编辑: glay | 话题热度:1080 2019-11-28 |
关键词: 锅炉软化水,软化水,软水器,设定,设置,锅炉,软水,锅炉软水,软,软化,软化水器 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
A、防止结垢 水垢导热性能很差,比金属相差几百倍。因此使得结垢部位温度过高,引起金属强度下降,局部变形,产生鼓泡,甚至发生爆炸事故,危机生命安全。 严重影响锅炉换热效果,提高锅炉运行成本。如:在省煤器中结有1mm厚水垢,燃料就要多耗1。5%~2。0%,结垢会使汽轮机凝汽器内真空度降低,从而降低汽轮机的热效率和出力,甚至被迫停产检修。 B、防止腐蚀 锅炉给水水质不良会造成省煤器水冷壁、给水管道、加热器、过热器以及汽轮机冷凝器等的腐蚀。 腐蚀不仅要缩短设备使用寿命,造成经济损失,同时腐蚀产物会加剧受热面上的结垢,结垢又促进了垢下腐蚀,造成腐蚀和结垢的恶性循环。 C、防止积盐 锅炉给水中的超量杂质和盐分,随蒸汽带出而沉积于过热器和汽轮机中,这种现象称为积盐。过热器的积盐会引起金属管壁过热,甚至爆裂。 利用软化水设备软化后的水具有清洁皮肤,洗衣服柔软顺滑,保护热水器和龙头,花洒不被水垢堵住,水槽也不再有水渍的优点。 软化水设备安装要求: 1.地基需水平,就近设置地漏或排水沟,以排走再生废水。设备附近应设独立的电源插座。 2.盐箱应靠近交换罐,吸盐管越短越好。 3.进水管上应安装上y型过滤器以及水表,出水口应设取样口。 4.进出水管上应安装手动阀门,进出水口之间应设旁通阀,以便在再生或检修时继续供水。 5.入水口水压如低于0.2MPa需增加自动增压水泵。 6.盐箱中的盐要求是工业盐,不可加碘盐、钙盐。为保证盐箱中的盐溶液浓度能达到饱和,首先应保证溶解时间不小于6小时,首次使用前应先强制再生一次。 7.当原水硬度 >6mmol/L时,应加大1-2级选型。 8.使用前必须先冲洗管道,避免杂质堵塞阀体,污染树脂。 9.北方冬季软化水设备应加防冻措施 软化水设备安装的细节要点 第一:软化水设备的安装位置选择 1)系统应尽可能靠近排水处。 2)如果有需要其它水处理设施,应考虑预留安装位置。 3)因要经常性向盐箱中加盐,应考虑放盐的位置。 4)不要将软化水设备安装于离锅炉(软化水的出口与锅炉入水口)3米以内的地方,否则热水会回流至软化水设备中,损坏设备。 要将设备置于室温低于1°C和高于49°C的环境中。远离酸性物质和酸气环境。 第二:软化水设备管道的连接 |
glay
2019-11-28
|
|
1.8、软化水系统:以减少水体中矿物质含量为主的水处理系统。 1.9、软水机:以离子置... 器、锅炉、洗衣机、地暖、散热片、中央空调、冷却塔、马达、医院 、家 业园灌溉(如... ---摘自《[键入文字]》
|
阿拉蕾
2024-05-23
|
|
内设置挂鸭台、沥血 间、烫脱间、净膛间、净毛间 、鸭肠间、刷盘间、分割间、 包装间... 制冷设备排水、软化水设备废水和 锅炉废水等属于清净下水,回用于地面清洗。 项目屠... ---摘自《环评资质等级:乙级》
|
lonven
2024-02-22
|
|
软化水制备 系统设置3 套软化水设备,单套设备出力40t/h。采用全自动钠离 子交换工艺... 锅炉酸洗废水由有资质 单位处置;生活废水经生化池处理后达《污水综合排放标准》 (... ---摘自《±¨0219》
|
ok2015
2023-11-23
|
|
主温控区内设置锅炉水冷壁时,水冷壁内侧应设置卫燃带。生活垃圾在焚烧炉内应 得到充... 进料设备、焚烧线关键设备、锅炉软化水设 备、汽轮机循环冷却水泵等 7 环卫设施中的... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
|
ok2015
2023-08-24
|
|
锅炉设置在广西贺州市鹏源纸业有限公司的 原锅炉房内,中心地理坐标为:北纬 24°35'... 软化水设备的反冲洗水属于清净下 水,直接排放。 / 7 供能 / 市政电网供应 依托原有工程... ---摘自《广西贺州市鹏源纸业有限公司新增年产 4.3》
|
木头飞艇
2023-05-25
|
|
一时,可设置区域锅炉房: 一、居住区和公用建筑设施的采暖和生活热负荷,不属热电站... 化学软化水处理设备的型式可按下列要求选择: 一、进水总硬度小于或等于 325mg/L(... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2023-02-23
|
|
可以设置仅限于向本地市场供应生猪产品的小型生猪屠宰厂点,具体管理办法由省、自治... 为降低新鲜水中钙、镁等离子对锅炉及管线的损伤,项目安装有软化水设备,采用离子交... ---摘自《彭阳县生猪定点屠宰厂建设项目》
