编辑: kr9梯 2016-08-03

,,

,,

,,

"2.交联电缆非绝热状态下短路电流的计算" "2.1金属屏蔽的短路电流" "绝热状态下短路电流的计算公式如下: ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"式中:IAD为绝热状态下金属屏蔽的短路电流,A;

,,

,,

,,

,,

"K为常数,对于金属铝为148,A.s1/2/mm2;

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"β为常数,对于金属铝为228, "金属屏蔽的截面积" "式中:Din为铝护套内径,mm;

"Doc为铝护套外径,mm;

"ts为铝护套厚度,mm;

"当电缆处于非绝热状态下时,应考虑如下系数: ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"式中:σ2,σ3为金属屏蔽层四周媒质的比热,J/K・m3;

"ρ2,ρ3为金属屏蔽层四周媒质的热阻,k・m/W;

"σ1为金属屏蔽的比热,J/K・m3;

"δ为金属屏蔽的厚度,mm;

"F为常数,一般取0.7. "因此因数ε为: ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"金属屏蔽非绝热状态下的短路电流为: "I=IAD*ε" "式中:I为非绝热状态下的短路电流. "2.2导体非绝热状态下的短路电流的计算" "绝热状态下短路电流的计算公式如下: ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

"这里,各参数的含义见2.1条. "考虑到非绝热状态, ,,

,,

,,

,,

"式中:X、Y为计算常数,分别为0.41mm2/s和0.12mm2/s" "s为导体截面" ,,

,,

,,

,,

"导体非绝热状态下的短路电流I=IAD*ε" ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题