编辑: cyhzg | 2019-10-01 |
,,
节能证书号 ,,
,,
, 单位价值(RMB) ,,
总价值(RMB ,,
,,
,,
, 主材费 , 安装费 , 主材费 , 安装费 , 一 , 中央空调设备部分
1 , 四面出风天井式室内机 , MDV-D56Q4/N1-C , 台 ,
9 ,,
,,
, CQC12701085426
2 , 四面出风天井式室内机 , MDV-D71Q4/N1-C , 台 ,
1 ,,
,,
, CQC12701085426
3 , 高静压新风室内机 , MDV-D71T1/N1 , 台 ,
2 ,,
,,
, CQC12701085426
4 , 26匹直流变频中央空调主机 , MDV-730W/DSN1-950(G) , 台 ,
1 ,,
,,
, CQC12701085426
5 , 室外机并联组件 ,,
套 ,
2 ,,
,,
,
6 , 集中控制器 ,,
套 ,
1 ,,
,,
,
7 , 分岐管 ,,
个 ,
11 ,,
,,
,
6 , 小计 二 , 中央空调铜管路系统部分及拆卸旧空调
1 , 脱磷氧无缝铜管 , Φ6.
35mm , 米 ,
31 ,,
,,
, 上海飞轮
2 , 脱磷氧无缝铜管 , Φ9.52mm , 米 ,
105 ,,
,,
, 上海飞轮
3 , 脱磷氧无缝铜管 , Φ12.7mm , 米 ,
22 ,,
,,
, 上海飞轮
4 , 脱磷氧无缝铜管 , Φ15.9mm , 米 ,
54 ,,
,,
, 上海飞轮
5 , 脱磷氧无缝铜管 , Φ19.0mm , 米 ,
105 ,,
,,
, 上海飞轮
6 , 脱磷氧无缝铜管 , Φ22.0mm , 米 ,
32 ,,
,,
, 上海飞轮
7 , 脱磷氧无缝铜管 , Φ28.6mm , 米 ,
26 ,,
,,
, 上海飞轮
8 , 脱磷氧无缝铜管 , Φ32.0mm , 米 ,
63 ,,
,,
, 上海飞轮
9 , 冷凝水管路用u-pvc排水管 , Φ25 , 米 ,
97 ,,
,,
, 联塑
10 , 冷凝水管路用u-pvc排水管 , Φ32 , 米 ,
88 ,,
,,
, 联塑
11 , 冷凝水管路用u-pvc排水管 , Φ40 , 米 ,
93 ,,
,,
, 联塑
12 , 脱磷氧无缝铜管保温管壳 , Φ6X13 , 米 ,
31 ,,
,,
, 富乐斯
13 , 脱磷氧无缝铜管保温管壳 , Φ10X13 , 米 ,
105 ,,
,,
, 富乐斯
14 , 脱磷氧无缝铜管保温管壳 , Φ13X13 , 米 ,
22 ,,
,,
, 富乐斯
15 , 脱磷氧无缝铜管保温管壳 , Φ16X15 , 米 ,
54 ,,
,,
, 富乐斯
16 , 脱磷氧无缝铜管保温管壳 , Φ19X15 , 米 ,
105 ,,
,,
, 富乐斯
17 , 脱磷氧无缝铜管保温管壳 , Φ22X20 , 米 ,
32 ,,
,,
, 富乐斯
18 , 脱磷氧无缝铜管保温管壳 , Φ28X20 , 米 ,
26 ,,
,,
, 富乐斯
19 , 脱磷氧无缝铜管保温管壳 , Φ32X20 , 米 ,
63 ,,
,,
, 富乐斯
20 , 冷凝水管保温管壳 , Φ25X13 , 米 ,
97 ,,
,,
, 富乐斯
21 , 冷凝水管保温管壳 , Φ32X13 , 米 ,
88 ,,
,,
, 富乐斯
22 , 冷凝水管保温管壳 , Φ40X13 , 米 ,
93 ,,
,,
, 富乐斯
23 , 光面扎带 ,,
箱 ,
4 ,,
,,
,
24 , 冷媒分配管 ,,
套 ,
11 ,,
,,
, 国标
25 , 铜弯头直通焊条管路安装辅材 ,,
项 ,
1 ,,
,,
, 国标
26 , 屏蔽信号线控制系统 , TXRV0.75mm2 , 米 ,