|
霜天盈月祭
2022-11-24
|
|
锅炉软化水设备及软化水设备原理应用介绍 软化水设备的工作原理 由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的 Ca2+、Mg2+(形成... ---摘自《锅炉软化水设备及软化水设备原理应用介绍》
|
NaluLee
2022-08-25
|
|
本项目设置的 8 t/h 锅炉的效率为 92%,饱和蒸汽锅炉负荷范围为 20%~ 100%,可以解决... → 全自动软水器 → 软水箱→ 给水泵 → 锅炉 根据进出水水质、用水水量以及出水水质等... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
|
xiong447385
2022-05-26
|
|
农户肥田使用,工程设置一个废水事故池,容积为 100m3 ,企业厂区内设置连接水 泵及... 配电室、软水系统、生产 与消防水系统和锅炉房,设计产能为年生产蒸养砖约 6000 万块... ---摘自《四川省平武锰业(集团)有限公司》
|
f19970615123fa
2022-02-24
|
|
区域锅炉房宜设置必要的修理、运输和生活设施,当可与邻近的 工厂(单位)协作时,可... 化学软化水处理设备的型式可按下列要求选择: 一、进水总硬度小于或等于 325mg/L(... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2021-11-25
|
|
不需设置大气环境防护距离。 综上所述,评价认为本项目在采取环评要求的各种处理措施... 锅炉及软化水系统用水 — — 2.14 1.65 77.5% 采暖期 厂区绿化洒水 1000m2 0.28m3/m2... ---摘自《五寨县新大象养殖有限公司生猪产业化》
|
阿拉蕾
2021-08-26
|
|
其核心产品涉及,饮用纯净水、锅炉软化水,工业软化水,家用软化水等水处理工程、同时生产旋流除砂器、全程综合水处理器、电子水处理器 ,手摇式过滤器等先进水处理设备。... ---摘自《 我公司是一家专业从事节能环保、环境治理、...》
|
hyszqmzc
2021-05-27
|
|
2 锅炉房 位于 1#生产厂房西侧, 设置 1 台规模为 1t/h 的燃气 热水锅炉,锅炉用软水采用阳离子树脂吸附。 位于 1#生产厂房西侧, 设置 1 台规模为 1t/h 的燃气 热水锅炉,锅炉用... ---摘自《重庆宏安生物科技有限公司》
|
QQ215851406
2021-02-25
|
|
在冷凝水管进入给水 箱或凝结水箱之前应设置旁路排放阀和取样点, 冷凝水经常 取样化... 若软化水作为补给水, 锅炉排污率控制在 10% 以内, 就 必须进行生产返回水的回收利用... ---摘自《锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》
|
怪只怪这光太美
2020-11-26
|
|
另设置卸酸槽1个,卸碱槽1个,洗油卸车槽1个,地下放空槽1个 续表1-1 本项目基本概况... 本项目产生的废水主要包括设备净环水系统排污水、软化水系统及锅炉排污水、地面冲洗... ---摘自《唐山市荣义炼焦制气有限公司》
|
山南水北
2020-08-27
|
|
锅炉软水制备弃水作为清下水外排,循环冷却溢流水剩余废水作为清下水外排,设备冲洗... 建设项目计划设置专门的室内固废临时堆场,包括临时贮存危废和普通固废,两者分区存... ---摘自《新疆天宝混装炸药制造有限公司托克逊县分公司》
|
LinDa_学友
2020-05-28
|
|
设置甲醛储罐 2 个,规格 200m3 ,位于 1 号车间东侧 新建 1 号仓库 (丙类) 办公楼南... 锅炉用水为软水,采用软水设备进行软化,软水制备率 80%,本项目锅炉蒸汽年产生 量... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
|
迷音桑
2020-02-27
|
|
提供软化水设备、锅炉软化水设备、全自动软化水设备、阿图祖软化水设备、食品级软化... 设备再生时有冲洗排放,应就近设置地漏或排水。 5.盐水管:盐水箱应尽量靠近软化罐,... ---摘自《DH200-FMS-空调软化水设备详情配置方案》
|
yyy888555
2019-11-28
|
|
在软水器型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。 五、软化水设备的应用:哈尔滨软化水设备,哈尔滨锅炉软化水设备,哈尔滨... ---摘自《软化水设备配置方案.doc》
|
苹果的酸
2019-08-28
|