关键词: 启动,发动,电机不,电机,打开,yl,锅炉,不打开,起动 添加资源
资源与摘要 编辑
sunny爹
    ylzkw4锅炉电机不启动

  控制器首先对各种传感器传递来的信号进行数据采集,然后对这些数据进行逻辑分析,并且与用户设定的参数值进行比较,满足条件的,控制器会按照预先编制好的程序对锅炉设备进行控制。如果有故障出现,控制器会自动关闭锅炉设备,进行自我保护,并且发出报警。

  ylzkw4锅炉电脑控制器的输入信号

  1、炉水温度传感器:它时刻把炉水温度转化为电信号传递给控制器,控制器通过对传来的信号进行分析,来控制燃烧机和其他设备。

  2、回水温度传感器:它的作用与炉水温传感器相同,只是检测的对象不同。

  3、水位传感器:它可以是水电极、电接点压力表、浮球控制器中的一种或多种。主要用来检测锅炉本体、高位水箱、封闭管路中的水位情况。控制器通过对传来信号的分析,来进行自动补水和缺水报警。

  4、油位传感器:通常用浮球传感器。通过对油位的检测,从而对日用油箱进行自动补油和对油槽缺油进行报警。(一般为指示灯显示)

  5、压力传感器:(压力控制器、压力开关、电接点压力表)它们的作用是对蒸汽锅炉的蒸汽压力进行检测,从而控制燃烧机的启停。

  ylzkw4锅炉电脑控制器的输出控制

  1、燃烧机启停控制和大、小火自动转换控制。

  2、补水泵控制。

  3、循环泵(热水泵)控制。

  4、油泵控制。

  5、报警输出控制。

  ylzkw4锅炉电脑控制器的控制显示

  1、控制器通过数码显示区对温度、时间等数字量进行显示。

  2、控制器通过发光二极管对温度、水位、油位、压力和所选功能、所处状态、正在使用的设备,进行模拟显示。

  ylzkw4锅炉电脑控制器功能键的作用

  按键可以选择控制方式,进行参数设定,设备选择和启停控制等。

  ylzkw4锅炉电脑控制器与一般常规仪表区别

  1、电脑控制器输入、输出之间不存在一一对应关系,而是存在一种逻辑关系,也就是说:输入信号必须通过控制器进行逻辑分析,而后产生一种逻辑输出控制功能,而常规仪表输入、输出之间存在对应关系。

  2、电脑控制器在硬件固定情况下,通过修改程序可以完成不同的输入、输出功能,并且所需的时间短,所用的代价小。而常规仪表改变输入、输出功能,要更改硬件。所用代价大,时间长。

  3、电脑控制器能对多路和多种信号进行数据采集、分析,并且根据分析结果,对多路设备进行同时控制,而常规仪表很难达到这种控制方式。

  4、电脑控制器可以按用户设定的参数进行控制,参数的设定相当方便,灵活。常规仪表受自的硬件限制,设定范围有限。

  5、电脑控制器可以通过通讯方式,使二台以上的控制器在统一的命令下,协调一致。并且通过扩展和修改程序,可以把用户已有的设备和控制器及锅炉系统联系起来;也可以及时把系统功能加强,并且可以产生一个复杂的系统控制功能,而常规仪表不具有这些功能。因此无法与电脑控制器相比较。

  ylzkw4锅炉电脑控制器在锅炉系统中的作用

  电脑控制器相当于锅炉系统的"大脑"。锅炉系统在它的控制下,安全,有效地进行运转,控制器对各种数据进行采集,进行分析,控制着不同的设备,在不同时间,不同方式下协调工作。并且对超过安全要求的情况,进行检测和控制。对锅炉系统进行全方面的保障。

  ylzkw4锅炉电脑控制器安装与调试时应注意的问题

  1、控制器使用前,首先应检查外观有无损坏,然后打开机箱后盖或者是门锁,看一看,控制器内部是否有器件松动或芯片脱落。

  2、对控制器进行使用前简单测试,首先在接炉水温度传感器位置上接一个可调电阻,接回水温度传感器、缺水保护和超压保护处短接。然后接通电源,设定参数,开始运行。通过调节可调电阻进行温度模拟,并且查看控制器上的指示灯是否按照要求点亮,熄灭。看一看继电器是否吸合,然后再短接水位信号,看看补水指示是否正常,最后分别断开缺水保护、缺油保护、超压保护短接线看看是否报警。这一切正常后控制器就可以安装了(这些检测在出厂前都做过)。

