编辑: lonven | 2014-03-05 |
,,
序号 , 条款编号 , 原文内容 , 修改后内容 , 修改理由 , 意见填报单位 , 意见填报人 , 联系方式 1, 广东电网有限责任公司电缆型故障指示器到货抽检标准 广东电网有限责任公司架空线路型故障指示器到货抽检标准 广西配电线路故障指示器到货抽检标准 深圳供电局有限公司配电用故障指示器到货抽检技术标准 ,,
以广东电网的标准为基础,在 通信功能检测 测试项目增加技术要求:支持Q/CSG
110007 -2012 南方电网DL/T634.
5101-2002远动协议实施细则、Q/CSG
110006 -2012 南方电网DL/T634.5104-2002远动协议实施细则规定的通信协议.其他沿用广东的标准. ,,
总调 , 何锡祺 , 2, 广西配电线路故障指示器送样检测标准 贵州电网有限责任公司配电线路故障指示器送样检测技术标准(征求意见稿) ,,
配电线路故障指示器网公司已经编制2015版,送样以网公司为准,到货抽检标准沿用广东标准. ,,
总调 , 何锡祺 , 3, 广西配电线路故障指示器专项抽检标准 ,,
增加 通信功能检测 测试项目,同时遵循《中国南方电网有限责任公司配电线路故障指示器技术规范》修改完善. 增加电源及功耗测试. ,,
总调 , 何锡祺 , 4, 广东电网有限责任公司配电自动化馈线终端专项抽检标准 广西配电自动化馈线终端专项抽检标准 ,,
以广东电网的标准为基础,遵循《中国南方电网有限责任公司配电自动化馈线终端技术规范》修改完善.其他沿用广东的标准. ,,
总调 , 何锡祺 , 5, 广西配电自动化馈线终端到货抽检标准 ,,
状态量(遥信)输入试验的技术要求改为:开关位置、远方\就地切换把手位置、保护(包括过流、接地)动作、故障信息、终端异常或故障、开关操作机构异常、工作电源异常、电池低压告警、电池欠压切除、遥测越限告警信号等信息,并向配电自动化主站发送,状态变位优先传送.增加 通信功能试验 、 数据处理及传送功能检测 ,技术要求遵循《中国南方电网有限责任公司配电自动化馈线终端技术规范》修改完善. ,,
总调 , 何锡祺 , 6, 广西配电自动化馈线终端送样检测标准 ,,
同上. ,,
总调 , 何锡祺 , 7, 广东电网有限责任公司配电自动化站所终端专项抽检标准 广西配电自动化站所终端专项抽检标准 ,,
以广东电网的标准为基础,遵循《中国南方电网有限责任公司配电自动化站所终端技术规范》修改完善.其他沿用广东的标准. ,,
总调 , 何锡祺 , 8, 广西配电自动化站所终端到货抽检标准 ,,
状态量(遥信)输入试验的技术要求改为:开关位置、远方\就地切换把手位置、保护(包括过流、接地)动作、故障信息、终端异常或故障、开关操作机构异常、工作电源异常、电池低压告警、电池欠压切除、遥测越限告警信号等信息,并向配电自动化主站发送,状态变位优先传送.增加 通信功能试验 、 数据处理及传送功能检测 ,技术要求遵循《中国南方电网有限责任公司配电自动化站所终端技术规范》修改完善. ,,
总调 , 何锡祺 , 9, 广西配电自动化站所终端送样检测标准 深圳供电局有限公司配网自动化设备(DTU终端)送样检测技术标准 ,,
同上. ,,
总调 , 何锡祺 , 10, 广东电网有限责任公司配变监测计量终端到货抽检标准 云南电网有限责任公司配变监测管理终端到货抽检技术标准(征求意见稿) ,,