编辑: huangshuowei01 话题热度:1026 2019-12-14
关键词: 燃气,故障,处理方法,方法,燃气锅炉,锅炉,解决,问题,锅炉故障,方式,措施,故障处理,解决方法,规定,方案,调解,战略,办法,解决方案 添加资源
资源与摘要 编辑
huangshuowei01
   燃气锅炉故障解决方法

  故障现象

  故障原因

  排除措施

  接通电源,按启动、电机不转(1)气压不足锁定

  (2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定

  (3)热继电器开路

  (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动)(1)调整气压至规定值

  (2)清理或修理电磁阀管道接头

  (3)按复位检查元件是否损坏以及电机电流

  (4)检查水位、压力、温度是否超限

  启动后前吹扫正常,但点不着火(1)电火气量不足

  (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀)

  (3)电磁阀烧坏

  (4)气压不稳定

  (5)风量太大(1)检查线路并修复

  (2)换新

  (3)调整气压至规定值

  (4)减小配风,减小风门开度

  点不着火,气压正常,电有不打火(1)点火变压器烧坏

  (2)高压线损坏或脱落

  (3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸

  (4)电极破裂或与地短路

  (5)间距不合适(1)换新

  (2)重新安装或换新

  (3)重新调整

  (4)重新安装或换新

  (5)重新调整

  点着后5S后熄火(1)气压不足,压降太大,供气流量偏小

  (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓

  (3)风量太大,出现白气(1)重新调整气压,清理滤网

  (2)重新调整

  (30重新调整

  冒白烟(1)风量太小

  (2)空气湿度太大

  (3)排烟温度较低(1)调小风门

  (2)适当减小风量,提高进风温度

  (3)采取措施,提高排烟温度

  烟囱滴水(1)环境温度较低

  (2)小火燃烧过程较多

  (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水

  (4)烟囱较长

  (5)排烟温度较低(1)减小配风量

  (2)降低烟囱高度

  (3)提高炉温

  风门在控制状态下停机风门位置开关信号没有反馈到程序信号检查风门接线是否松动或开关是否失灵

  燃烧器马达不转(1)没有电压

  (2)保险丝损坏

  (3)马达失灵

  (4)控制电路中断

  (5)燃气输送中断

  (6)控制失灵

  (7)接触器不动作

  (8)热继电器损坏(1)接上电路

  (2)更换

  (3)修理

  (4)寻找断开点,接触或断开调节器或监控器

  (5)打开球阀,在长时间燃气量不足的情况下,通知燃气管理机构

  (6)更换

  (7)手动复位检验

  (8)更换热继电器

  空气量不足燃烧器马达运转,但在预吹扫后停机
戴静菡
燃气、消防设施用地。 (7)绿地 绿地面积为 233.61 公顷,占建设用地 19.97%。以防护... 器工作情况等进行监测,对异常情况及故障可尽快发现与解决。 对园区大气环境质量,应... ---摘自《第一章 总则.》
戴静菡
山东省莱芜市第五中学燃气锅炉采购项目采购文件 33 6.2 评标原则及评标程序 6.2.1 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》第3条规定,评 标活动应当遵循公平、公正、科学、择... ---摘自《采购项目》
Mckel0ve
新建 燃气锅炉废气通过低氮燃烧技术处理,经1根8m 高排 气筒排放 新建 废水处理 软水制备排水为清净下水,用于场区洒水降尘,不外排 依托现 有工程 噪声控制 采用低噪声设备... ---摘自《项目代码 2018-411403-13-03-077404》
棉鞋
下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求B.采用负压燃烧,密封问题较易解决C.烟气通道的承压能力比水管式强,抗爆性能比水管式... ---摘自燃气基础知识》
麒麟兔爷
消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要... 4.分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因,并给出解决方法。 网校答案: 可... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
ddzhikoi
