编辑: 木头飞艇 | 2019-07-01 |
10 , 设备招标,有施工单位负责采购设备,现施工单位提出要求按设备材料价格的2%收取 材料采购费 ,是否合理. , 材料采购费应根据实际发生的情况来计取.
11 , 请问消防工程管道安装是套用7册定额还是8册定额?如甲方要求套用8册定额,那管件的数量和价格是否可以调整?如能,可怎样调? , 04计价表第七册册说明中有规定,消火栓管道安装执行第八册.
12 ,
1、关于变压器的调试费用,这个费用能否按定额全取.
2、电机的检查接线与电机的调试,电机检查接线预算中如何取费,能否按定额全取,如不能按何比例取比较合理;
电机调试13KW以下电机的调试,及13KW以上带电机保护器电机的调试费用,能否按定额全取,如不能按何比例取比较合理;
变频电机调试费用,能否按定额全取,如不能按何比例取比较合理.
3、支架制作安装10槽钢和角钢支架制作能否一样套取铁构件制作安装定额. ,
1、设计需要调试,按调试报告收取;
2、定额的编制说明中有详细的划分,可参照执行;
3、二册中的铁构件一般指角钢等小截面钢构件,支架制作安装10槽钢要根据具体的情况套用相应的定额.
13 , 我处有一老房改造工程,为保证安全,在老墙面铲除后由土建单位用水泥砂浆对墙面重新粉刷加固,墙面牢固后由安装单位开槽敷设电管,现安装单位管道套用暗配管定额,开槽套用2004计价表中开槽补充定额,是否合理?如可以,该两项定额中均含有水泥黄沙辅材,是否应予以扣除其中之一? , 合理,不扣除.
14 , 请问PVC线管应该套刚性阻燃还是套半硬质管,套刚性阻燃和套半硬质管的分别是那种管材? , 如果是套接,用弹簧管弯管的,套半硬塑料管.如果是胶接,管件连接的,套刚性阻燃管.
15 , 何时可以套用户内端子箱2-325? , 有端子箱时可以套用.
16 , 正压风口安装,承包方要求套用防火阀,我方认为风口均应按风口计价,当否? , 风口应套用风口安装定额,如安装形式不同,可以参照其他定额.
17 , 安装单位在计算穿墙钢套管时套用定额6-2971―6-2980,而审计单位在审核时套用定额8-23―8-35,请问是否合理,该套哪个定额? , 按照标准图集的规定计算,一般情况下,穿墙钢套管套用室外焊接钢管子目,套管管径比所套钢管大二号管径.
18 , 我在施工单位工作,经常与造价咨询企业就电气配管工程量的量取发生争议,他们的量取方法为:不论图纸怎样画,只是采取两点一线的最短距离.计价规范为图示尺寸以延长米计算.请问:他们这种量取方法是不正确? , 电气配管工程量按施工图中的长度以延长米计算.
19 , 江苏省安装定额缺玻镁风管定额子目,请问玻镁风管参照哪个定额子目?如果玻镁风管按独立费进标,则玻镁风管的损耗率按多少考虑? , 参照复合型风管制作安装.
20 , 安装管道工程的埋地管防腐采用三油两布,工程量计算出来了,套11册定额书的哪个子目,套几次,有没有两布的定额子目? , 含量按86定额,人工执行现有标准.
21 , 我公司承接了一个房地产项目,遇到如下问题:
1、PVC线管安装工作内容中包含开槽,可是补槽费用应该由哪方支付?
2、投标时没有图纸,管道为甲限乙供材(清单提供暂定料值),其清单工作内容包含刚性防水套管的制作安装,但未包含套管主材,请问这个主材可以要到吗? ,