编辑: lqwzrs 2022-11-05
东营市环境保护局 东环审〔2015〕135号 关于胜利油田分公司河口采油厂 陈373块东扩区活动注汽锅炉房工程 竣工环境保护验收的批复 胜利油田分公司河口采油厂: 你公司报送的《关于胜利油田分公司河口采油厂陈373块东扩区活动注汽锅炉房工程竣工环境保护验收申请报告》及相关材料收悉.

经现场检查及建设项目联席会研究(2015年第10次专题会议),批复如下:

一、该项目位于利津县陈庄镇.新建15t/h亚临界注汽锅一台,水处理及除垢装置,加药装置等配套设施,项目总投资1085.8万元,其中环保投资46.7万元.2011年6月29日东营市环保局对《胜利油田分公司河口采油厂陈373块东扩区活动注汽锅炉房工程环境影响报告表》(东环建审[2011]5028号)进行了批复.项目于2013 年11月开工建设,2014 年8月建设完成.胜利石油管理局环境监测总站于2014年9月27日至28日进行了现场监测,市环保局于2015年4月15日组织有关人员进行了现场检查.

二、注汽锅炉给水软化装置冲洗、再生产生的含盐废水全部回收,经陈南联合站集中处理后回注地层;

项目燃料已改为天然气;

合理布局,选用了低噪声设备,采取了隔声、减振、吸声等措施;

建设单位建立了环保管理制度,有专门的管理机构.

三、胜利石油管理局环境监测总站编制的《胜利油田分公司河口采油厂陈373块东扩区活动注汽锅炉房工程竣工环境保护验收监测报告表》表明,验收监测期间:

(一)锅炉排气筒排放的烟尘、SO

2、NOX测得最大浓度值分别为8mg/m

3、81mg/m

3、241mg/m3,均符合本次竣工验收执行标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中第Ⅱ时段二类区标准排放浓度要求,同时满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)表2中的排放限值和鲁环函[2014]420号文件要求.

(二)项目厂界噪声昼间最大值为52.5dB(A);

夜间噪声最大值为49.7dB(A),均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值.

四、本项目基本落实了环评及批复中的各项环保措施,主要污染物达标排放,符合建设项目竣工环境保护验收条件,项目竣工环境保护验收合格.

五、项目投运后,你公司要加强各类污染治理设施的运行管理,确保各项污染物稳定达标排放;

如遇环保设施检修、停运等情况,要及时向当地环保部门报告,并如实记录备查.认真落实各项环境风险防范措施,定期开展突发环境污染事故应急演练,降低环境风险.

六、由市环境监察支队负责该项目的环境日常监督检查. 东营市环境保护局 2015年6月19日 抄送:市环境监察支队,胜利石油管理局安全环保处. 东营市环境保护局办公室 2015年6月19日印发