编辑: hyszqmzc | 2019-11-22 |
一、原理及特点 HNDL-1000A大电流发生器是采用节能型自耦调压器与高导磁升流器,仪器为0.
5级数字表,真有效值指示,测量精确.并配数字式电秒表,可满足时间测量.具有输出功率大、附加损耗小、抗过载能力强、操作方便、读数清晰、移动灵活等特点,适用于一次母线保护及校验电流互感器变比等,并能对电流继电器及开关进行变比、时间、过流、速断、传动等试验整定校验.适用于电力系统技术人员检验电流互感器、保护装置及二次回路电流试验之用.
二、主要技术指标 供电电源:AC220V 标称容量:6KVA 输出电流:1000A 测量精度:0.5级 空载电压:≥6V 测量时间范围:0-999.99s 分辨率:1ms 最大输出持续时间:≤30s 重量:26Kg
三、使用操作方法 1.使用前的准备工作 将电源开关关断,调压器旋至零位,然后根据设备所需要的电流值来选择电流值 2.试验操作 将仪器接入AC220V电源,打开电源开关,按下"启动"按钮,缓慢调节调压器至所需要的电流值后,按下"停止"按钮. 3.秒表的使用 分两种使用情况 1)计算元器件的跳动时间:将仪器接入AC220V电源,打开电源开关,将试验线与备测元件链接,动作接点接被测试品常闭,缓慢调节旋钮至所需电流数后按下停止按钮,把信号触点接上,然后再次按下"启动"按钮后,电流输出同时秒表计时开始,当到达跳动数值后.计时停止,并记录跳动时间,电流同时自动断开. 2)设定电流的运行时间:将仪器接入AC440V电源,打开电源开关,将试验线与备测元件链接.先缓慢调节旋钮至所需电流数,然后按停止键,然后设定好电流值要运行的时间值,再次按下"启动"按钮后,电流输出所需要数值,同时秒表计时,到达时间值后秒表停止计时,电流输出断开. 注:也可另可根据客户要求定制
四、注意事项 通电前,调压器应回零位,各开关在关断位置;
要给仪器提供足够容量的电源;
五、设备配套 HNDL-1000A大电流发生器1台 电流试验导线1套 技术说明书1份
六、保修条件 本仪器自出厂之日起十二个月内,用户按说明书使用操作,若发现质量问题,我厂负责免费保修,直至更换新产品.非因产品质量问题而损坏,我厂负责保修,适当核收修理费用.