编辑: 无理的喜欢 | 话题热度:357 2019-07-29 |
关键词: 打开,鼓风机,风机,启动,锅炉,开机顺序,顺序,锅炉风机,boiler,锅炉风,风机启动,送风机,通风机,风机启动顺序 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
引风机和高压加热器等,正在(全出力或降低出力)为机组工作。 b)备用 reserve ... 机组需立即停运或被迫不能按规定立即投入运行的状态(如启动失败)。 2) 第2类非计... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
|
紫甘兰
2024-04-06
|
|
启动锅炉 38 9 除灰渣系统39 9.1 一般规定 39 9.2 干式除灰渣系统 39 9.3 水力除灰渣系统 40 9.4 车、船和机械运输 41 9.5 控制方式及辅助、检修设施 41 10 汽轮机7 控制方式 101 ... ---摘自《对应的旧标准:DL 5000-94》
|
lqwzrs
2023-12-14
|
|
锅炉房应选用防爆型的事故排风机。可采用自然通风或机械通风,当设置机械通风设施时,该机 械通风设备应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定: (1)燃油锅炉房... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
|
烂衣小孩
2023-08-22
|
|
顺序启动通风机和引风机、排 气洗净塔泵(洗净塔内如已放空须补水至规定液位后启泵)并打开雾沫分离器冲洗水阀门,检查各机运行稳定可靠。 .4.3打开加热器蒸汽阀加热空气,... ---摘自《壶化溱患踬麈?》
|
飞鸟
2023-04-29
|
|
它会产生(热电势),促使电磁阀启动。", "第二章燃气燃烧应用基础知识","填空... 应检查风机和控制板C.水泵驱动不良应,立即停机检修D.燃烧火焰异常,应检查红外线感... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2023-01-05
|
|
锅炉即可准备点火。 2.6.2 投入联锁、灭火保护装置。 2.6.3 启动吸风机、送风机进行通风吹扫,保持炉膛负压50~100Pa,通风量不 小于额定负荷风量的25%,燃煤炉通风5... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2022-09-13
|
|
在锅炉风机中的应用 ...... SINAMICS G150, 无传感器的矢量控 制ad /docMessage.aspx?Id=5980 F0569 /自动化系统/WinCC (脚本、图形、归档、选件)/ SIMATIC WinCC Basic/... ---摘自《称,包括AOP30面板的目录简介、DO名 称显示功能以及设置...》
|
颜大大i2
2022-05-22
|
|
静电喷粉操作应在排风机启动后至少 3 min,方可开启高压静电发生器和喷粉装置;停止作业 时,应先停高压静电发生器和喷粉装置,3min 后再关闭风机; DB11/T 1322.13-2017 ... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2022-01-27
|
|
在第一启动锅炉时或因某种原因关闭锅炉后重新启动时,应进行以下内容的检查及准备。 .燃烧系统各油﹙气﹚管接口、蒸汽管道、给水管道、排污管道完整,无泄漏现象。 .给水设... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2021-10-05
|
|
对锅炉配套的鼓风机、引风机等辅机和仪表,均应符合工艺设计要求。 第2.0.17 条 区域锅炉房宜设置必要的修理、运输和生活设施,当可与邻近的工厂(单位)协 作时,可不单独... ---摘自《GB 50041-2008》
|
元素吧里的召唤
2021-06-13
|
|
指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... 各工段的排列顺序根据不同的工艺需要确定。 5.1.3 煤气净化设备的能力,应按小时最大... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2021-02-19
|
|
d)应有良好的配风机构,配风调节应灵活、有效。 8.10层燃锅炉的给料口应有保证给料均匀、消除滞料死角的合理措施(如燃料闸板等),同时应有防回火措施(如 锁料机等);... ---摘自《生物质成型燃料锅炉(NB/T 47062-2017)》
|
雨林姑娘
2020-10-27
|
|
锅炉风机的种类 1 1 158 3 2 4 4 锅炉管道的种类 1 1 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第6页/共9页159 3 2 4 5 常用阀门的种类 1 1 160 3 2 4 6 常用阀门的基本参数 1 1 3 3 锅炉运... ---摘自《《锅炉操作工》(五级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
黑豆奇酷
2020-07-05
|
|
1 欧姆龙征文集2007 OMRON PLC在锅炉风机控制中的应用 PLC is Applied to Control Breeze Machine of Boiler 宜宾学院 电子工程系 张雪平 Zhang Xueping 摘要: 根据燃气锅炉风... ---摘自《PLC在锅炉风机控制中的应用》
|
夸张的诗人
2020-03-13
|
|
为了保证锅炉及其附属设备正常运行,以班组长为主按下列顺序每两个小时至少进行一次巡回检查。 2.检查安全附件和一次仪表、二次仪表是否正常,各项指示、信号有无异常变化... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
|
865397499
2019-11-20
|
|
脱硫工程的正常开机顺序 a)完成启动前的所有准备工作; b)开启脱硫除尘器出入口风挡(若有) ,锅炉引风机运行,脱硫工程烟气系统启动; c)根据锅炉投油情况,确定脱硫... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2019-07-29
|
|
‘.34.2锅炉的外部检查 . . . -. . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. - . . . . . . . . . . . . . . . - . - . . . . - . . . . - . . 一,.-…… , .. .- . . - . . - . 一, . - . 一45启动二 ‘ . . . . . . . . . .. .. . . . . . .... ---摘自《工业锅炉运行规程》
|
hyszqmzc
2019-04-05
|