编辑: 人间点评 2019-08-01
附件2: , 2019年第二督查组安全生产督查情况汇总表 ,,

序号 , 县市 , 存在的问题

1 , 轮台县 ,

(一)政府方面:

1、县应急管理局下属成员单位人员配备不足,造成档案资料不全;

2、对成员单位督促检查不到.

(二)部门行业领域方面:

1、轮台县公安局交警大队:道路交通安全宣传工作薄弱.

2、轮台县运管局:1)对道路非法运输经营治理力度不大;

2)对企业检查、整改、处罚未形成闭环.

4、文化体育广播电视和旅游局:1)对企业进行检查所发现的问题下发了责令整改通知书,整改落实情况不明;

2)执法检查记录填写不规范,检查记录与整改通知书不对应.

5、交通局:1)对道路非法运营的治理力度不大;

2)对客运、企业检查中排查出的隐患未体现具体整改措施及结果.

6、住建局:1)对城镇燃气安全隐患排查治理未达到全覆盖;

2)档案资料不全.

7、市场监督管理局:未见工作方案、措施、总结(阶段性).

6、自然资源管理局:未见工作方案、措施、总结(阶段性).

(三)企业方面:新疆凯涟捷石化有限公司:

1、消防控制室值班人员对消防联动控制器的操作不够熟练,防火巡查、检查记录不完整;

2、消防联动控制器备用电源故障;

3、1个可燃气体控制器故障;

4、三台消防水泵出水管阀门未全开(开度小于10%);

5、配电间、办公楼应急灯安装不符合规范,办公楼楼梯无应急疏散指示灯;

6、生产装置现场防护栏杆防腐不符合要求;

7、挤出球设备、三楼换热器设备无接地;

8、焚烧炉点火电线、罐区压缩机电机电缆线无保护措施;

9、现场作业区电机无保护接地;

10、现场熔盐槽危险化学品告知牌安装位置不合适;

11、现场部分设备标识不清;

12、罐区四周杂草较多,存在火灾隐患;

13、二甲苯贮罐放尽阀盲板缺失;

14、生产现场低压蒸汽放空管设置位置不合适,放空的蒸汽造成生产装置框架防火涂料破损;

建议将该放空管位置更改,且将生产装置防火涂料进行修补;

15、废机油库门为玻璃门,建议更换;

16、成品仓库区缺职业危害告知牌,仓库成品味道很浓,建议增加排风设施;

17、结片车间值班室在防爆区域内,使用非防爆电器插头.巴州新元燃气有限责任公司团结路加气站:

1、站内无风向标;

2、压缩机房内照明不符合防爆要求,且有多个非防爆工具;

3、缓冲罐前阀门标识不清;

4、应急物资缺少台帐及检查记录,且应急物资缺少警戒带;

5、控制室缺少UPS不间断电源;

6、放散管不符合规范要求,无排污设施,无阻火器;

7、压缩机房前天然气管沟没有按规范要求用细沙填实. ,,

,,

,,

1 , 轮台县 , 新疆天运化工有限公司:

1、未按规范要求建立特种设备安全与节能技术档案;

2、液氨球罐顶部保温层破损;

3、液氨球罐顶部压力表超过检定周期;

4、中控室仪表间内存放杂物且进线无保护;

5、中控室进出装置区门为玻璃门;

6、一段炉引风机出口温度测量信号线、G1412B半贫液B泵油泵控制电缆无保护措施;

7、烟气回收车间存在泄漏现象,泄漏物料漏到电缆线槽内,存在火灾隐患;

8、合成车间1#在线分析室内气瓶无防倾倒措施;

9、合成车间中压锅炉给水B泵电机外壳无接地;

10、尿素车间高压汽包设备标识不清;

11、合成车间配电间内电工操作用绝缘手套无检测合格标识;

12、消防控制室值班人员未在岗在位;

13、消防控制室值班记录填写不规范,与实际不符;

14、消火栓泵吸水管、出水管阀门未完全开启(开度约30%);

15、室外消防管网稳压系统电接点压力表故障;

16、库房消防管网无水;

17、火灾报警控制器显示火警2起,故障1处,未排除;

18、电工作业人员台账未及时更新,台账与证书不一致;

19、部分员工教育培训档案记录不全;

20、重大危险源档案未及时更新(2017.3.25建档,其中应急预案培训及演练评价记录为2015.10.14).巴州海祥石油化工有限公司:

