编辑: GXB156399820 | 2019-11-25 |
一、编制依据 (1)设计图纸、招标文件、施工合同 (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268―1997 《市政地下工程施工及验收规程》 DGJ08D236D1999? 《市政排水管道工程施工及验收规程》 ?DBJ08D220D96 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 ???GB50212D1991 《建筑工程施工质量验收标准》 《建筑工程质量管理条例》 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 CJJ3-90
二、工程概况 2.
1现有管线现状 本次工程主要疏通和修复某大道(XXX路---XXX公司)道路下敷设的一根DN1200-DN1400污水干管,该管道承担着三亚市城区大部分污水的输送任务,其重要性不言而喻. 全线所有管材为钢筋砼管,由于最初设计标准低、超强、超期服役、养护不及时等原因,造成管道存在严重结构性缺陷.经检测发现有的管段内发现水泥层脱落、钢筋裸露等严重腐蚀现象,有的管段内发现管道破裂、胶圈脱落的现象,还有的管道内存在其他管道横向穿入污水管道等严重的异物侵入现象.窨井壁亦多处存在腐蚀,情况严重.为根除隐患,保证管道正常使用,对旧管道的整改已经迫在眉睫. 2.2主要工程量 2.2.1需要修复的管道 根据设计说明,本次修复工程施工主要针对管壁露钢筋腐蚀严重的管段采用整体修理,局部存在漏水或破裂的管段采用局部修理.修复的部分如下所列: 修复方法 管道编号 管径 管道长度(米) 备注 整体修复 W5-W6
1200 ??36.02 ? W6-W9
1400 114.76 ? W32-W33
1400 33.49 ? W40-W49
1400 299.40 ? W50-W52
1400 81.75 ? 整体修复合计 ? ? 565.42 ? 局部修复 管道编号 管径 数量(个) 缺陷位置(米) W15-W16
1400 2 35.5与37.5 W20-W19
1400 1
10 W31-W32
1400 1
21 W87-W88
1400 1 0.3 W93-W94
1400 1
59 W98-W99
1400 2 18.5与20 W103-W104
1400 1
46 W106-W107
1400 1
2 W107-W108
1400 2 2与15 W109-W110
1400 2 6.8与7 局部修复合计 ? ?
14 ? 2.2.2需要修复的窨井 W
6、W
7、W
12、W
20、W
23、W
24、W
25、W
26、W
27、W
37、W
38、W
41、W
42、W
43、W
44、W
45、W
46、W
47、W
48、W
49、W
50、 W77,共计20座. 2.2.3异物入侵 管道编号 管径 长度 缺陷位置 缺陷描述 W12-W13
1400 32.56 7.5 异物侵入,损失过水断面25% W15-W16
1400 42.71
42 异物侵入,损失过水断面30% W37-W38
1400 22.5
20 异物侵入,损失过水断面40% W38-W39
1400 12.5
10 异物侵入,损失过水断面40% W58-W59
1400 43.83
42 异物侵入,损失过水断面10% W67-W68
1400 14.5
13 异物侵入,损失过水断面50% W74-W75
1400 38.5
37 障碍物,损失过水断面20% W75-W76
1400 45
0 障碍物,损失过水断面10% W84-W85
1400 25.5
25 支管侵入主管长度大于主管直径20% W102-W103
1400 70
36 03点方向有支管暗接,被堵死
三、施工计划安排 3.1施工部署 3.1.1项目经理部组建 由于本工程施工段位于某大道繁华路段,交通压力大、作业空间小以及及环境保护要求高等客观因素较多,且相对线路较长、工程量大、工期紧,为确保该工程质量达到向业主承诺的质量标准,因此,我们公司组建了精干的某大道污水干管修复工程项目经理部,主要管理人员资质合格,施工技术和管理经验丰富,专职专用能胜任工作.项目经理部下设 四部二室 ,即工程部、计财部、安质部、保障部和综合办公室、中心试验室,具体负责项目施工组织、管理、质量监控和内外关系协调.并在此基础上结合工程的实际情况分别组建管道疏通、修复等相关施工队伍,细化班组. 3.1.2施工流程图 根据现场情况安排流水作业,做好各工序间的衔接工作,其流程图如下:施工准备?―― 疏通?―― 修复管道?―― 检查井修复?―― 闭水试验? 3.2工期安排 本合同段工期为3个月,计划2008年12月15日开工,2009年3月15日前完工,2009年3月底前交验.具体开工时间按监理签发开工令起算,依次顺延.我项目部总体计划: 08年12月15日前完成施工前准备工作,包括施工驻地建设、四通一平、签订材料供应合同、施工队伍进场清理现场,做好必要围挡等文明施工保证措施. 09年3月10日前,按细化的分段流水施工部署,逐节逐段完成疏通、修复施工. 09年3月15日前完成交验准备工作. 3.3工期质量目标 确保合格,力争优良. 3.4劳动力安排 因工程工期紧,任务重,对施工队伍实行严格的组织管理,针对工程特点,管道疏通及修复工作实行轮班作业制,充分利用交通和用水低峰期.各工序安排劳动力合理,并形成流水作业,随着各工序的展开,施工人员陆续增加,施工高峰人数50人. 3.5施工机械设备、工具安排
1 发电机组
75 台2动力源
2 牵引机 2t 台1?
