编辑: kr9梯 2016-08-03

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"其中:dc:导体直径(mm) "s:各导体轴心之间距离(mm) ,,

,,

,,

,,

"2.介质损耗Wd的计算" "Wd=ωCU02tgδ" "其中:ω=2πf" "C:电容F/m" "U0:对地电压(V) ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"其中:ε=2.3" "Di为绝缘外径(mm) "dc为内屏蔽外径(mm) "3.金属屏蔽损耗λ1的计算" "λ1=λ1'+λ1〃 "其中:λ1'为环流损耗" "λ1〃为涡流损耗" "λ1〃的计算: ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"其中: "ρ:金属护套电阻率(Ω・m) "R:金属护套电阻(Ω/m) "D:金属护套外径,对于皱纹铝护套(mm) "t:金属护套厚度(mm) "Doc:皱纹铝套最大外径(mm) "Dit:皱纹铝套最小内径(mm) "a.三角形排列时" ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"2=0" "b.平行排列时" "1)中心电缆" ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"2=0" "其中: "2)外侧超前相" ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"3)外侧滞后相" ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"4.铠装损耗λ2的计算" "λ2=0" "5热阻的计算" "5.1热阻T1的计算" "热阻" ,,

,,

,,

,,

"式中:ρT1―绝缘材料热阻系数(k・m/w) "dc―导体直径(mm) "t1―导体和护套之间的绝缘厚度(mm) "5.2热阻T2的计算" "热阻T2=0" "5.3外护套热阻T3的计算" ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"其中:ts-外护套厚度" "ρT3-外护套(非金属)热阻系数" "5.4外部热阻T4计算" "5.4.1空气中敷设" ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"其中: "De*:电缆外径(mm) "h:散热系数" "计算: ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"令,求出,反复叠代直至-≤0.001时" "为止,此时的值即为值. "当空气中敷设时,回路数对载流量基本没有影响. "5.4.2土壤中敷设" "5.4.2.1管道敷设,有水泥槽. "5.4.2.1.1电缆和管道之间的热阻T4′ ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"其中:U、V和Y是与条件有关的常数. "De为电缆外径. "θm为电缆与管道之间介质的平均温度. "5.4.2.1.2管道本身的热阻" ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"其中:Do为管道外径. "Dd为管道内径. "ρT4为管道材料的热阻系数. "5.4.2.1.3管道外部热阻" "系数" ,,

,,

,,

,,

"其中:N为管道内有负荷电缆根数. "ρe管道周围土壤的热阻系数. "ρc水泥的热阻系数. ,,

,,

,,

,,

"rb为水泥槽等效半径,由下式表示: ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"其中:x和y分别表示管道的短边和长边. ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"其中: ,,

,,

,,

,,

"L为地表面到电缆轴线的间距. "De为电缆的外径. "kT4为系数. "5.4.2.2多回土壤敷设直埋" ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"共有(q-1)项,而项除外. "其中:dpk和dpk'分别为第p根电缆的中心至第k根电缆的中心和第" "p根电缆的中心至第k根电缆在大地一空气的镜象中心距离. "其它参数的含义见5.4.2.1. ,,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题