评标方法及评标标准 37 第七章 投标文件格式 42 第一章 投标邀请 投标邀请 北京中外建工程管理有限公司受 北京市女子监狱 委托,对2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目进行国... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
无理的喜欢
锅炉水循环常见故障 1 5 57 1 3 2 9 改善锅炉水循环的主要措施 1 5 1 4 燃料与燃烧 14 1 1 4 1 燃料 8 1 58 1 4 1 1 燃料定义 1 1 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第3页/共11 页59 ... ---摘自《《锅炉操作工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
sunny爹
根据工程分析可知,拟建项目大气污染源主要为燃气蒸汽锅炉烟气和燃气热风炉烟气,... 管道老化、破损等故障漏风,影响抽风效果等等。一般来讲,废气处理系统存在多环节的... ---摘自《目录》
hgtbkwd
售后专用手册 柜式机 —— 常见故障分析及排除 广州技诺智能设备有限公司 ADD:广州市黄埔区科学城瑞泰路2号德浩创新产业园A栋4楼TEL:020-32038721 1、快速自行解决常见... ---摘自《售后专用手册》
huangshuowei01
方法方法相关依据等。 10. 石油天然气生产企业温室气体排放核算方法与报告指南是否... 6. 对于同时存在自备供热锅炉的煤炭生产企业,其本身既向外供出热力又 从外购入热力... ---摘自《指南使用常见问题解答集锦 十一、石油天然气企业常见问题及...》
gracecats
故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况等。保修期结束前免费进行一次全系统的维修及保养。 第三节 燃气热水器安装服务配合 小... ---摘自《售后服务及承诺》
Cerise银子
",,"熟练运用计算机网络技术解决锅炉故障,熟悉锅炉暖通机电设备维护及水处理,能够进入地沟进行维修及下水道疏通,能适应长年值夜班、高温潮湿、腐蚀性化学物品环境... ---摘自《2019年招聘计划》
GXB156399820
评标方法和评标标准.21 - 第五部分 采购需求 27 - 第六部分 采购合同 34 - 第七部分 投标文件格式.61 - 3 - 第一部分 招标公告 - 4 - 燃气锅炉低氮环保节能改造民用锅炉采购项目 招标... ---摘自燃气锅炉低氮环保节能改造民用锅炉采购项目》
hyszqmzc
1 2018年采暖燃气锅炉低氮改造 竞争性磋商文件 项目编号:PXM2018_036204_000064-JH001-XM001 采购人: 北京市农业技术推广站 代理机构: 北京北科博佳招标代理有限公... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
向日葵8AS
解决转动、传动和加工等机 械安全技木问题;运用安全人机工程学理 论和知识,解 决人... 包括锅炉爆炸、容器超压爆炸等。 13. 中毒和窒息。包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息... ---摘自《无标题》
烂衣小孩
常见故障处理方法 〈12〉 一.锅炉结构及特点简介 型系列燃油(气)蒸汽锅炉系本厂为满足各行业对小型供热设备的需求而开发的系列产品,立式布置,以减少锅炉占地面积,... ---摘自《纪鉴调?》
学冬欧巴么么哒
WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见故障分析-发表论文网 WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见故障分析 林国胜 摘要:介绍了WNS型燃气蒸汽锅炉结构、工作原理、日常维护保养及常见故... ---摘自《WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见故障分析-发表论文网》
鱼饵虫
预案编号:HDGY-HJYA-201801 预案版本号: 第一版咸阳宏大房地产开发有限公司中宏小区燃气锅炉突发环境事件 专项应急预案 编制单位:咸阳宏大房地产开发有限公司 编制时... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
liubingb
博世欧洲之星燃气壁挂炉常见故障及排除方法 ---摘自《博世欧洲之星燃气壁挂炉常见故障及排除方法
glay
霍斯曼燃气壁挂炉常见故障现象、原因及处理方法 现  象原  因处 理 方 法 水泵启动风机不转 1)补水不足,压力表指示偏低 2)系统中有空气 3)水流开关接线松脱 4)... ---摘自《霍斯曼燃气壁挂炉常见故障现象、原因及处理方法
发帖评论
发布一个新话题