  当燃油锅炉出现不点火故障时,首先要排除风机故障,风机不转。其具体原因可能是风机烧毁或电容损坏,也有可能是与风机连接的油泵卡死,引起风机不转。在确认是风机故障后,及时排除问题,燃油锅炉即可正常使用了。

  其次,观察燃油锅炉有没有先点着火后熄灭的现象,如果有这样的现象,有可能是光电管(电眼)头脏了或者是坏了。当然,还有可能是点着后的火焰不稳定导致熄灭,这样的现象一般在熄灭前有爆燃的现象(有轰轰的声音)或者火烧起来感觉无力,声音小。

  如果怀疑火焰不稳定,经营者可以先调小风门再开机开机试试,如果是风门太大引起火焰不稳,或点不着火,通过调节风门的大小,故障就能排除了。

  首先清洗油过滤器和油泵过滤网,装回后,开机启动,无回油管的(也就是只有一根进油管)的油泵先松开排气螺丝,排出空气。如果还是无法点火,就要拆下燃烧器,把光电管用布包住,打开开关,先观察点火棒之间有无点火火花,如果没有,就是点火变压器或点火棒故障。

  然后观察有无油喷出,如果无油喷出,拆下火焰筒和火焰盘,再拆下油嘴,再次打开开关观察有无油喷出,如果无油喷出,或是喷出的油无力则可能是油泵或油泵上的电磁线圈坏了。

  如果有油喷出,则清洗油嘴过滤器,和油嘴内的雾化头,装回,注意点火棒和火焰盘要安原位置装回,位置不对也可能会引起点不着火或燃烧不好。装好后再试机,如果还点不着火,则更换油嘴。