320 ,,
,,
, 国标
27 , 五金另料 ,,
项 ,
1 ,,
,,
,
28 , 雪种补充 , R410A , kg ,
22 ,,
,,
,
29 , 空调主机底座、减震 ,,
套 ,
2 ,,
,,
,
30 , 室内机吊装配件附材 ,,
套 ,
12 ,,
,,
,
31 , 保压试验 ,,
项 ,
1 ,,
,,
,
32 , 氮气氧气氧气 ,,
瓶 ,
4 ,,
,,
,
33 , 管道系统抽空调试 ,,
项 ,
1 ,,
,,
,
34 , 系统调试费用 ,,
项 ,
1 ,,
,,
,
35 , 旧空调拆卸费用 ,,
项 ,
1 ,,
,,
,
36 , 天花拆卸及修复费用 ,,
项 ,
1 ,,
,,
,
37 , 室外机动力线费用 ,,
项 ,
1 ,,
,,
,
38 , 小计 三 , 合计 四 , 工程造价总计(含税) 注:
1、此报价为中央空调送风工程、冷媒管道安装、室内空调隐蔽工程设备安装、主机吊装安装(高度50米)、天花拆卸及修复工程、拆除的旧大金空调主 机归业主所有并运送至指定位置、将原大金空调与其他楼层的大金空调系统分割并保证其他楼层的大金空调能正常运转.
2、此报价含空调动力配电架设部分.
3、室内外机独立主电源由中标方负责到位并包含在报价内;
4、保修期:整机、压缩机保修二年.
5、此报价含室内石膏板天花拆卸及修复工程费用.
6、工期:8天内完成安装.只能在工作时间施工(8:00-11:30,下午2:30-5:00),且不能影响业主正常工作.
7、此项目是空调改造项目,空调机位置按原有的位置安装,原内机没有检修口,现须每台内机旁边留检修口(石膏板天花,开孔尺寸:40*40),方便今后维修.)已有吊顶,棚面以上空间狭小,并布有强弱电、给排水等管线,线路复杂,请考虑施工手段.
8、通道的天花全部是石膏板造型天花,较为复杂.天花装饰已经安装完毕,安装空调时由中标方自行拆卸天花进行安装,施工完毕后必须按原样修复.
9、空调主机放置十二楼,空调连接管需由十二楼管井延伸至各楼层,经走廊通道天花内再与各楼层空调内机连接.由中标方负责修复工作,确保楼层的防水.
10、中标方安装空调设备时需拆卸原来旧空调.原来旧空调拆卸完毕后需统一放置指定位置.
11、排水工程由中标方负责,每楼层排水管需统一连接到各楼层洗手间.如损坏天花及其他装修或设备,中标方需负责修复或更换.
12、主机需独主立电源,制作独立电箱.电源需由总电房拉出连接到主机电箱.
13、出于安全及美观考虑,总电房与主机电箱的连接线必须使用线槽安装.
14、中标方需贯彻对安装员工的施工要求,做到文明施工、不损坏现场其他设施.保持现场的整洁、做好现场的清理,绝不留下任何垃圾.施工过程确 保铜管清洁、不折、排空、试漏.使用不破损电线、中间不驳接、做好接地及线间绝缘.空调排水要做到有坡度,不积水,不堵塞,保证排水畅顺.
15、为保证商品质量,投标单位必须是厂商正规经销商或代理商,且在广州市有良好可靠的后续技术支持,外地供应商竞价时请随附件上传资质证明及能 在广州市提供售后服务的证明.
16、投标单位必须提供原厂正版的货物,必须出示原厂商盖章的对本项目专项授权书及二年上门现场服务售后服务承诺函,报价时请随附件上传,签订合同前出示原件.
17、保修期为整机、压缩机二年,7*12小时保修.在保修期内,中标单位和厂家需提供免费上门保修服务.
18、明确中标单位后,中标单位必须于3个工作日内送货到指定地点.
19、中标供应商需派员到我单位,现场提供验货、安装、粘贴固定资产标签和安装系统等服务.
20、为方便供货和售后服务,本次竞价限广州市本地供应商和在本地有销售或服务网的外地供应商参与.
21、此工程为交钥匙工程,投标方需仔细审阅报价清单,用户单位不再追加其他任何费用.
........