编辑: 过于眷恋 | 2014-02-10 |
, ,,
, 所在地区 , 项目名称 , 企业名称 , 存在问题 广州 , 广州市中心城区地下综合管廊(沿轨道交通十一号线)支线工程 , 建设单位:广州环城地下管廊建设投资有限公司 , 1.
项目未办理安全监督手续,未取得施工许可证擅自开工建设;
2.1#龙门吊未办理安装告知和使用登记手续就擅自投入使用;
3.1#工作井局部临边防护栏杆高度不足,上、下扶梯两侧防护不严;
上、下踏步无防滑措施;
4.个别灭火器失效未及时更换;
5.个别特种作业人员证件已过期(龙门吊司机:刘军泳);
6.1#龙门吊大车限位开关失效,大车夹轨器失效,铁鞋缺失. ,,
施工单位:中铁二局工程有限公司 , ,,
监理单位:广州建筑工程监理有限公司 , , 住宅楼工程(冼村复建安置房,自编f20-f21栋/F19栋) , 建设单位:广州市冼村实业有限公司 , 1.部分特种作业人员证件为假证(架子班组);
2.施工现场三层板房无施工方案和使用说明书,板房材料未送检做防火性能试验,仓库与住人混用;
3.现场套扣式模板支撑架钢管锈蚀严重;
4.2#塔机安装方案内容与设备信息不一致(最大吊重,回转半径,编制依据,无安装位置);
未指定设备管理人员;
5.2#塔机第三个标准节以下部分标准节连接螺栓无强度等级标识. ,,
施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司 , ,,
监理单位:广东重工建设监理有限公司 , 深圳 , 中洲滨海华府一期 , 建设单位:深圳市汇源置业有限公司 , 1.脚手架与施工升降机卸料平台有混搭现象,且断口处未设 之 字撑加强;
2.3#施工升降机右笼进料口吊笼门机械联锁装置失效;
3.2#塔机标准节连接销轴锁紧销漏装开口销;
4.2#塔机回转塔身与回转上支座连接螺栓无性能等级标志,部分螺栓缺垫圈,无防松措施;
5.电气柜接地保护线(PE线)断开,接地系统失效;
6.3#人货梯吊笼门机械联锁失效;
吊笼顶活板门电气安全开关安全开关失效;
7.3#人货梯断相及错相保护装置失效. ,,
施工单位:山河建设集团有限公司 , ,,
监理单位:深圳市九州建设技术股份有限公司 , , 万科蛇口公馆 , 建设单位:深圳市万科南苑房地产开发有限公司 , 1.建筑物与排栅间隙过大(超40cm),无临边防护;
2.脚手架断口处无加 之 字横向斜撑加强;
3.4#塔机附着框安装固定螺栓规格与使用说明书不符(以M20代替M24),且螺栓长度不足;
4.4#塔机司机室安装固定螺栓采用开口销代替;
5.4A#施工升降机附墙架安装固定螺栓松动;
6.附着杆系布置与使用说明书不一致,部分附着杆呈90°角方向,但未提供专项设计计算方案. ,,
施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 , ,,
监理单位:深圳市邦迪工程顾问有限公司 , 珠海 , 时代保利中环广场中区 , 建设单位:珠海弘Z投资有限公司 , 1.建设单位未按省、市相关文件要求开展自查自纠,施工单位项目部未做到每周检查;
2.附着式提升脚手架架体堆放铝模配件,架体底部封闭不严密;
3.1#号楼顶部作业层电梯井未防护;
4.监理单位项目监理部未做到每周检查,现场未见附着式提升脚手架安装旁站记录等;
5.施工升降机附墙自由端超过使用说明书要求,笼顶开关失效,未按要求进行坠落试验;
6.塔机基础积水,未搭设司机通道,个别操作人员持假证,未有起重机械安全隐患台账. ,,