编辑: kr9梯 | 2016-08-03 |
,,
,,
,,
"2.交联电缆非绝热状态下短路电流的计算" "2.1金属屏蔽的短路电流" "绝热状态下短路电流的计算公式如下: ,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"式中:IAD为绝热状态下金属屏蔽的短路电流,A;
,,
,,
,,
,,
"K为常数,对于金属铝为148,A.s1/2/mm2;
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"β为常数,对于金属铝为228, "金属屏蔽的截面积" "式中:Din为铝护套内径,mm;
"Doc为铝护套外径,mm;
"ts为铝护套厚度,mm;
"当电缆处于非绝热状态下时,应考虑如下系数: ,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"式中:σ2,σ3为金属屏蔽层四周媒质的比热,J/K・m3;
"ρ2,ρ3为金属屏蔽层四周媒质的热阻,k・m/W;
"σ1为金属屏蔽的比热,J/K・m3;
"δ为金属屏蔽的厚度,mm;
"F为常数,一般取0.7. "因此因数ε为: ,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"金属屏蔽非绝热状态下的短路电流为: "I=IAD*ε" "式中:I为非绝热状态下的短路电流. "2.2导体非绝热状态下的短路电流的计算" "绝热状态下短路电流的计算公式如下: ,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"这里,各参数的含义见2.1条. "考虑到非绝热状态, ,,
,,
,,
,,
"式中:X、Y为计算常数,分别为0.41mm2/s和0.12mm2/s" "s为导体截面" ,,
,,
,,
,,
"导体非绝热状态下的短路电流I=IAD*ε" ,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,