设计文件未对光交箱提出接地具体要求. , 河南省信息咨询设计研究有限公司 ,

15 , 中国联通云南2015年文山壮族苗族自治州FDD-LTE无线网新建(第三期)工程 , 天馈线接地不符合规范要求,传输光缆加强芯未接地,进线孔未封堵. , 上海大唐移动通信设备有限公司中通服项目管理征询有限公司 , 责令整改

16 , 中国铁塔云南省分公司文山壮族苗族自治州2016年文山市在水一方新建铁塔项目 , 设计文件未对项目涉及到的特种作业人员提出明确要求. , 四川通信科研规划设计有限责任公司 , 责令整改 ,,

综合机柜内接地排未标识;

机柜进线孔未封堵. , 云南邮电工程有限公司 ,

17 , 中国联通湖北2015年省恩施州宣恩县建设路片区FTTH新建接入工程 , 1.监理资料中施工单位个人资质证书所属单位与签合同企业名称不一致;

2.监理、施工合同签章不全. , 日海通信服务有限公司公诚管理咨询有限公司 , 责令整改

18 , 中国联通湖北2015年FDD-LTE无线网新建工程设备安装(十堰) , 1.施工合同、竣工资料签章不全;

2.监理资料与施工单位竣工资料中开工报告开工时间不一致. , 中国联通十堰分公司广州讯联实业通信工程有限公司公诚管理咨询有限公司 , 责令整改

19 , 中国联通湖北2015年宜昌市宜化新天地FTTH(BTO)接入新建工程 ,

1、有设计批复,无设计文件;

2、光分箱接地线中间有接头;

3、光缆布放曲率半径过小;

4、引上钢管、楼道箱进线口未封堵;

5、光缆布放未靠墙固定,不符合规范要求. , 湖北三合通信有限公司 , 责令整改

20 , 中国电信新疆2016年伊宁市80局光进铜退FTTH光缆线路工程 ,

1、光缆交接箱接地虽然有接地3-4组、但缺少测试记录(值)

2、防雷设计缺少气象资料、

3、与电力线同杆采用过塑吊线、缺设计依据 , 湖北邮电规划设计有限公司江苏建元网通信技术有限公司伊犁分公司新疆通信监理有限公司 , 责令整改

21 , 中国电信新疆2016年阿勒泰分公司哈巴河县阔斯阿热勒新村光网改造工程 ,

1、该工程防雷缺少设计依据,没有工程所在地气象资料(雷暴日年/天数);

2、竣工资料不完整,缺少工程竣工应有的内容(列:杆面工程新增量不清);

3、接地电阻没有测试资料;

4、安全生产交底记录不齐全. , 河南日海恒联通信技术有限公司;

四川公众监理咨询有限公司;

新疆爱普新通信网络维护技术有限公司. , 责令整改

22 , 中国移动新疆2016年伊犁察县种羊场佛营村等家庭宽带FTTH接入工程 ,

1、施工资料缺少时间;

2、设计资料未出正式文本,缺少安全、技术交底资料;

3、竣工资料中安全交底、施工组织计划缺失. , 新疆赛贝尔通信设计咨询有限公司山西捷翔建设工程有限公司甘肃省通信产业工程监理有限公司 , 责令整改

23 , 中国联通新疆2015年本地网基站接入-广覆盖专项新建工程(伊宁市区潘津路)营业网点机房 ,

1、入局光缆入局孔洞未做封堵;

2、机房(二楼)竖井口未做封堵处理;

3、光缆加强芯未做防雷处接地处理;

4、局前井内缆线放置混乱,并缺少井盖. , 中国联通新疆公司伊犁分公司 , 责令整改

24 , 中国联通内蒙2016年呼和浩特分公司LTEFDD无线网一期工程 , 只有施工图纸,无设计文本,无法体现安全生产要求等内容. , 中国联通内蒙公司呼和浩特分公司中讯邮电咨询设计院有限公司 , 责令整改