3 , 南县 , 南县滨江花园1号楼 , 18440O框剪18层主体14层 , 建设单位:南县弘鑫房地产开发有限公司施工单位:益阳市民盛建筑安装工程有限公司项目经理:邓育民监理单位:益阳瑞安建设工程监理咨询有限公司总监:刘治兵 ,

1、外架连墙件设置偏少,后浇带顶板支模拆除,外架立在后浇带楼板上,悬挑式卸料钢平台与建筑结构之间铺板不严,钢丝绳未按要求在平台两边各设置两道,未在明显处设置限定荷载标牌;

2、楼梯梯板支模立杆搭接,无扫地杆无垫板无横向联系杆,梁、柱等薄弱部位无加强立杆,部分顶托接长过长,雨篷支模不符合要求;

3、塔吊防雷接地设置不符合规范要求,人货电梯电缆导向架未按规定设置;

4、临时用电总配电室未采取防小动物侵入的措施,未见工地供电平面图和系统图,无定期巡视检查记录,堆放易燃物品(墙漆)无消防设备,无应急照明设备;

5、临边洞口防护不到位;

6、楼层无消防设施、现场灭火器部分失效;

7、砌体砌筑灰缝不饱满,墙体平整度垂直度超标,砼部分地方有跑模现象,检验批分部分项验收记录不全;

8、企业无常规检查记录. , 对督查发现的问题和隐患,责成南县住房城乡建设局立即下发整改通知书,督促有关责任主体整改到位.并将整改比对情况在7日内报局建管科.

4 , 南县 , 南县麒麟阁住宅小区 , 25775O框剪1+24层主体17层 , 建设单位:南县麒麟华天磊酒店有限公司施工单位:益阳市民盛建筑安装工程有限公司项目经理:曹明英监理单位:长沙天诚建设项目管理有限公司总监:蔡哲伟 ,

1、外架连墙件设置偏少且部分未内外立杆连接,悬挑式卸料钢平台与建筑结构之间铺板不严,钢丝绳未按要求在平台两边各设置两道,未在明显处设置限定荷载标牌;

2、支模架与外架相连,梁、柱等薄弱部位无加强立杆,部分顶托接长过长;

3、塔吊基坑积水,人货电梯电缆导向架未按规定设置、无钥匙控制操作,无维护保养记录;

4、临时用电电缆沿地面明敷,总配电室未采取防小动物侵入的措施,未见工地供电平面图和系统图,无定期巡视检查记录,配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作,开关箱与用电设备的距离不符合规范要求,无消防设备,无应急照明设备;

5、临边洞口防护不到位;

6、楼层无消防设施;

7、现场文明施工较差;

8、砌体砌筑不规范,加气砼底部未砌筑200mm以上墩台,拉结筋长度留置不规范;

9、厨房厕所反沿高度不符合规范要求;

10、施工项目部监理部关键岗位人员未全数到岗. , 对督查发现的问题和隐患,责成南县住房城乡建设局立即下发整改通知书,督促有关责任主体整改到位.并将整改比对情况在7日内报局建管科.

5 , 沅江 , 沅江市阳光世纪商住小区5#楼 , 12958O框剪3+13主体11层 , 建设单位:沅江市虹光房地产开发有限公司施工单位:湖南新宇建筑公司项目经理:陈巍监理单位:广西亿翔荣工程管理有限公司总监:李正才 ,

1、外架施工方案与现场不符,连墙件设置偏少,部分未与内外立杆连接,落地式卸料平台支撑架未与工程结构刚性连接、无斜撑,下方未按要求设置安全平网,悬挑式卸料钢平台与建筑结构之间铺板不严,搁支点未设置在建筑物结构上,钢丝绳未按要求在平台两边各设置两道,未在明显处设置限定荷载标牌;