编辑: xwl西瓜xym 2017-05-24

1.接地线安装不牢固;

2.竣工文件中安全技术交底记录表中内容简单,缺少设备测试资料. , 安徽电信工程有限公司 , ,,

监理规划缺少针对性内容,监理日常检查表内容记录不全. , 浙江沸蓝通信工程监理公司 ,

22 , 中国铁塔山西2015年忻州西站新建项目 , 1.地线扁钢焊接长度不够;

2.铁塔下层使用单螺母,不符合规定;

3.电源柜防雷接地连接不正确;

4.竣工资料缺少工程量和工程内容记录,缺少竣工图和测试记录. , 上海大唐移动通信设备有限公司 , 责令整改

23 , 中国电信新疆塔城分公司2015年LTE二期配套工程 , 1.无施工图设计文件;

2.未按规定向施工单位进行技术交底. , 陕西通信规划设计研究院有限公司 , 责令整改 ,,

施工前未对相关安全施工的技术要求进行详细说明,无施工安全交底纪录.竣工档案中签字、认证信息不完整. , 新疆立昂技术服务有限公司 , ,,

监理单位未提供监理资料. , 甘肃通信产业工程监理有限公司 ,

24 , 中国铁塔新疆昌吉青少年活动中心基站建设 , 设计中未提供当地抗震设防依据和具体方式. , 广州杰赛科技股份有限公司通信规划设计院 , 责令整改 ,,

1.传输光缆机架内金属部件未接地;

2.光缆引入加强芯未做防雷接地处理. , 中国通信建设第四工程局有限公司 , ,,

1.铁塔内部分馈线未做固定、绑扎处理;

2.室外机柜安装抗震设防(对地加固)未达标. , 中国通信建设第二工程局有限公司 ,

25 , 中国移动新疆奎屯市4G网络三期配套 , 1.施工组织设计未对安全技术做出说明,未对安全施工技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明;

2.工程文档有较多的签字代签现象;

3.设计会审中无具体、明确的内容. , 中国通信建设第四工程局有限公司 , 责令整改

26 , 中国联通新疆2015年克拉玛依室内覆盖配套接入传输新建工程 , 1.设计单位未对当地抗震设防提出具体设计要求;

2.未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明(施工图设计交底记录). , 辽宁邮电规划设计院有限公司 , 责令整改 ,,

1.未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续;

2.项目合同中无安全生产支付方式. , 新疆联通克拉玛依分公司 , ,,

施工等单位未依据项目特点进行安全生产技术交底. , 乌鲁木齐瑞泽通达通讯有限公司 ,

27 , 中国电信重庆2014年武汉重庆成都80*100Gb/sDWDM系统扩容工程 , 监理日志和监理周报中对同一施工内容记录的施工时间不一致. , 重庆鼎信建设监理有限公司 , 责令整改

28 , 中国电信重庆2015年南岸分公司南坪支局响水路片区改造工程 , 施工单位负责项目管理的技术人员,在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明. , 重庆市通信产业服务有限公司渝南分公司 , 责令整改

29 , 中国电信重庆2015年新牌坊五楼UPS电源建设工程 , 施工组织设计未编制施工现场临时用电方案. , 重庆市通信建设有限公司 , 责令整改

30 , 中国电信重庆公司TD-LTE(混合组网)二期无线网南岸片区室外深度覆盖新建工程 , 设计文件未按照抗震设防要求明确加固螺栓的规格型号,监理单位未提出整改意见. , 重庆市信息通信咨询设计有限公司重庆鼎信建设监理有限公司 , 责令整改

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)