以广东电网的标准为基础, 远程通信 测试项目的技术要求中加入满足 一发两收 的通信方式.其他沿用广东的标准. ,,
总调 , 何锡祺 , 11, 深圳供电局有限公司公司配变监测计量终端送样检测技术标准 ,,
远程通信 测试项目的技术要求中加入满足 一发两收 的通信方式. ,,
总调 , 何锡祺 , 12, 云南电网有限责任公司35kV变电站计算机监控系统到货抽检标准(征求意见稿) 云南电网有限责任公司110kV变电站计算机监控系统到货抽检标准(征求意见稿) 云南电网有限责任公司220kV变电站计算机监控系统到货抽检标准(征求意见稿) 贵州电网有限责任公司站控层交换机送样检测标准 贵州电网有限责任公司调度交换机送样检测标准 贵州电网有限责任公司三层以太网交换机送样检测标准 ,,
沿用《中国南方电网二次设备送样抽样检测标准(2015年版)》执行.另,贵州电网有限责任公司调度交换机送样检测标准不沿用公司标准,单独编制即可. ,,
总调 , 何锡祺 , 13, 贵州相关500kV及以下数字化站监控系统的标准 ,,
以上贵州数字化站系列标准,由贵州专业管理部门把关,本次评审通过并修改后可在本省内发布.(与二次装备导则不一致,但考虑现场情况,先保留,后期网公司统筹考虑) ,,
总调 , 何锡祺 , 14, 直流融冰装置专项抽检技术标准 继电保护微机型试验装置专项抽检标准 ,,
以上2个标准,由广西专业管理部门把关,评审通过并修改后可在本省内发布. ,,
总调 , 何锡祺 , 15, 220kV主变压器保护系统到货抽检标准 220kV线路光纤电流差动保护到货抽检标准 ,,
以上2个,属于一级物资,无需在二级物资品控标准中体现;
,,
总调 , 何锡祺 , 16, 220kV线路纵联距离零序保护到货抽检标准 220kV线路纵联零序保护到货抽检标准 ,,
以上2个,品类优化后新采购品类已无此品类,无需单独编制;
,,
总调 , 何锡祺 , 17, 35kV、10kV开关柜弧光保护装置到货抽检标准 ,,
以上1个标准,由云南专业管理部门把关,评审通过并修改后可在本省内发布. ,,
总调 , 何锡祺 , 18, 35kV-500kV数字化保护送样检测标准 ,,
以上贵州数字化站系列标准,由贵州专业管理部门把关,本次评审通过并修改后可在本省内发布.(与二次装备导则不一致,但考虑现场情况,先保留,后期网公司统筹考虑) ,,
总调 , 何锡祺 , 19, 广东电网20kv电力电缆到货抽检标准 , 绝缘热延伸试验(可选) , 改为必选. ,,
总调 , 何锡祺 , 20, 广东电网架空线路故障指示器 ,,
增加通信功能检测项目. ,,
总调 , 何锡祺 , 21, 广东电网高压开关柜 , 温升试验 , 建议广东电网讨论将严重等级改为A类. ,,
,,
22, 广东电网变压器油中溶解气体在线检测装置 , 温度控制方式检查.配备空调保证装置箱体内温度稳定. , 应具体规定温度限制在什么范围内,不应简单规定具体实现方式. ,,
,,
23, 贵州电网110kV母线保护装置(数字化)送样检测标准,5.2 静态检测项目 ,
4、功率消耗 , 应明确50,80瓦是整体要求还是部分. ,,
,,
24,,
5.3 母线保护装置气候环境试验送检项目;
5.4 母线保护装置机械性能送检项目 , 没有写明具体标准要求. ,,
,,
25, 贵州电网110kV数字化变电站计算机监控系统(成套)送样检测标准,5.3 测控装置气候环境试验送检项目 , 交变湿热试验 , 交变和湿热应选一项.GB13729未具体规定该项试验. ,,