编辑: lqwzrs | 2019-12-31 |
,LTD. LXC701 产品用户手册 Dongguan Tuancheng Automation Equipment Co.,LTD. ?: T:+86-769-23836636 ?: F:+86-769-23166296 ?: www.lixise.com.cn 第1页共8页LXC701 发电机组控制器用户手册 Ver1.1 Date: 2012/12/18 版本发展历史 日期 版本 内容 2011-10-12 1.0 开始发布 2012-12-18 1.1 增加USB通信接口 LXC701系列 LXC701 系列发电机组控制器 东莞团诚自动化设备有限公司 Dongguan Tuancheng Automation Equipment Co.,LTD. LXC701 产品用户手册 Dongguan Tuancheng Automation Equipment Co.,LTD. ?: T:+86-769-23836636 ?: F:+86-769-23166296 ?: www.lixise.com.cn 第2页共8页目录 1. 概述.3 2. 性能和特点.3 3. 规格.3 4. 显示面板及操作说明.4 4.1. 按键.4 4.2. 指示灯.4 4.3. 操作说明.4 4.3.1. 手动开机.4 4.3.2. 自动.5 4.3.3. 停机.5 5. 保护.5 6. 编程参数范围及定义.6 7. 接线.7 8. 外型及尺寸.8 9. 典型应用.8 10. 产品的成套.8 LXC701 系列发电机组控制器 东莞团诚自动化设备有限公司 Dongguan Tuancheng Automation Equipment Co.,LTD. LXC701 产品用户手册 Dongguan Tuancheng Automation Equipment Co.,LTD. ?: T:+86-769-23836636 ?: F:+86-769-23166296 ?: www.lixise.com.cn 第3页共8页1. 概述 LXC701 为一款体积小巧的自起动模块,可以通过面板按钮选择
3 种工作状态,状态分别为手动、自动、停机,也可以通过远程开机端口输入开机信号起动发动机,控制器在检测到故障(油压低、水温/缸温高、紧 急停机报警、超速)时自动断开燃油继电器同时停机电磁铁得电吸合,面板上 LED 指示发生的故障状态, 并提供准确的报警信号. 2. 性能和特点 ? 控制器电源范围(8-35)VDC,宽电压设计,可适应不同发电机组起动电池电压环境. ? 具有油压低、水温/缸温高、超速、紧急停机、起动失败等保护和指示. ? 具有充电发电机励磁功能. ? 具有怠速控制及得电停机功能. ? 速度信号取自于发电频率. ? 面板 LED 显示各种运行及报警状态. ?
2 个继电器固定输出口(燃油输出,起动输出). ?
3 个可编程输出口,可设置公共报警输出、预热输出、怠速控制、停机输出 等功能. ? USB 通信接口,控制器可通过 USB 直接与电脑连接,并在电脑上设置所有可配置参数. ? 硬件看门狗设计永不死机,确保程序执行顺畅. ? 标准 67*67 开孔,嵌入式安装,阻燃 ABS 塑料外壳,32 位ARM 单片机控制,性能稳定,操作方便. 3. 规格 ? 直流电源:8~35V. ? 发电输入:单相 AC10~400V
50 或60Hz. ?
5 个输出口:5A 电流,直流供电 B+继电器输出. ?
