编辑: 鱼饵虫 | 2019-11-25 |
13571319166 传真 / 邮政编码
715105 建设地点 陕西省渭南市富平县留召村垃圾填埋场北侧 立项审批部门 富平县经济发展局 批准文号 富经发[2013]183号 建设性质 新建(改扩建(技改( 行业类别及 代码 N7729 (其他污染治理) 占地面积(m2)
1880 绿化面积(m2)
700 总投资 (万元)
443 其中:环保投资(万元) 63.
0 环保投资占总投资比例 14.2% 评价经费(万元) / 投产 日期 2017年3月 工程内容及规模: 建设项目由来 富平县城市生活垃圾填埋场位于富平县城西南留召村东侧,距县城中心约5公里,场址地形为南北向一条洪水长期侵蚀形成的冲沟,设计库容为38.8万m3,服务年限8年,2014年10月开始运行,目前已运行3年,日处理垃圾量约为60吨.2017年3月渗滤液处理站建成运行前渗滤液主要靠回灌进行处理,不符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中垃圾渗滤液处理要求.据此,提出建设富平县城区生活垃圾填埋场渗滤液深度处理工程,以消除垃圾填埋场产生的渗滤液给周围环境带来的影响. 本项目于2017年3月建成运行,位于富平县留召村垃圾填埋场北侧,占地面积2.82亩.目前已运行6个月,设计日处理渗滤液水量为30m3,实际日产生渗滤液约15.7m?/d,处理后清液由清水池收集回用至厂区周边和附近村镇绿化洒水,不外排.本项目的建设进一步完善了富平县相应的基础配套设施,为城市生活垃圾处理处置无害化、减量化和资源化的多元处理提供了一个良好环保设施的保证,同时对逐步提高富平县乃至渭南地区的总体环境质量、加快富平县生态城市的建设进程、保证人民身体健康等方面都有重要影响,具有重要的社会效益. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》,本项目属于海水淡化、其他水处理和利用,应编制建设项目环境影响报告表.2017年9月,富平县环宇生活垃圾处理有限公司委托我公司对该项目编制建设项目环境影响报告表.接受委托后,我公司立即组织相关技术人员对项目建设情况及周围环境进行了现场调查,研读了有关政策与技术文件,在收集现有资料的基础上,通过综合整理和认真分析研究,编制完成了《富平县垃圾填埋场渗滤液深度处理工程环境影响报告表》.为项目环保设计、环保设施运行管理、当地环境保护行政管理部门进行环境管理提供科学依据. 根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008),2011年7月1日起,现有全部生活垃圾填埋场应自行处理生活垃圾渗滤液并执行相关规定的水污染排放浓度限值,以及根据《陕西省 十三五 环境保护规划》,本项目为垃圾填埋场渗滤液治理工程,项目建设符合相关环保要求,2013年11月18日本项目已得《富平县经济发展局关于富平县生活垃圾填埋场渗滤液深度处理工程的批复》(富经发[2013]183号),项目符合当地政府相关规划.
二、本项目概况 项目名称:富平县生活垃圾填埋场渗滤液深度处理工程 建设单位:富平县环宇生活垃圾处理有限公司 项目性质:新建 项目投资:443万元 建设地点:富平县留召村垃圾填埋场北侧.具体地理位置详见附图1. 项目四邻关系:生活垃圾填埋场位于本项目南侧,地势高差约20m;
渗滤液处理厂东侧、西侧、北侧均为农田,距离本项目最近的村庄位于本项目西侧438m处,石川河位于本项目北侧,直线距离约400m.项目四邻关系见附图4.
三、建设规模与内容
1、建设规模 本项目建设渗滤液处理规模为30m?/d,实际产生渗滤液约为15.7m?/d.采用DTRO为主体的工艺处理系统.主要建设内容包括深度处理工程厂房及渗滤液收集池、浓缩液池、清水池等附属设施,项目平面布置见图2. 本项目主要建设内容见表1. 表1 项目主要建设内容 工程名称 建设内容 备注 主体工程 处理车间 一层,钢筋混凝土结构,层高4.5m,面积140m2;
内设日处理规模30.0m3/d的DTRO膜二级处理工艺一套;
硫酸罐一个,车间内存放有清洗剂若干. 已建 渗滤液收集池 1座,钢筋混凝土结构,半地下式,面积22.05m*17.7m,深4.0m,有效容积1500m3. 已建 浓缩液池 1座,钢筋混凝土结构,占地面积9m*5.6m,高4.2m,半地下式,地上2.3m,地下1.9m,总容积约为200m3. 已建 清水池 1座,砖砌结构,占地面积4m*6m,深6m,为地下式;
总容积约为144m3. 已建 辅助工程 控制室及休息室 控制室一间,位于渗滤液处理车间的西南角,面积约12m2,层高为4.5m;
休息室一间,与控制室相邻,位于控制室东侧,面积约16m2,层高为4.5m. 已建 配电室 1座,占地面积3m*4m,钢筋混凝土结构. 已建 清水管网 长约400m,采用DN600的砼管道. 已建 公用工程 给水 工作人员少量饮用水使用桶装水,盥洗用水从附近村庄运送,由储水罐暂存使用,绿化洒水主要依靠渗滤液处理后的清液. 已建 排水 采用雨污分流,雨水通过清水管网排入石川河;
已建 工作人员盥洗废水直接用于厂内洒水绿化,旱厕定期清掏用于农田施肥. 旱厕 未建 渗滤液处理达标后清液用于厂区以及附近村镇周边洒水绿化. 已建 供电 属三级用电负荷,设变压器一台,并设智能补偿装置,以满足渗滤液处理站各方用电要求. 已建 供暖 采用空调,电力供暖. 已建 环保工程 废水 渗滤液处理过程中产生的浓缩液回灌至垃圾填埋场. 已建 渗滤液处理达标后清液用于厂区周边及附近村镇绿化洒水,不外排.设水质监测设施. 监测系统未建 渗滤液收集管网、导流渠. 清液运输依托村镇原有道路. 依托 原有 生活污水:员工盥洗废水用于洒水绿化,旱厕定期清掏用于周边农田施肥. 旱厕 未建 废气 DTRO膜处理系统、浓缩液池等构筑物均采用密闭式运行,加强处理设备周围植树绿化程度. 已建 渗滤液收集池进行封闭建设,采用植物提取液喷洒,对臭气进行吸收. 未建 噪声 噪声源置于室内,采用低噪音设备,设置消声器、隔振垫、柔性接头等降噪设施. 已建 固体废物 生活垃圾、废弃膜组经垃圾桶收集后直接运至填埋场填埋处理. 已建 绿化 项目周边及厂内空地进行绿化 已建
2、平面布置 根据垃圾填埋厂地理位置,渗滤液处理设施位于垃圾填埋场北侧,与垃圾填埋厂高差约20m.渗滤液处理设施场地为东西向的长方形,主要构筑物包括DTRO膜处理车间、渗滤液收集池、浓缩液池、清水池、配电室等,控制室以及休息室与膜处理车间合建,位于渗滤液处理车间南侧.总图布置以渗滤液处理车间为参照点,渗滤液收集池位于车间西侧,浓缩液池、清水池位于车间北侧偏东,清水池位于地下,地面用盖板覆盖,空地种植草本、灌木,项目平面布置和流程布局紧凑、合理.
3、主要设备及储罐、添加系统清单 表2 主要主要........