编辑: 达达恰西瓜 2022-11-05
国家纳米科学中心UPS配电改造项目

一、EMERSON(艾默生)UL33-0400L UPS 项目 设备名称 型号、描述 数量 艾默生UPS 主机 UL33-0400L主机

1 12V100AH 非凡

30 电池架 U30-100R3

1 开关盒 S-LB-OT160

1 监控卡 SNMP内置卡

1 工程材料 配套安装线缆40KUPS配套安装电缆,主机与电池组距离10米以内,40KUPS内部连接线缆配件,主机与电池组距离不超过10米,超过10M按此价格倍数累进计算

1 主机散压座 定制

1 电池组散压座 定制

1

二、输出配电柜 输出配电柜 名称 型号 数量 柜体 1800(高)*700(宽)*400(深)

1 输出开关(主) 125A/3P

1 防雷器 LS1/C40

1 输出断路器 32/3P

2 输出断路器 32A/1P

8 输出断路器 64/3P

1 智能电量仪 IRM-PA2025

1 电流互感器 最大检测电流为100A(100:5)

3 TVSS浪涌抑制器 三线65KA

1 其它辅材 若干

三、监控系统 机房监控系统 RDU-A智能设备及环境数据量采集器 艾默生IRMU061D

1 温湿度传感器 IRM-SO2TH

2 CM+空调SNMP卡 外置SNMP网络监控卡

1 短信猫 Baiyi-181M

2 协议开发费 非艾默生品牌空调需要协议开发

1 调试费

五、配套安装工程项 名称 数量 空调输入电缆4*16+1*10

22 UPS输入输出电缆4*16+1*10

30 铜鼻子

20 五指套

4 配电柜支架

1 线槽

5 空调室内外机支架

3

三、质量保证: 供货方保证其提供的设备为原厂合格产品并提供原厂质保证明文件,设备中所有涉及预装和为本项目安装的软件为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵.

服务要求: 对于所有供货设备,供货方对全部供货设备提供壹年原厂质量保证.保修期内,对于所有供货设备,要求供货方对全部供货设备免费提供壹年原厂质量保证.供方对全部供货设备的保修期为终验完成之日起壹年,保修期内,所有零备件(不含易损件)必须提供免费上门维修及更换. 设备的生产厂商或供货方应具有完善的货物服务保障体系(提供设备的生产厂商应在最终供货地有直接设立的、足够的售后服务机构,并正常经营一年以上,配备有足够的、有相应资质的工程技术人员);

货物品质和服务由供货方对采购人和最终用户负责. 供方应由专业认证工程师提供标准安装:设备二次搬运、就位;

交直流系统连接,开机调试. 供方应在现场对设备进行调试及试运行,以检验设备的全面情况,其费用应包含在投标总价中. 供方应派出经验丰富、能力强的工程师担任调试及试运行任务,同时供方应提供所有调试及试运行所需的工具、材料、仪器及人员. 保修期内原厂商对设备提供7*24的技术支持和售后响应服务,并提供24小时维修服务电话和专人值班手机.自接到甲方报修电话后0.5小时电话响应,故障提供1个小时上门服务,并在到达现场后2小时内解决备品备件问题并排除故障.供方负责送货,安装、调试,直至验收合格. 对于合同内产品应用,提供现场免费技术培训. 若本招标中产品的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时,投标人有责任提出补充修改方案并征得本项目单位同意后付与实施,费用包含在合同总价中,由供货方承担.

四、供货周期: 所有合同货物须在签订合同后30日内全部到达工程现场.设备安装调试须在到货后10个工作日内全部完成.

五、付款方式: (1)签订合同后付款:双方签署合同后三个工作日内,甲方向供货方支付合同总金额的50%;

(2)货到后付款:供货方将合同设备全部运抵交货地点,双方签署收货单后三个工作日内,甲方向供货方支付合同总金额的40%;

(3)终验款:全部配套工程完工且设备加电正常运行后,经双方验收并签署验收证书后三个工作日内,甲方向供货方支付合同总金额的10%;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)