2 AUCOM MVX 尺寸更小: 整体结构尺寸比之前的MVS产品 要小60%.

MVX是同类产品中体积最小的 中压软起动器. 紧凑的尺寸在减少制造成 本上具有很大的优势, 并且在空间有限的 情况下提供更灵活的选择, 例如: 船舶的应 用方面. 增加安全性 MVX 是唯一的选择, 确保你的员工及设施 免于电弧故障. MVX符合并超越所有的相 关标准. ? IEC62271-200 开关柜及设备, 以及内部 电弧故障耐受性 ? IEC62271-304 开关柜及设备 ? IEC60664-1电气绝缘 简化维护 当你需要更换或维护一个部件时, 奥康简 化了复杂的拆卸工作, 奥康的MVX柜体 设计为简易的抽屉式操作, 可以通过铰链 门或可拆卸面板方便地接触到部件, 同时 也能保证未经许可的人员无法接触到内部 部件. 更具灵活性 开关柜内部件的选择不再有局限. 奥康的 柜体与所有主要的器件供应商的产品都可 兼容. 丰富经验 在合作过程中的每一步, 奥康团队都会致 力于为你提供最佳的解决方案, 来满足您 的应用及预算的需要. MVX 面板上的观察窗可 以让用户在不用打开 门的情况下查看熔 断器, 接地开关等 母排被隔离在单独 的隔室

3 访问 WWW.AUCOM.COM 了解更多信息 VCB等的互锁滑动 系统 奥康还提供键盘及 模拟/数字计量选 项可选 模块化的设计, 可单柜也可并排 排列 在不需要断电中压部 分的同时安全地操 作低压隔室 开 内部独立的隔室在 低压部分操作时隔 离总线 抗电弧柜体 通过起吊孔可 方便地操作及 安装 铰链门面板 (不再 会发生面板丢失或 损坏的情况) 相臂组: 体积小 标准的可锁门 2步门锁方式防止意 外打开

4 AUCOM 软起动器相臂组功能 自容式相臂组 抽屉式软起动器隔室 奥康的MVX软起动器时完全自容 式, 维护和更换都非常方便. 奥康还 提供有维护专用推车, 一人就可移除 和更换起动器. 相臂组通过一个滑 动的基座安装, 易于整合到OEM方 案中. 标准兼容性 所有的面板都围绕着275mm的支柱 中心安装, 以兼容其他主要供应商的 标准设备. 软起动器也设计为能够便 捷地插入/拔出. 小体积 紧凑的起动器体积减少了整柜的尺 寸, 节省了您开关柜空间. 可靠的 制造即使在最苛刻的工业应用条件 下也能提供可靠的服务. IP00起动器体积 抽屉式相臂组 标准 275毫米 支柱 中心 GP06及空气绝缘 通过光纤链接 来隔离控制

5 访问 WWW.AUCOM.COM 了解更多信息 操作板 真实语言 MVX 用简单明白的语言来对软起动 器的操作和事件作出反馈 C 无需 再查找跳闸代码. MVX可以用中英 文进行操作 阅读方便的显示屏 MVX 具有一个真实语言显示屏, 以方便阅读的方式来提供广泛的反 馈和实时状态信息. 全面的计量信 息, 起动器状态的细节以及上一次 起动信息让用户随时能够方便地检 测起动器的性能. 多状态屏幕让你能 够选择显示与您的应用最相关的数 据, 或者你可以设置自己的可编程屏 幕来显示与您的应用最相关的信息 的信息. 事件日志 一个99位的事件日志记录起动器运 行历史上的所有信息, 分为事件日志 及跳闸日志, 来帮助解决故障问题. 一个8位的跳闸日志记录在跳闸发生 时的状态及运行条件. ? 相电流及电压 ? 电源频率 ? 起动器状态 ? 时间和日期 多语言控制面板, 操 作语言有英文及简体 中文 所有的控制功 能都在一个面 板的中间 状态LED提供即时的 反馈 起动, 停止, 复位, 本地/远端按钮 可以快速进入常用任 务的快捷键 安装于柜体外的IP65 面板 清晰方便阅读的屏幕 紧急停止按钮 中央化的控制 软起动器的所有控制都能从控 制器中进行操作.

