4.板房的A级阻燃资料同项目名称不一致;
5.外用电梯检查记录不完整;
6.施工许可证已于2016年11月28日过期,未办延期手续;
,,
施工单位:惠州市第一建筑工程有限公司 , ,,
监理单位:广东建诚监理咨询有限公司 , , 金茂佛山绿岛项目TD2015(CC)WG008地块(地块二) , 建设单位:佛山市融腾房地产有限公司 , 1.自制载重量达1.3吨的吊斗缺相关计算和检测资料;
2.三号楼的结构同脚手架之间临边防护不到位,预留洞口封闭不及时;
3.三号楼首层拆模时现场混乱;
4.未能提供塔机首层附墙架的检测记录;
5.塔吊回转范围跨高压线区域在原有外电防护基础上应继续加强防护措施 ,,
施工单位:中建二局第三建筑工程有限公司 , ,,
监理单位:广东达安项目管理股份有限公司 , 韶关 , 新丰碧桂园青云台 , 建设单位:新丰县碧桂园房地产开发有限公司 , 1.建设单位将桩基工程直接发包给广东省建筑构件工程有限公司,违法发包;
2.脚手架卸荷钢丝绳未按方案及时设置;