25 , 中国移动内蒙古公司4G网络四期无线网第二批建设项目呼和浩特分公司主设备单项工程(刺尾沟) , 机房终端杆无地线;
光缆未做预留弯;
缺过电保护装置;
钢线紧固不牢,垂度过大;
缺条型护杆片. , 武汉贝斯特通信集团股份有限公司河北通信建设工程有限公司 , 责令整改
26 , 中国电信内蒙呼和浩特中小城市2016年呼和浩特市金桥闻都小区FTTH接入工程 , 1.未按规定进行工程质量监督申报.2.竖井内光缆未盘留. , 中国电信内蒙公司呼和浩特分公司广东电信工程有限公司 , 责令整改
27 , 中国电信内蒙2015年有线承载网一季度呼和浩特市武川世纪金城至坝口子市县中继光缆新建工程 , 未按规定进行工程质量监督申报.电杆余留弯不标准;
余留弯未加余留管. , 中国电信内蒙公司呼和浩特分公司吉林宏通通信工程有限公司 , 责令整改
28 , 中国联通山东2015年3G广覆盖专项传输接入一期工程 , 未办理质量监督申报手续. , 中国联通山东公司烟台分公司 , 责令整改
29 , 中国联通山东2015年烟台市芝罘区光改专项工程(四期)---大海阳分局03 , 未办理质量监督申报和竣工验收备案手续,施工合同中无安全生产费支付数额和方式等要求,施工图设计交底记录无交底人和接受人签字. , 中国联通山东公司烟台分公司 , 责令整改 ,,
施工图设计交底记录无交底人和接受人签字. , 山东省邮电规划设计院有限公司 , ,,
未提供施工安全交底记录;
施工组织设计不是针对本工程项目进行编制. , 山东信威网络工程有限公司 ,
30 , 中国电信山东莱山区锦绣家园东南共享站分线箱---贾家疃共享站光缆工程 , 未办理质量监督申报和竣工验收备案手续. , 中国电信山东公司烟台分公司 , 责令整改 ,,
设计深度不够;
设计文件中未针对本项目对防范安全生产事故提出的指导意见;
光缆等主材未列入建筑安装工程费,导致安全生产费减少. , 中通通信建设集团设计院有限公司 , ,,
无施工组织设计,施工安全交底未针对本项目,未交至施工人员. , 山东万博科技股份有限公司 , ,,
未对应旁站的部位和环节进行旁站;
监理日志不规范. , 中邮通建设咨询有限公司 ,
31 , 中国移动山东2015年城域传送网第二批基站接入光缆线路工程 , 未办理质量监督申报手续;
施工合同(框架协议)中无安全生产费支付数额和使用要求等;
施工图设计交底不是针对本项目. , 中国移动山东公司烟台分公司 , 责令整改 ,,
设计深度不够;
未针对本项目对防范安全生产事故提出的指导意见;
施工图设计交底不是针对本项目. , 中国通信建设集团设计院有限公司 , ,,
无旁站记录,监理资料不规范. , 广东达安项目管理股份有限公司 , ,,
旁站记录、监理日志为后补,内容不完整,监理日志内容与项目不符. , 安徽博达通信工程监理有限责任公司 ,
32 , 中国移动山东4G三期烟台福山区、高新区、海阳市、开发区、莱山区无线主设备工程 , 未办理质量监督申报和竣工验收备案手续. , 中国移动山东公司烟台分公司 , 责令整改 ,,
监理规划和细则不完整,没有明确需要旁站的部位和关键环节;
无旁站记录;
监理日无监理人员签字,监理材料缺乏真实性. , 广东达安项目管理股份有限公司 ,