘察的基础上编制了该建设项目验收监测方案,此方案经市环保局审核后,于2015年1月20日-21日连续2天对该项目进行了环境保护验收监测,在综合现场调查和监测结果分析的基础上编制了该建设项目竣工环境保护验收监测报告.
二、验收监测依据 (1)《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国令[1
9 9 8]第253号(2)《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》国家环境保护总局环发[2000]第38号(3)《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》(试行) (4)《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总局[2001]第13号令 (5)《关于建设项目环境管理有关问题的通知》湖南省环保局湘环发[2002]80号(6)《邵阳市第一人民医院第四住院楼建设工程环境影响报告书》邵阳市环境保护研究所 (7) 《关于邵阳市第一人民医院第四住院楼建设工程环境影响报告书的批复》邵市环评〔2012〕8号(8)建设项目竣工环保验收监测委托书
三、建设项目工程概况 3.1工程基本情况 邵阳市第一人民医院第四住院楼建设工程位于院区西部,工程环评设计总投资2300万元,整体工程实际总投资为2546万元.新建第四住院楼设有病床238张. 项目给水由城市自来水供水管网提供;
供电为国家电网;
供热为医院锅炉(医院锅炉于2014年6月由燃煤锅炉更换为燃气锅炉),空调为中央空调(空调主机和通风换气设施安装在该住院楼第7层的楼顶面). 第四住院楼功能组成见表3-1;
主要设备配置见表3-2;
项目工程总投资明细见表3-3. 表3-1 建设项目组成表 名称 楼高(m) 楼层 功能 备注 环评设计 实际建设 第四住院楼
28 地下一层 层流、吸引、负压、中央空调房,空气能热水器房、消防水池 取消地下一层建设 环评设计建筑面积共7000m2,实际建设为每层楼建筑面积为948.83 m2,总建筑共6641.8m2,共设置病床位238张 一层 住院结算中心、层流手术室、住院药房 辅助机房、 小儿康复科 二层 中西结合科(45床) 普儿科 三层 脊柱外科(45床) 骨创伤外科 四层 血液科(45床) 脊柱外科 五层 普外科(45床) 心胸外科 六层 心血管外科(45床) PICU 七层 / 层流手术室 楼顶 / 中央空调、送风排气设施(设置了3米高的钢结构工棚约500 m2) 项目拆除了原有老礼堂1栋(4层楼建筑面积共1320m2),后勤仓库1栋(2层楼建筑面积共180 m2),设备仓库1栋(2层楼建筑面积共372 m2),维修中心1栋(1层楼建筑面积共100 m2). 表3-2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注
1 关节镜 台1新购
2 手术显微镜 台1新购
3 床边监护仪 台100 新购
4 凯斯普120灭菌机 台1新购
5 11kw负压真空泵 台2原有
6 11kw螺杆式空压机 台2原有
7 125Kw中央空调机组 台6新购
8 送风排气系统(总换气量5000m3/h) 套1新购
9 外科手术设备器材 套1新购 表3-3 项目投资一览表 项目 名称 环评估算资金(万元) 实际建设资金(万元) 主体 工程 建安工程费
1400 1450 设备购置费
700 800 环保 投资 噪声治理措施 双层玻璃:20万元;
临时声屏障:10万元
30 空压机、真空泵房降噪 /
5 废气治理措施(洒水车、细目防尘网、清扫道路人工费)
40 10(施工期间场地清扫及洒水防治扬尘费用) 废水治理措施(除尘废水沉淀池、隔油沉淀池)
5 3 化粪池、雨水沟、废水收集管 /
35 医疗废水处理设施 / 依托现有工程 固废收集桶、 医疗废物暂存库 / 3(医废暂存库依托现有工程) 交通治理(交通管制和交通疏导人工费)
15 0 绿化
10 0 其它 设计
25 30 预备费
175 180 合计
2400 2546 3.2污染源及治理措施 3.2.1医疗废水 该项目废水主要是医疗废水.主要污染因子是:pH、COD、BOD
5、SS、NH3-N、挥发酚、粪大肠菌群. 治理措施: 该项目不设检验室,病人病理分析依托医院原有检验科,检验科采用的药剂多为酸、碱 、共聚酶和各种缓冲剂,不采用含氰、铬及其它重金属等试剂.检验科废水先加碱液沉淀分离(沉淀渣送医疗固废处置中心)后,再按1:50-100的比例加入
84 消毒液进行消毒预处理,预处理后的废水通过院内医疗污水收集管网至医院污水处理站进一步处理.据现场调查,检验科废水量为0.1 t/d. 该项目废水:通过化粪池后,并入院内医疗污水收集管网,依托医院原有污水处理站进行处理. 医院污水处理站处理工艺为调节沉淀+化学消毒法,废水处理系统工艺流程见图1. 图1 污水处理站工艺流程方框图 工艺流程简述:医疗废水经化粪池后汇入污水处理站斗型沉淀池分离悬浮物、通过机械格栅捞出较大的包装袋(瓶)、卫生巾等物质后排入调节(+沉淀)池停留,上清液流入定量投药混合池按一定比例投加次氯酸钠化学消毒剂进行杀菌消毒处理,经接触消毒池大于1小时的接触消毒后废水通过排水涵管进入城市市政污水管网,通过洋溪桥污水处理厂进一步处理后排放资江.污水处理产生的污泥、栅渣先经过喷淋次氯酸钠溶液消毒除臭、再至污泥浓缩池内投加1:5污泥量的生石灰搅拌消毒和干化处理后,送市医疗废物处置中心进行处置. 据现场调查,该新增项目医疗污水产生量为约144 t/d,医院原有项目污水产生量为约800 t/d,该院污水处理站设计废水处理规模为1200t/d,验收监测期间医院污水产生总量为约850t/d,医院的污水处理系统能够满足该院所产生的医疗废水处理能力要求. 3.2.2 废气 据现场调查:污水处理站现使用液体次氯酸钠消毒剂,无废气产生;
栅渣、污泥处置在密闭的污泥处置房内,产生的恶臭气体用次氯酸钠消毒液喷淋吸收及细菌灭活处理;
医院原有燃煤锅炉现改用燃气锅炉,锅炉废气通过约10米高排气筒排放. 3.2.3噪声 该项目所需空压机、负压真空泵等强声源设备安置在一楼的专用辅助设备房内,设备房采取了声源屏蔽及消声降噪措施;
中央空调、送风排气设施安装于该住院楼顶层上面,暂未采取相应消声降噪措施. 3.2.4固体废物 该项目固体废物主要是诊疗过程中产生的医疗固体废物;
医患人员产生的生活垃圾. 治理措施:医疗固体废物主要有一次性输液器、一次性注射器、空药剂瓶、治疗用的纱布、绷带等,医院每个科室配置了按照《医疗废物专用包装、容器标准和警示标识规定》的专用的医疗废物转运箱(桶),每天定时收集打包后由专人将医疗废物转移至医院的医疗废物暂存库暂存,定期交由邵阳市优艺环保科技有限公司处置. 据现场调查,医院医疗固体废物产生量为约0.83t/d,其中本项目医疗固废产生量约0.145t/d,邵阳市优艺环保科........