1、未逐级签订安全生产责任书,法人与安全总监签订的安全生产责任书缺少法人签字;

2、三级安全教育培训记录部分内容与培训制度不符,不能反映各级培训要求的学时;

3、安全隐患排查无计划、无台账;

4、无教育培训计划;

5、无应急演练计划;

6、异丁烷罐区高处作业未办理作业票,未采取安全防护措施;

7、消防控制值班室值班人员不足2人,值班人员未持证上岗;

8、无消防控制值班记录;

9、未消防设施维保合同;

10、试生产方案专家组未出具综合意见,未明确是否可以试生产,该企业于2019年3月1日试生产至今;

11、罐区固定消防管网处缺少标识标牌;

12、防雷防静电接地,无检测合格标识(装卸区);

13、防爆定量控制仪接线无防护措施,现场防爆胶泥脱落(装卸区);

14、现场电缆线槽无盖板(装卸区);

15、现场洗眼器不符合安全设施专篇要求(装卸区);

16、控制阀、温度远传液位远传信号线无防护措施(异丁烷罐区);

17、上罐梯前无静电释放柱,部分静电释放柱设置不合理(异丁烷罐区);

18、泵电机外壳无接地线,泵控制按钮无标识(异丁烷罐区);

19、进出台阶缺少防护栏(常顶料罐区);

20、贮罐转梯处防护栏杆不符合要求,上罐处无静电释放柱(常顶料罐区);

21、地坑无受限空间标识,且坑内设备无标识(生产装置区);

22、P1002泵出口管线有无用的管线,没有上盲板(生产装置区);

23、P1002泵控制按钮无标识,泵电机无接地线,控制电缆线无防护,不符合安全设计专篇要求(生产装置区);

24、在防爆区域使用有非防爆工具(生产装置区);

25、配电间门上无警示标识;

26、低压配电间存放有易燃杂物;

27、高压配电室电工操作用绝缘靴、绝缘手套无检测合格标识;

28、分析室氮气瓶部分无倾倒措施.

1 , 轮台县 , 新疆中泰联合化工有限公司:

1、防火检查、巡查记录近期未填写;

2、HCL气体报警控制器停用;

3、消火栓稳压系统故障,消防管网日常无压力;

4、现场操作人员未按规范要求佩戴防护用品;

5、未按要求开展新员工三级安全教育培训及考核;

6、安全生产规章制度不全;

7、生产装置现场部分电机未接地;

控制室电缆线进线处未封闭;

8、盐酸装车平台限高标识已损坏,未做防腐,无踢脚板;

9、消防水泵房应急灯存在故障,配电柜门无接地,消防水泵基础无固定;

10、消防水泵顶地面临空处无防护措施,存在人员高处坠落风险;

11、一期建设项目试生产从2018年3月30日至今已超过一年.轮台县兴光建筑安装有限责任公司(轮台县轮台镇新建干部周转宿舍):

1、在建工程未提供安全技术资料;

2、施工现场临时用电不符合规范要求,未按三级配电两级保护设置,开关箱漏电保护器偏大(100A),保护零线未设置;

3、在建工程一层兼做宿舍,立即清除;

4、施工现场材料堆放混乱,不符合文明施工要求;

5、施工现场未开展扫黑除恶专项工作.巴州正源化工有限公司:

1、无防火巡查检查记录;

2、消防管网无压力,2台稳压泵损坏,3号消防泵密封不严,漏水;

3、可燃气体报警控制器显示有线路故障,1个探头报警,未排查消除;

4、火灾报警控制器显示有13条故障为排查消除;

5、当班作业人员未持证上岗;

6未严格落实交接班制度;

7、未严格落实岗位巡检制度(无巡检记录);

8、液氨贮罐区外输送泵使用皮带传动,不能提供有防静电皮带证明,应更换;

9、厂区管架防腐不符合要求,应加强防腐;

10循环水池缺少警示标志;

11、生产装置区应急物资配备正压式呼吸器只有一套,按规范要求应有二套;

12、主控室操作人员使用正压式呼吸器不熟练;

13、生产装置区使用非防爆手电筒;

14、生产装置区罗茨泵风机房缺少 噪声 危害指示标识;

15、配电间应急灯安装不规范,进配电间的墙洞没有填实密封;

16、部分固定式压力容器操作证(R1)过期;

17、未层层落实安全生产责任制,未签订各级安全目标责任书;

18、无试生产开工前员工教育培训、考核记录;

19、无安全隐患整改记录.