  如果还点不着火再在油泵的出油管上连上油压表,看油压能否达到8-10kg/cm。油压不够的在油泵的调压螺丝调高压力,如果无法调高油压,就需要更换新的油泵。
人间点评
锅炉房设计应以煤为燃料,并应落实煤的供应。如以重油、柴油或天然气、城市煤气 为燃料时,应经有关主管部门批准。 第2.0.4 条 锅炉房设计必须采取有效措施,减轻废气、废水... ---摘自《第一章 总则》
人间点评
8、焚烧炉点火电线、罐区压缩机电机电缆线无保护措施;9、现场作业区电机无保护接地... 9、合成车间中压锅炉给水B泵电机外壳无接地;10、尿素车间高压汽包设备标识不清;... ---摘自《2018》
此身滑稽
锅炉给水温度 215℃ 排烟温度 ~135℃ 排污率 0.3% 空气预热器进风温度 25℃ 点火方式 轻柴油床下点火 燃烧方式 流化床室燃 瑞金中圣清洁能源有限公司江西瑞金经济技术开发区... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
无理的喜欢
锅炉水循环常见故障 1 5 57 1 3 2 9 改善锅炉水循环的主要措施 1 5 1 4 燃料与燃烧 14 1 1 4 1 燃料 8 1 58 1 4 1 1 燃料定义 1 1 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第3页/共11 页59 ... ---摘自《《锅炉操作工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
人间点评
交流:2V~24V,每2V一档,2V~6V/12A,8V~12V/6A,14V~24V/3A;直流稳压:1V~25V... 柴油机模型 压缩比:14 个231010 磁分子模型 磁分子为:长为40mm,宽为12mm,两端... ---摘自《询》
glay
点火针间距离太大太小 4) 脉冲点火故障 调整进气阀 联系燃气公司 将点火针间距调整为4±0.5mm 供暖水不热 1)供暖面积太大,超过本机热负荷 2)燃气压力太低 3)热交换器... ---摘自《霍斯曼燃气壁挂炉常见故障现象、原因及处理方法》
我不是阿L
%60燃油锅炉均因为使用劣质柴油频繁出现问题故障现象及排除方法(燃油锅炉)     使用中发生故障,请按下面的内容找出故障原因,并进行调节,若找不出原因或排除... ---摘自《安装锅炉时注意事项》
会说话的鱼
生物柴油等非粮生物质燃料生产技术开发与应用”。屯留县发展和改革局于2018年7月3... 锅炉采用 高效率循环流化床锅炉,燃料以煤矸石为主。远期随着项目实施,根据远期项目... ---摘自《山西拜奥埃森纳新能源有限公司》
jingluoshutong
柴油机 8 - 3.3 锅炉 8 - 第4章操作手册.8 - 4.1 一般要求 8 - 4.2 燃油转换 9 - 4.3 应急程序 9 - 附录 1 风险分析 10 - 附录 2 船用馏分油要求.11 附录 3 船用渣油要求 法令及 CARB 法规... ---摘自《中国船级社》
喜太狼911
24V 1 μA IGSS Gate to Source Leakage Current VDS = 0V, VGS = 20V 100 nA VGS(th) Gate to Source Thresannual basis. IMPORTANT NOTICE 重 重要 要声 声明 明 德州仪器 (TI... ---摘自《www.ti.com.cn》
人间点评
机组启动困难发电工 一、故障现象 燃气发电机组启动形式主要为电动马达启动(ST710 DC24V 11kW),启动力矩58.8N.m,最长启动时间5s。 启动力矩小,启动转速低≤90r/min... ---摘自《机组启动困难发电工》
yyy888555
样的,软逻辑采用交流24V电源即DCS系统电源 ,而硬继电器回 路使用的是直流2200V电源,每套回路的电源均采用冗余电源供 电,并且可以实现无扰切换。 1 MFT硬回路故障案... ---摘自《FSSS系统MFT硬保护逻辑优化和改进》
鱼饵虫
送风和引风量调节、燃油锅炉点火 等)进行显示; 21 ②能够实现正常操作、故障设置、应急操作和节能减排操作等科目考试的要求(具体科目见考 核大纲) ; ③软件系统应具有... ---摘自《山东省质量技术监督局》
sunny爹
锅炉点火及助燃燃料品种 热电站采用#0柴油和重油启动点火方式,柴油和重油采用罐车运输的方式送到厂内,附近后石电厂已经有相关供应经验,燃油和运输可以满足。 锅炉点火... ---摘自《腾龙芳烃(漳州)有限公司》
旋风
船只之强度、结构、安排、构材、主机及辅机、锅炉及压力容器、电器设施等,应按该 船... 24V。 4.2 船体作回路的系统不可兼作动力或照明用途配电系统。 4.3 对于工作电压... ---摘自《本地船只咨询委员会》
ok2015
一般故障检测及处理. . ...10 位.英寸超高亮红色数码管 6 0 8 可对非线性输入信号进行 点折线修正 16 位 分辨率 24 AD 内置多种软件滤波算法 标准 通讯协议,支持 和Modbus R表安... ---摘自《www . smowo . com》
yyy888555
供应YJ系列燃油液体加热器东北柴油锅炉 寒冷冬季一些货运司机都会有共同的烦恼:1.天冷车不好打火;2.货车被困高速,汽车只能一直点火带动空调取暖。沧州恒宇公司生产的... ---摘自《供应YJ系列燃油液体加热器东北柴油锅炉
f19970615123fa
汽车停车、发动机停止工作或者点火开关关闭之后,汽车仍有一少部分电路带有12V(或24V)电压,并且存在发生电气故障并引发火灾的危险性; 带电电路包括: 蓄电池接线柱... ---摘自《fr》
烂衣小孩
锅炉间分隔,当确需在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。 4.变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体墙隔开。 (二)柴油发电机房布置... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
鱼饵虫
保护报警输出与其它部分是电隔离的,用户可灵活处置,并有故障指示灯。 用户需要提供隔离的 24v 单相电源即可。 支持多种输入信号电平。 二、结构框图 三、电气参数 3.1 极限... ---摘自《www.hbqcdriver.com》
发帖评论
发布一个新话题