3 个开关量输入口:接B-有效. ? 功耗:待机(12V:0.3W,24V:0.4W),正常工作(12V:1W,24V:1.1W). ? 工作环境:温度:-30~+70℃ 湿度:20~95% ? 外形尺寸:72*72*38mm,开孔尺寸:67*67mm. ? 重量:132g. LXC701 系列发电机组控制器 东莞团诚自动化设备有限公司 Dongguan Tuancheng Automation Equipment Co.,LTD. LXC701 产品用户手册 Dongguan Tuancheng Automation Equipment Co.,LTD. ?: T:+86-769-23836636 ?: F:+86-769-23166296 ?: www.lixise.com.cn 第4页共8页4. 显示面板及操作说明 4.1. 按键 符号 定义 描述 手动开机键 当按下此键时,手动开机. 自动状态键 当按下此键时,模块进入自动状态 停机键 当按下此键时,发电机组停机,进 入待机状态 4.2. 指示灯 符号 定义 描述 Running 运行指示 在起动成功前,无转速频率,熄灭,否则,闪烁.起动 成功后,长亮 Emergency 紧急停机报警指示 当发电机组出现紧急停机时,长亮 High Water Temp. 温度过高报警指示 当发动机出现温度过高停机时,长亮 Low Oil Press. 油压过低报警指示 当发动机出现机油压力过低停机时,长亮 Over Speed 超速报警指示 当发动机出现超速时,长亮 Charge Failure 充电失败警告指示 当充电发电机不发电时,长亮 Low Battery 电池低电压警告指示 当电池电压低于预设值时,长亮 Over Crank 起动失败报警指示 待机时,熄灭.从预热到启动过程中,慢闪.起动失败 时长亮.起动成功后,熄灭 Common Alarm 公共报警指示 公共报警指示.无警报时,熄灭.有警告警报时,慢闪. 有停机警报时,快闪.(警报包括:紧急停机报警、温 度过高报警、油压过低报警、超速、欠速、充电失败、 高电池电压、低电池电压、起动失败、停机失败、不发 电) 4.3. 操作说明 模块可以工作于三种工作状态:停机 、手动开机 、自动 . 4.3.1. 手动开机 ? 当按下此键 时,按键旁边的指示长亮,预热首先输出,同时启动预热延时,延时结束前
1 秒燃油 输出,燃油输出
1 秒后,预热输出断开,起动机加电输出,发动机起动. ? 当发电频率大于预设起动成功频率时,起动机断电,发电机组起动成功,进入安全延时,延时结束后, 进入怠速延时,怠速延时结束后,怠速继电器闭合,机组升高速. LXC701 系列发电机组控制器 东莞团诚自动化设备有限公司 Dongguan Tuancheng Automation Equipment Co.,LTD. LXC701 产品用户手册 Dongguan Tuancheng Automation Equipment Co.,LTD. ?: T:+86-769-23836636 ?: F:+86-769-23166296 ?: www.lixise.com.cn 第5页共8页4.3.2. 自动 ? 当按下此键 时,按键旁边的指示长亮,模块进入自动状态.当远端开机信号输入有效(远端开机输 入端子接 B-)时,发电机组经过开机延时后将自动开机,预热首先输出,同时启动预热延时,延时 结束前
1 秒燃油输出,燃油输出
1 秒后,预热输出断开,起动机加电输出(油机将按预设的起动次 数进行起动,如其中某次起动成功,则起动过程完成,若每次起动均不成功,则发出起动失败报警,面 板起动失败指示灯长亮,同时公共报警指示灯闪烁),然后进入安全延时,延时结束后,进入怠速延时, 怠速延时结束后,怠速继电器闭合,机组升高速. ? 当远端开机信号输入无效时,发电机组经过停机延时后,进入怠速过程,怠速继电器断开,怠速延时结 束后燃油继电器断开,得电停机输出,发电机组将自动停机,发电机组停稳后,得电停机断开. 4.3.3. 停机 ? 发电机组正常运行过程中(手动或自动状态下),当此键 按下时,按键旁边的指示长亮,进入怠速 过程,怠速继电器断开,怠速延时结束后,燃油断开,得电停机输出,机组停机,机组停稳后,得电停 机断开. ? 发电机组故障报警时,按下此键可解除报警,若超过
1 秒时,面板所有灯将全亮(对应试灯功能). ? 在停机状态下,模块仅响应紧急停机报警信号. 5. 保护 ? 油压低:安全延时结束后开始检测,持续
2 秒后报警停机. ? 温度过高:安全延时结束后开始检测,持续