图表显示屏甚 至可以显示起动器操作的实时图 表. 在低压及中压部分通过光纤 连接来隔离控制.

6 AUCOM K2M E A3 A2 T3 T2 T1 L3 L2 L1 T3B T2B T1B A1 110~240 VAC -

15 +

10 TX RX RX TX - +

33 34 C74 C73 C42 C41 B11 B10

61 62

64 51

52 54

44 43

24 23

14 13 B5 B4 C64 C63 C54 C53 C32 C31 C24 C23 A4 A6 规格书 序号 描述 A1 功率组件 A2 控制电压端子排 A3 电源接口PCB A4 控制器 A6 通讯模块 (可选) K1M 主接触器 K2M 旁路接触器 连接电机 三相电源 中压 低压 旁路接触器反馈信号 主接触器K1M 旁路接触器K2M 运行输出端(PFC) 可编程输出端A 可编程输出端B 可编程输出端C 可编程模拟输出端口 通讯模块 (可选) 电机热敏电阻 可编程输入端B 可编程输入端A 复位 停止 启动 热敏电阻 远程输入端 继电器输出端 4-20mA 输出端 控制电源 固定继电器输出端 一般 电流范围 . 可达

800 A 电机连接方式 . 3线连接 电源 电源电压 (L1, L2, L3) . 可达

13800 V 控制电压 . 110~240 VAC 电源频率 . 45Hz~66 Hz 输入端口 输入端口 . 有源电压大约为

24 VDC, 8mA. 启动 (C23, C24) . 大约为

24 VDC, 8mA. 停止 (C31, C32) . 大约为

24 VDC, 8mA. 复位 (C41, C42) . 大约为

24 VDC, 8mA. 输入端口A (C53, C54) . 大约为

24 VDC, 8mA. 输入端口B (C63, C64)大约为

24 VDC, 8mA. 电机热敏电阻(B4,B5) 输出端口 继电器输出 .

10 A

250 VAC/360 VA 10A,30VAC 阻抗 主接触器 (端子13, 14)常开 旁路接触器 (端子 23, 24)常开 运行输出/ PFC (端子 33, 34)常开 继电器输出A(端子 43, 44) . 常开 继电器输出B(端子 51, 52, 54)转换 继电器输出C (端子 61, 62, 64) . 转换 模拟输出(端子B10, B11) . 0-20 mA 或4-20 mA 环境 保护 功率组件 . IP00 控制器 . IP54/ NEMA

12 运行环境 (IEC60721-3-3) .

5 ° C ~

55 ° C (热泵下可能会超出此范围) 存储温度 .

25 ° C ~

55 ° C 相对湿度 . 95% 无凝结 PCB板.标准涂层 光缆连接

7 访问 WWW.AUCOM.COM 了解更多信息

1671 1567

2200 1060

1671 1567 尺寸 相臂组 柜体

882 563.2 1078.9

8 AUCOM 柜体隔室 每个柜体由四个隔室组成: 母排隔 室, 电缆隔室, 断路器隔室以及仪器 隔室. 母排隔室里有连接至断路器固定上 端绝缘触点的主母排系统, 通过分 支连接. 电缆隔室里有连接至母排的电源线. 接地开关, 避雷器, 电压互感器, 电 流互感器可安装在此. 断路器隔室里有套管绝缘子, 包括连 接断路器与母排及电缆隔室的固定 连接点. 独立隔室 金属闸板及隔墙使各个隔室隔开. 当其中一个隔室处于开启状态下, 其他所有安装的柜体及所有电缆端 子排隔室 (包括柜体中) 仍然处于运 行中. 当断路器撤出时, 金属闸板自动保护 高压元器件. 当门关闭时, 所有开关的操作也可进 行, 可通过柜体上一个耐压观察窗口 看到断路器的位置 运行及隔室分区等级 L系列柜体设计符合IEC62271-200中LSC2B等级及分区等级PM. 开关柜隔室无需开启工具来打开. 只有当相应的高压部分失效及接地 时, 才能进入联锁装置. 柜体隔室 柜体 低压隔室 断路器隔室 百叶闸板 真空断路器 门锁 门把手 观察窗口 电缆隔室 接地开关 电流互感器 固定接触绝缘子 母排系统 套管 过压阻力板

