编辑: xwl西瓜xym | 2017-05-24 |
,,
2016年二季度抽查工程项目存在主要问题汇总表 ,,
,,
序号 , 工程名称 , 主要问题 , 责任单位 , 处理情况
1 , 中国移动吉林白城2016年白城地区兵器城家园小区家庭宽带接入工程 , 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续.
, 中国移动通信集团吉林有限公司白城分公司 , 责令整改
2 , 中国移动吉林公司2016年松原地区4G网络四期基站配套传输工程 , 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续. , 中国移动通信集团吉林有限公司松原分公司 , 责令整改
3 , 中国移动吉林松原2016年医保局集客专线工程 , 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续. , 中国移动通信集团吉林有限公司松原分公司 , 责令整改
4 , 中国移动吉林四平2016年四平地区传送网网络优化工程(小宽至陈家) , 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续. , 中国移动通信集团吉林有限公司四平分公司 , 责令整改
5 , 中国联通吉林松原2015年LTE一次变东基站工程 , 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续. , 中国联合网络通信有限公司松原分公司 , 责令整改
6 , 中国联通海南2015年关口局CE融合新建工程 , 1.未按规定时间办理质量监督申报手续;
2.施工合同未明确安全生产费支付方式、数额及时限. , 中国联通海南省分公司 , 责令整改
7 , 中国联通海南2015年文昌综合接入点设备新建工程 , 1.未按规定时间办理质量监督申报手续.2.设计批复时间晚于开工时间. , 中国联通海南省分公司 , 责令整改 ,,
设计文件未对直流电源线正、负极采用红、兰色谱线区分作出说明. , 吉林吉大通信设计院股份有限公司 , ,,
1.机柜未按设计规定与列架上梁加固;
2.机柜接地线未使用黄绿相间地线. , 北京艺华通电信工程有限责任公司 , ,,
未有效履行监理职责,对不符合抗震加固、电缆色谱要求的环节未及时指出并要求整改. , 吉林通信工程建设监理有限工程 ,
8 , 中国联通海南2015年琼海嘉积镇和博鳌镇网优工程 , 1.设计文件批复时间晚于开工时间;
2.施工合同未明确安全生产费支付方式、数额及时限;
3.未按规定时间办理质量监督申报手续. , 中国联通海南省分公司 , 责令整改 ,,
1.对涉及施工安全的重点部位和环节未在设计文件中注明;
2.设计深度不够,仅有简单模板化的设备连接图纸,未根据现场实际情况设计可指导施工的图纸. , 吉林吉大通信设计院股份有限公司 , ,,
1.施工单位未按规定要求进行孔洞封堵;
2.施工单位未按设计图纸施工(设备设计安装高度为1.5m,实际装高不够);
3.基站主设备电源线中间有接头,不符合规定. , 深圳国人通信技术服务有限公司 ,
9 , 中国移动云南公司大理分公司2015年4G1.2期基站传输接入段工程 , 未按规定计列建筑安装工程费,造成安全生产费打折. , 广东省电信规划设计院有限公司 , 责令整改
10 , 中国联通云南2015年大理白族自治州FDD-LTE无线网新建(第一期)工程 , 工程监理日志不齐全,项目后期无监理人员开展工作. , 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 , 责令整改
11 , 中国联通云南2015年大理白族自治州环洱海(海西北网格)宽带及数据PON新建工程程 , 设计未明确项目施工危险源及安全生产控制环节. , 广州杰赛科技股份有限公司 , 责令整改 ,,