3 秒后报警停机. ? 超速:开机时开始检测,持续超速 1.5 秒后报警停机. ? 欠速:怠速延时结束后开始检测,持续
15 秒后发出欠速停机报警信号. ? 充电失败:怠速延时后开始检测,持续
3 秒后发出充电失败警告信号,不停机. ? 起动失败:在预设的起动次数结束时,起动不成功则报警停机. ? 停机失败:在停机延时结束后,若未停稳则发出停机失败警告,不锁存. ? 不发电:怠速延时结束后开始检测,当发电频率为
0 且持续
5 秒以上,报警停机. ? 高电池电压:当电池电压持续高于预设值
20 秒时,发出高电池电压警告信号,不停机. ? 低电池电压:当电池电压持续低于预设值
20 秒时,发出低电池电压警告信号,不停机. ? 紧急停机:当紧急停机输入有效时,得电停机立即输出,同时切断燃油、预热及起动信号,发出紧急停 机报警信号. ? 公共报警:当发生超速、欠速、温度高、油压低、紧急停机、不发电、起动失败、停机失败报警、电池 电压过高、电池电压过低时,公共报警灯闪烁,公共报警输出. LXC701 系列发电机组控制器 东莞团诚自动化设备有限公司 Dongguan Tuancheng Automation Equipment Co.,LTD. LXC701 产品用户手册 Dongguan Tuancheng Automation Equipment Co.,LTD. ?: T:+86-769-23836636 ?: F:+86-769-23166296 ?: www.lixise.com.cn 第6页共8页6. 编程参数范围及定义 设置内容见下表: 序号项目 参数范围 默认值 描述
1 开机延时 (0-3600s) 1s 从远端开机信号有效到油机开机的时间
2 停机延时 (0-3600s) 5s 从远端开机信号无效到油机停机的时间(工作中的返回延时 与停机延时同)
3 起动次数 (1-9)次3当发动机起动不成功时,最多起动的次数.当达到起动的次 数时,控制器发出起动失败信号
4 预热时间 (0-300)S 0s 在起动机加电前,预热塞加电的时间
5 起动时间 (1-60)S 5s 起动机每一次加电的时间
6 起动间隔时间 (3-60)S 10s 当发动机起动不成功时,在第二次加电开始前等待的时间
7 安全运行时间 (1-60)S 10s 在此期间不采集油压过低、温度过高信号
8 开机怠速时间 (0-3600)S 0s 开机时发电机组怠速运行的时间
9 暖机延时 (0-3600)S 0s
10 散热延时 (0-3600)S 0s
11 停机怠速时间 (0-3600)S 0s 停机时发电机组怠速运行的时间
12 得电停机输出 时间 (0-120)S 30s 当要停机时,停机电磁铁加电的时间
13 机组停稳时间 (0-120)S 0s 当 得电停机输出时间 设为
0 时, 从怠速延时结束到停稳所 需时间,当 得电停机输出时间 不等于0 时,从得电停机延 时结束到停稳所需的时间
14 合闸时间 (0-20)S 单位:0.1s 0s 发电合闸继电器输出的脉冲时间,若设置值为0,则继电器 为持续输出
15 分闸时间 (0-20)S 单位:0.1s 0s 发电分闸继电器输出的脉冲时间,若设置值为0,则继电器 为持续输出
16 起动成功条件 --发电 (0-1) 1.Enable 上位机配置选择组合:(默认 0.发电) 0:发电 1:油压 2:发电+油压 3: D+ 4: 油压 + D+
17 起动成功条件 --油压 (0-1) 0.Disable
18 起动成功条件 --D+ (0-1) 0.Disable
19 起动成功时发 电机频率 (5-30)Hz 单位:0.1HZ 10HZ 在起动过程中当发电机频率超过此值时,认为油机起动成 功,起动机将分离
20 起动成功时 D+ (3-32)V 单位:0.1V 8V
21 带载频率 (10-70)Hz 单位:0.1HZ 48HZ 发电频率大于发电带载频率,发电正常
22 超速频率阈值 (0-75)Hz 单位:0.1HZ 57HZ 当发电机频率超过此值且持续3秒,即认为超速,发出超速 报警停机信号,当此值设为0时,超速不报警停机
23 欠速频率阈值 (0-59)Hz 单位:0.1HZ 0HZ 当发电机频率低于此值且持续15秒,即认为欠速,发出欠速 报警停机信号,当此值设为0时,不发出欠速报警停机及不 发电报警停机信号.
24 电池过压阈值 (0-35)V 单位:0.1V 35V 当电池电压高于此值且持续20秒时,发出电池电压过高信 号,此值仅警告不停机.当此值设为0时,不发出电池电压 过高警告........