3 牵引机 5t 台2?
4 直板球 DN1200 枚1备直板4个5直板球 DN1000 枚1备直板4个6直板球 DN800 枚1备直板4个7直板球 DN500 枚1备直板4个8封堵球 ? 个40 ?
9 潜水泵 ? 台4?
10 水带 ? 米400 ?
11 电缆线 ? 米200 ?
12 可燃气体检测仪 ? 台1?
13 含氧检测仪 ? 台1?
14 防毒服 ? 套2抢险
15 指挥车 ? 辆1?
16 高压水车 ? 台1?
17 气焊、割工具 ? 套1?
18 客货两用车 解卡 台1?
19 皮卡车 台1办公
20 CCTV检测设备 套121 空压机 套222 螺旋缠绕机具 套123 清淤罐车 15方辆2运送淤泥
24 其他 根据需要 根据施工需要有序进场、离场 3.6现场前期准备 3.6.1施工现场准备工作 3.6.1.1请业主提供本次工程施工许可证、质监、安监手续等前期相关资料,便于我项目部完善工程基础资料以及办理交通、城管、环卫等报批工作.必要时请业主协调,为本次工程顺利实施做好外围沟通协调工作. 3.6.1.2请业主调查好现场地下管线障碍物情况,并提供 给我们项目经理部,同时指明弃土场地,运输线路便于管 道清理、修复工作安全有序开展. 3.6.1.3落实好施工期间地面道路正常通行及安全文明施工措施. 3.6.1.4工程用水源、电源与沿线相关单位协商解决,同时自备发电机组. 3.6.1.5机械设备的调整及购置. 3.6.1.6做好材料计划及进场工作. 3.6.1.7落实临时办公设施及施工场地.拟在本工程设两层活动板房100 m2,机械设备停放用地100m2 ,部分材料加工用地100m2,沿线施工占道100 m2. 3.6.2技术准备 在准备阶段应认真熟悉图纸,审核其工程量,做到胸有成竹.对图纸进行认真研究,了解设计意图,进行图纸会审,不明处向设计方提出答疑. 组织项目部相关人员认真学习施工规范和质量检验标 准,编写实施性施工组织设计和各分项工程施工方案,并编写施工作业指导书,并进行技术交底. 材料人员协同监理对材料厂家进行考察,并进行抽样,由检测单位进行检查.检测单位应具有相应资质,并得到监理和业主认可,验合格后方可使用.