  3、当锅炉系统安装好后,在试烧过程中,可以观查一下控制器是否受到其它方面的干扰和温度误差。

  4、控制器要安装在不会有水或水蒸汽进入的地方,否则控制器进水后就会出现各种各样的乱显示,乱动作,乱停机,乱报警现象。

  5、控制器不能安装在温度超过60℃的地方,防止过热造成不稳定和温度误差。

  6、强电不能接入弱电端子上,当强电接触弱电器件时,不论多短的时间,控制器都会造成损坏,因此通电前一定要检查线路,防止强电进入弱电端子。

  7、温度传感器引线和其它强电线应分管穿线,否则会出现强电对温度显示干拢,还会出现无故停机。
star薰衣草
按下启动按钮SB1后,步进电机M2以30r/min的速度正转5s-停2s-反转5s-停2s的周期一直运行,按下停止按钮SB2,步进电机M2停止。M2电机调试过程中,HL2以亮2S灭1S的周期... ---摘自《2018年山西省职业院校技能大赛》
lqwzrs
当充电发电机发电时,长亮 Low Battery 电池低电压警告指示 当电池电压低于预设值时,长亮 Over Crank 起动失败报警指示 待机时,熄灭。从预热到启动过程中,慢闪。起动失... ---摘自《LXC701》
颜大大i2
若不打开, , , ,可可可可能会导致严重人身伤害和 能会导致严重人身伤害和 能会导致严重人身伤害和 能会导致严重人身伤害和/或财产损失 或财产损失 或财产损失 或财产损失... ---摘自《安装和操作说明》
ddzhikoi
一大优势在于在部分负荷时只需启动机 组本身和循环水,不用频繁启停锅炉和 冷却塔系... 同时内机所用电机、 风机均为知名品牌, 大大降低了机组的噪音。室内噪音小, 吊顶安... ---摘自《GESA》
施信荣
智能直流配电网研究综述[ J ] . 中国电机 工程学报, 2 0 1 3, 3 3 ( 2 5 ) : 9 G 1 9. S ON GQ ... 2 1敭StateK e yL a b o r a t o r yo fA l t e r n a t eE l e c t r i c a lP o w e rS y s t e m w i t hR ... ---摘自《柔性直流输电系统新型故障重启方法》
阿拉蕾
为此需要短时启动电机,同时,因为 导料板方向决定了电机的运转方向,所以要检查在导料板换向时,电机运转方向是否改 变。 (5)急停开关 检查急停开关是否能正常工作。 (6)操... ---摘自《“当心触电”的安全标志,电机未断电时,禁止打开电》
戴静菡
瞬间停电后,对旋转中电机实 施再启动 1.检查输入电源 2.避免停机再启动 E008 减速运行过电压 1.减速太快 2.负载惯量大 3.输入电压异常 1.增大减速时间 2.增大能耗制动组件 3.检... ---摘自《0:关闭》
紫甘兰
D O I : 1 0. 7 5 0 0 / A E P S 2 0 1 2 0 7 2 9 7 大停电后发电机启动顺序优化方法 刘崇茹1 ,邓应松2 ,卢恩3 ,李扬絮3 ,王宁3 ,龙霏3 ( 1. 华北电力大学新能源电力系统国家重点... ---摘自《大停电后发电机启动顺序优化方法》
星野哀
GT85 问题快速解决指引 Professional Cleaning Equipment GT50 2 GT 85 不能吸水 刷子 不能工作 放水系统 不能工作 没有电源 电机工作, 但不能吸水 电机工作 电机工作, 但刷... ---摘自《GT85》
霜天盈月祭
LAUNCH 深圳市元征软件开发有限公司 汽车维修资料 第1页共2页无法启动 故障描述: 一辆上海通用别克君越 3.0L 轿车,搭载 LZD 型发动机和 4T65E 型自动变速器, 行驶里程为 ... ---摘自《无法启动