本项目生产车间采用密闭负压, 锅炉加装超低氮燃烧器,排放的 烟气采用废气处理设施,达标排 放。 符合 规划按照“企业预处理、 园区集 中处理”的原则, 要求入园企业 配套建... ---摘自《环境影响报告表》
|
赵志强
2024-05-24
|
|
漏风系数负压工作下的锅炉,存在炉外的空气漏入炉内的漏风 要点 烟气侧:炉膛后直至排烟处,过量空气系数逐渐增大,烟气侧过量空气系数α,存在一个最佳的过量空气系数,... ---摘自《第三章燃烧产物和热平衡》
|
qksr
2024-02-23
|
|
(1)、锅炉额定蒸发量: Dec = 210t/h (2)、给水温度:tgs = 215℃ (3)、给水压力:pgs ... 燃烧时为了防止由于炉膛负压波动所引起的水冷壁及炉墙薄壁结构振动而造成的损坏,... ---摘自《200t/h高压煤粉锅炉热力计算》
|
梦里红妆
2023-11-25
|
|
负压 1 9 49 2 1 1 18 温度——t 1 9 50 2 1 1 19 锅炉常用温度单位 1 9 51 2 1 1 20 额定蒸汽温度 1 9 52 2 1 1 21 额定热水温度 1 9 2 1 2 水蒸汽性质与水循环 8 5 53 2 1 2 1 水的三态... ---摘自《《锅炉操作工》(五级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
黑豆奇酷
2023-08-27
|
|
锅炉排汽系统及垃圾运输 车等设备,对周围声环境的影响及控制措施。 (4)拟建项目垃圾... 行期和停炉期均处于负压状态。 这些设施内的气体应优先通入焚烧炉中进行高温 处理,... ---摘自《国环评证甲字》
|
阿拉蕾
2023-05-28
|
|
稳定锅炉内炉膛负压稳定在安全范围。 图4.5 所示为锅炉燃烧系统优化控制结构。 图4.5 锅炉燃烧系统优化控制结构 锅炉燃烧系统 优化控制 锅炉燃烧系统 对象 输入燃料量 送风量 ... ---摘自《代号10701 学号》
|
戴静菡
2023-02-27
|
|
由于锅炉整体是在负压状态下运行,故安全。 真空热水锅炉的炉内的热媒介(炉水)在锅炉运行的全过程中,不进、不出、不增、不减,只封闭在锅炉的真空室内,在锅炉的传热管... ---摘自《无标题》
|
向日葵8AS
2022-11-28
|
|
窑尾高温风机、窑尾排风机等烟风系统应采取密闭,保持负压状态 √ √ √ 现场管理 设... 锅炉水处理间、化验室 氨、盐酸、硫酸、氢氧化钠、其他粉尘 工程技术 1.加药箱和管道... ---摘自《ICS 91.100.01》
|
匕趟臃39
2022-08-30
|
|
故生物质锅炉设计为微负压燃烧 ,即引风机安装在锅炉本体、省煤器的后面;锅炉一般采用自然循环的汽包锅炉,炉膛型式及几何尺寸需精心设计, 长宽高的比值对燃烧效果非常... ---摘自《提高生物质锅炉燃烧效率的方法探讨》
|
会说话的鱼
2022-06-01
|
|
锅炉结构形式 上部为负压蒸汽室,下部为卧式三回程或中心回 燃低位燃烧室 10 锅炉控制方式 中文显示屏+PLC 11 外形尺寸 ≦3300*1150mm(含燃烧器尺寸) 自行踏勘现场符合... ---摘自《竞争性谈判文件》
|
飞翔的荷兰人
2022-03-02
|
|
真空负压锅炉内置换 热装置,减少换热损失,提高燃烧效率,节能减排效 果明显。 民用建筑、工业 采暖及卫生热水浙江力聚热水机 有限公司 2016 年新增 9 常压清洁燃料冷凝模块... ---摘自《北京市 2016 年节能低碳技术产品及示范案例推荐目录》
|
star薰衣草
2021-12-02
|
|
负压燃油(气)锅炉:≤1.25 达标,8分 未达标,每超过0.1扣2分,扣完为止 8 5 燃烧设备及结构设计 检修门设置合理,便于清灰、清垢 合理,2分 无或不合理,0分10 受热面采取... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
|
学冬欧巴么么哒
2021-09-02
|
|
锅炉负压模型以及汽包 模型。 74 第41 卷第 3 期2.1 燃烧过程建模 燃烧模型是锅炉建模的核心, 根据煤燃烧过程 可分成水分析出、 挥发分析出燃烧、 焦炭燃烧和灰分 4 个子模型,... ---摘自《数学建模锅炉节能操作仿真培训系统及装置》
|
静看花开花落
2021-06-04
|
|
2、锅炉及烟风系统应采取密闭负压措施,防止有毒气体逸出; 3、烟气输送管道为防腐蚀材料 √ √ √ 管理措施 岗位设“当心中毒”、“戴防毒面具”警示标识;现场公示检测结... ---摘自《ICS 91.010.01》
|
紫甘兰
2021-03-06
|
|
本项目生产过程中产生的恶臭气体采取负压管道收集措施进行集中处理,采用冷凝+喷淋塔+光氧催化处理达标后通过15米高(1#)排气筒排放;天然气属于清洁能源,燃气锅炉废... ---摘自《徐州市铜山区动物无害化处理中心家禽、家畜无害化处理项目》
|
XR30273052
2020-12-05
|
|
摘要:火电厂烟气脱硫系统的应用对锅炉运行影响很大 。锅 炉引风机 与脱硫系统 中增压风机构成 了烟道 上的 2个串联对象。 使炉膛负压与增 压风机人 口压力相互耦 合 ,造成 目... ---摘自《麟蘸增廑褫攘炉膻贫蘑》
|
865397499
2020-09-06
|
|
4、锅炉循环水系统 5、十堰无负压变频加压设备适用于农田灌溉系统。 十堰无负压变频加压设备服务项目 1.技术培训 2.安装调试 3.故障处理 4.维护修理保修等 十堰无负压变频加压... ---摘自《贴心供水顾问:唐小姐》
|
王子梦丶
2020-06-07
|
|
锅炉即可准备点火。 2.6.2 投入联锁、灭火保护装置。 2.6.3 启动吸风机、送风机进行通风吹扫,保持炉膛负压50~100Pa,通风量不 小于额定负荷风量的25%,燃煤炉通风5... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2020-03-09
|
|
负压系统 中心吸引泵站布置在地下室内 设备噪声 锅炉房 设置在地下室内,配置 1 台4t 的热水锅炉 锅炉烟气 公用 工程 供水 市政供水管网,水泵房布置于地下室内 噪声 供电 接市政... ---摘自《隆昌通康医院新建项目》
|
捷安特680
2019-12-10
|
|
蒸汽锅炉:采用负压吸灰; 半干净化反应塔:出料口1个; 除尘器布袋除尘器:出料口4个; 输送距离:约80米; 输送高度:15米; 2气力输送系统要求 2.1设备布置: (1)系统... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2019-09-10
|