编辑: ZCYTheFirst | 2019-07-02 |
2、支模架与外架相连,支模立杆无扫地杆无垫板,无斜撑,梁、柱等薄弱部位无加强立杆,后浇带支撑不符合要求,电梯井采用双立杆横置取代工字钢梁,部分顶托接长过长,部分顶托违规下置,未提供转换层高支模验收记录,无施工方案及专家论证;
3、塔吊基坑积水;
4、临时用电总配电室未采取防小动物侵入的措施,未见工地供电平面图和系统图,无定期巡视检查记录,无消防设备,无应急照明设备,用电设备未按 一机、一闸、一箱、一漏 设置;
4、临边洞口防护不到位;
5、施工场地主要道路未硬化,材料堆放不整齐,现场防火不符合要求;
6、砼工程存在蜂窝、麻面等现象,检验批分部分项验收记录不全,技术资料提供不全,现场无标养室、无同条件养护试块;
7、楼梯间梯梁处施工缝留置错误,未设置在1/3处;
8、剪力墙暗柱钢筋间距不符合要求;
9、施工现场采用混泥土搅拌机搅拌砂浆,无施工配合比,且没有采用重量法计量;
10、监督记录无安全防护文明施工措施费拨付及使用情况监督记录信息;
11、监理部人员履职情况差. , 对督查发现的问题和隐患,由沅江市住房城乡建设主管部门下发停工J改通知书,督促有关责任主体整改到位,并将整改对比情况7日内报送市局建管科.
6 , 沅江 , 金湖湾小区7#楼 , 13746O框剪1+28层主体23层 , 建设单位:湖南金华房地产开发有限公司施工单位:湖南祥宇建筑公司项目经理:黄晓夫监理单位:中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司总监:周雪峰 ,
1、外架钢管锈蚀严重,连墙件设置偏少,部分立杆错位,横向扫地杆设置不符合规范要求,悬挑钢梁与建筑结构锚固措施、外端末钢丝绳与上一层建筑结构拉结设置不符合规范要求;
2、支模系统未设置扫地杆,局部与外架相连,后浇带支撑防护不符合要求;
3、临边洞口防护不到位;
4.临时用电配电电缆沿地面明敷,开关箱与用电设备的距离不符合规范;
5、现场消防设施配备过少,楼层无消防水源;
6、基础分部验收记录空白,部分专项施工方案审批记录空白;
7、监理部总监未到岗,履职情况差,监理资料不齐全,记录不规范,部分签字为代签;
8、砌体砌筑灰缝不饱满,墙体平整度垂直度超标;
9、砼部分地方有跑模现象;
10、构造柱马牙槎留置不规范,拉结筋未按规范设置;
11、检验批分部分项验........