9 访问 WWW.AUCOM.COM 了解更多信息 内部电弧故障测试31.5kA/1s 型式试验报告 安全 电弧故障 电弧故障系两个以上的导体之间大 功率放电. 此类事故能使温度达到 10,000° C, 足以融化各种瓷器, 塑料 及金属. 电弧故障会使压力骤增, 然后经过扩 散, 释放阶段, 最终达到热力阶段. 由此产生的及其巨大的能量能使金 属消融, 可燃气体向外排出. 一个电气柜会由于内部压力过大, 冲 破柜体内某个薄弱环节 (如窗口, 枢 轴及接点) 而彻底损坏, 可能导致附 近人员的严重或者致命的伤害. 电弧故障的诱因有很多, 经常是由于 过压, 绝缘故障, 机械故障或熔断丝 故障. 电弧故障保护 若奥康L系列柜体中发生电弧故障, 电弧故障被限制在坚固的闭锁的门 内以及双层隔室柜体内. 在释放阶段, 压力经由柜体上部释 放阀安全释放 (或管道可供选择) 这些都使爆炸像上释放或向外安全 排出. 电弧故障通常发生的时间短于一秒, 因此就算是最敏捷的人, 也不可能做 出任何反应来保护自己. 然而压力释 放阀在毫秒之内就能做出反应使加 热气体释放出来. 负责的选型人员应确保所有开关柜 符合IEC62271-200标准. L系列柜体 符合内部电弧等级(IAC)AFLR, 1秒最 高可至31.5kA. 试验 奥康L系列柜体通过所有系列的电弧 故障测试. (您可要求提供型式试验 证书). 若低压隔室的门处于开启状 态下, 柜体仍能通过电弧故障测试. 所有L系列的柜体都按照IEC62271- 200规定进行并且通过所有型式的 测试. ? 短时耐受电流峰值 ? 温升及主回路阻抗 ? 主回路及辅助回路的绝缘测试 ? 断路器在柜体内接通及断开能力 ? 接地开关接通能力 ? 机械运行 ? 内部电弧故障 (IAC等级: AFLR,31.5KA/1s)

10 AUCOM 测试及模拟 低压测试 MVX能连接低压电机(≤

500 VAC)来 进行相关试验. 这使用户能全面测试 软起动器及其相关电源及控制电路. 低压测试模式使软起动安装测试无 需中压测试全套设备就可进行. 软件模拟 模拟功能使MVX无需连接电机就可 进行相关试验, 确保软起动器的控制 电路工作正常. 有三种模拟模式可供 选择: ? 模拟运行: 模拟电机启动, 运行及 停止来确保主接触器及旁路接触 器安装正确, 光缆控制, 可编程继 电器及电机控制信号. ? 模拟保护: 模拟每种保护机制的激 活来确保软起动器在每种情况下 都能做出正确反应. ? 模拟信号: 模拟输出信号确保配置 正确. 每个MVX都经过奥康的挑选来满足 您的要求. 选择一个起动器适合您 现场条件例如: 海拔, 周围温度, 负 载及每小时启动次数. AuCom MVX额定值使用AC53b应用 代码: 请见以下实例: 起动器电流额定值 参数中给出的软起动器额定电流使 用其他应用代码. 启动电流 最大启动电流可达FLC的一倍 启动时长 在额定启动电流下, 启动电机所需的 最大时长. 停止时长 每次启动结束到下次启动之间允许 的最短时长

165 A:AC-53b 5-30 :

1770 ........