四、主要施工方法及技术措施 4.1现场前期准备 4.1.1工程技术交底 认真学习和研究施工图纸及相关的施工文件,了解设计意图和要求.在设计交底时提出疑问,并根据设计交底修订施工方案,施工方法和施工进度计划,施工进度总计划见附录. 组织施工人员认真学习施工技术文件,了解施工范围、管道沿线的地形、地貌及各种原有设施,掌握施工工期、质量标准及要求、安全措施等,并向各施工队进行技术交底. 4.1.2临时工程准备 4.1.2.1临时水电设施:临时施工用水与附近单位、村民协商,使用的水源、电源,如有条件就近接入,或由发电机发解决. 4.1.2.2临设、通信:沿线自建临时办公室,配备程控电话,交通用车. 4.2管道疏通施工 4.2.1管道封堵、临时排水 根据业主单位提供的CCTV检测结果,拟自上而下分段对管道进行管道封堵和污水临排,其目的使污水从旁通越过疏通清淤管段,保证疏通清淤的工作环境和下一步的电视检测、修复等.夜间用水低峰期时可以考虑不用管道封堵和临时排水措施. 4.2.2封堵与临排施工方法 管口封堵――为了安全需要,计划采用砖墙封堵管道.此方法能对管道进行完全封堵,闭水试验或新旧管道交叉施工时经常使用此方法.对于高水位管道通常需要专业潜水员进行潜水操作.若为大管径则一般需要砌筑两道以上的墙并进行一定时间的养护后,才能使其承压.封堵墙中还需要安装小管径管道方便拆除时两边水位调节.拆除时需先进行两边水位平衡后再进行潜水拆除.此方法安全系数较大,但专业性也很强,需要安全知识培训到位的专业潜水员进行封拆.因此其适合封堵高水位管道且时间充裕的情况下进行;
另外,如果时间不充足的情况下,我们计划用结构和强度以及尺寸满足施工要求的气囊进行管道封堵,这种方法速度快、安全、方便. 临时排水――分段的管道封堵后,用满足施工要求的污泥泵(潜水泵)将受阻的上游水翻抽到该管道下游,保证正 常管线排水畅通. 4.2.3排水管道疏通方法 本次工程拟采用机械疏通、射水疏通和人工疏通相结合的方法.管道封堵和临排准备完毕后,进行管道疏通,首先采用拉皮牛的疏通方法对沉积的泥沙进行疏通,残留管壁的剩余泥沙用高压水射器进行清洗,在下游窨井处用泥浆泵或者人工清理淤泥,放入淤泥槽罐车中,拖到指定地点倾倒. 4.2.3.1射水疏通是指采用高压射水清通管道的疏通方法.其效率高、疏通质量好,尤其在管径不是很大的管道中疏通效果特别好.在非满管的情况下能彻底清除管壁油垢和管道污泥.对于大口径(≥DN1000)管道疏通清洗,高压射水效果有所下降,因为喷出喷头的高压水,压力随距离迅速下降,在打到管壁上后力道不够,而产生清洗不彻底,清洗效果不好.但对于管内少量软质淤泥,可使用高压射水将淤泥赶至窨井口,比人工疏通大大提高了工作效率. 4.2.3.2人工疏通就是由作业人员直接进入管道内进行管道清理作业的方法,适用于大型管道(管道直径不小于800mm)的疏通作业.人工疏通效果好,但存在安全隐患. 4.2.3.3拉皮牛就是利用卷扬机等牵引设备对管内的球体从管道的首端牵引到管道的末端,以达到对管道进行清洗的一种方法.即使用卷扬机钢丝绳牵引清管器刮擦附着在管道内壁上的垢层及杂质等附着物 4.2.4管道疏通质量要求 管道畅通无阻,每次清淤疏通后管内积淤深度不能超过1/5管径;
窨井内无硬块杂物,井内四壁清洁;
满足管道修复施工作业要求. 4.3管道修复施工 根据已有的CCTV检测结果,对已清理疏通好的管道及时进行局部或全部修复施工. 4.3.1不锈钢发泡筒局部修复施工 本工程拟采用的不锈钢发泡筒对污水管道进行局部修复.不锈钢发泡筒法是在传统套环法的基础上进行改良,吸收了不锈钢板良好的结构性、发泡剂良好的密封性双重特点,在环刚度上比PVC套环有很大提高,在密封性上又优于橡胶圈、石棉麻丝等. 4.3.1.1局部修复施工工艺流程:施工准备――抽水――安装不锈钢筒――注浆(发泡止水剂)――CCTV检测验收――清场撤离 4.3.1.2本工艺主要材料包括:不锈钢片与发泡剂两种. 不锈钢片采用奥氏体不锈钢304(316亦可),304号不锈钢具有良好的延展性,易冷加工成型,抗拉强度(Ts 抗拉强度min 700N/mm,Ys 屈服强度 min 450N/mm)均有优越的表现,相当于碳钢(6.8级),同时,不锈钢还具有耐腐蚀、美观和对侵蚀、高低温都有良好的抵抗力. 不锈钢片使用计划 口径 DN1400 厚度 2mm 宽度 50cm 数量
14 特殊加工 双边压纹,预铸倒扣、预铸注浆孔、预埋注浆管 在现场施工前,不锈钢片根据管道口径,缺陷大小,管内施工环境进行加工,钢片宽度一般40-........