, 序号 , 咨询内容 , 答复

1 , 铁路水电设备安装费如何计取?比如:SBR污水处理设备安装3m3/h;

太阳能明渠流量计安装;

污水处理场调试;

变频调速给水设备安装Q=144m3/h;

二氧化氯消毒设备安装100型;

给水集控设备安装等 , 套相应专业定额.

2 , 因排水管施工工艺发生了一点变化,在施工过程中,施工单位为了减少渗漏的现象,减少大量的吊模堵孔洞的人工,现在楼地面砼施工时,在楼地面内预留了相同规格的管接头及设计的地漏,由此就产生了配件的超用现象,因这种施工工艺没有先例,在工程决算时,应该怎样结算排水配件及人工工资? , 投标报价时根据施工方案,考虑该因素自行报价.

3 , 施工单位帮建设单位购买的设备所发生的费用,能不能参与取费? , 列入工程造价的都可以按照费用定额计算相应费用.

4 , 消防喷淋系统中,喷淋支管(≤80mm)施工时,镀锌管配件的使用量往往多于定额含量许多,主要原因是:

1、设计中喷淋支管与线槽、桥架、给排水管、空调风管、冷凝管、装饰造型等有冲突,实际施工中按常规消防水管是有压管,必须让位,造成了喷淋管抱弯、拐弯现象;

2、设计时,喷淋头与灯具、风口、广播等位置重叠,协调结果大多是喷淋头让位,造成喷淋支管抱弯、拐弯;

3、遇到矿棉板(60mm*60mm)或铝塑板吊顶,业主要求喷淋头居中安装,喷淋挂管又要抱弯、拐弯;

定额中镀锌管配件安装费含在镀锌管安装里,只计主材,请问遇有以上情况该如何计价.实例:泰兴市人民医院病房大楼(现已进入审计阶段) , 按甲方认可的方案重新报价.

5 ,

1、利用基础地梁外侧两根钢筋作接地体,我现在套2-701接地跨接线安装定额,工程按下面方面计算:单根钢筋总以L表示,接地跨接线工程量N=L*2/6+L/4,施工单位要求套2-751避雷网均压环敷设利用圈梁钢筋,能告诉我按哪个套合理吗?

2、图纸设计屋面避雷网设避雷小针,针高0.3M,施工单位结算套用2-710和2-717,我觉得太高,给他套用2-358和2-359,不知道是否可行? ,

1、套用2-751避雷网均压环敷设利用圈梁钢筋合理;

2、套用2-358就可以了.

6 , 室内外给排水管道安装定额工作内容中说明已包括水压试验,但在子目明细里没有水压试验的材料和机械,请问是否要另计压力试验? , 不另计.

7 , 我们工地上施工单位报上来一个签证:根据建筑节能工程要求,风机盘管需要见证取样送检,由于风机盘管的合同中未包含送检费,请业主确认改部分费用!送检费以发票为准,请确认!我想了解一下关于送检费的问题,到底应该由谁承担,如果有相关资料的,希望能给我提供一点,感谢! , 送检费由建设单位承担.

8 , 本章消防系统高度安装定额执行时,定额基价乘以系数0.6.安装单位只调试,则定额基价乘以系数0.42.安装单位只配合检测、验收,基价乘以系数0.18 (安装定额第七册第75页),请问 消防系统高度安装定额 指什么?如何解释? , 此处已勘误为

五、本章消防系统调试安装定额执行时,安装单位只调试,则定额基价乘以系数0.7.安装单位只配合检测、验收,基价乘以系数0.3.

9 , 请问,按照2004江苏安装定额,施工单位在安装甲供阀门之前,要进行试压,试压费用是单独收取,还是试压费用已经包含在安装的定额里面了? , 已经包含在阀门安装的定额里面.