编辑: 王子梦丶 2013-01-04

排水管采用柔性接口机制排水管及管件;

主楼雨水管采用无缝钢管,内外壁热浸镀锌,沟槽连接,裙房雨水管采用可承压的高密度聚乙烯(HDPE)管材和配件;

消防管道采用内外壁热浸镀锌钢管,沟槽连接. 室外管材:给水管大于100的内涂水泥防腐层的离心可延性球墨铸铁给水管,小于100的采用钢塑复合管;

排水管采用高密度聚乙烯双壁工字型室外埋地排水管. 设备:各类水泵,消防系统设备,热水器开水炉,卫生洁具选用进口产品,冷却塔,,

厨房排水油脂分离器采用进口产品,生活水箱用优质品拼装式产品, ,,

,,

, ,,

,,

, 校方系统:式内外消火栓消防系统,自动喷水灭火系统,大空间智能型主动喷水系统,气体灭火系统等,计算机用房,网络控制用房,校方控制中心,变电器室,低压配电等均采用气体自动灭火. ,,

,,

, ,,

,,

, 空调通风系统:中央空调,一层大堂辐射供暖选用2台125KW板式换热器.冷源选用冷水机组,热源选用:低区2台5000KW板式换热器,高区选用2台3500KW板式换热器.通风:新风空气处理机组,平衡排风系统, ,,

,,

, ,,

,,

, 电气安装:按一级负荷要求供电.两路10KV独立电源供电,设置柴油发电机组1600KW一台,作为消防应急电源,本工程选用10/0.4/0.23KV变压器1250KVA四台,630KVA十二台,另有10KV空调冷冻机组650KW三台,470KW一台. ,,

,,

, ,,

,,

, 地下室地板顶板外墙双层高聚合物改性防水卷材,地下室顶板挤塑板保温,地下室隔墙混凝土小型空心砖砌块200和300厚,地上主体填充墙为空心砖砌块100和200厚, ,,

,,

, ,,

,,

, 钢梁钢主刷防火涂料,混凝土消防水池;

50厚细石混凝土地面,厨房为卫生间细石混凝土,但不含面层及结合层, ,,

,,

, 屋面高聚合物改性防水卷材,屋面挤塑板保温30mm,钢栏杆, ,,

,,

, 空调水工程:螺旋卷管,无缝钢管,镀锌钢管,塑料管,避震喉,蝶阀,流量传感器,温度传感器,电动控制阀,平衡阀门,电动二通阀,Y型过滤器,温度仪表和压力表等,冷冻机组循环水泵,冷却水热交换器,冷冻机组冷却水变频补水泵,冷却塔,加药装置,电子除垢仪,板式换热器设备的安装,水箱等 ,,

,,

, 通风:碳钢通风管道,柔性软风管,变风量空调器安装,新风空调器安装卫生间排风机,柜式离心风机,离心式管道风机,风机盘管安装、空调机组安装,片式消声器安装,各种调节阀安装,各种散流器安装,各种风口安装,静压箱安装,这些都含设备 ,,

,,

, 给排水工程:冲洗水箱供水泵,变频供水泵,供水气压罐,新鲜油脂分离器,不锈钢盥洗水水箱90立方,容积式热水器,减压阀组,优质薄壁紫铜管,热镀锌衬塑复合钢管及各种阀门等.污水泵,DN50-150柔性接口机制排水铸铁管,DN100-400热浸镀锌无缝钢管,雨水斗 ,,

,,

, 电气工程:电缆桥架,钢制线槽,电气配线,电力电缆,封闭式母线槽,电动机,各种箱柜, ,,

,,

, 照明工程:线槽,电气配焊接钢管,灯具安装,茶座,控制照明箱,电力电缆,风向标灯,停机坪应急照明灯,直升机瞄准点灯. ,,

,,

, 动力系统:柴油发电机组,日用油箱制作安装,齿轮输油泵,钢制卧式储油罐,大规格无缝钢管,过滤器等,能量计量装置,不锈钢板双层烟道安装 ,,

,,

, ,,

,,

, 招标范围:主体含裙房地下车库灌注桩基础,基础挖回填土,主体结构,建筑等土建钢结构施工及机电预埋工程. ,,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)