编辑: hyszqmzc | 2019-11-30 |
二、工作原理
1、工作原理 LUGB 涡街流量传感器是利用卡门涡街原理,用来测量蒸汽、气体及低粘度的液体的流量仪表.
当流体流过与被测介质流向垂直放置的旋涡发生体时,在其后方两侧交替地产生两列旋涡,称之为卡门涡街,如下图所示.在一定雷诺数范围内(2*104~7*106),旋涡所产生的频率f与介质的平均速度V及旋涡发生体的迎流面宽度d之间有下列关系: f=St 式中St为斯特劳哈尔数,它是无量纲常数,当ReD=2*104~7*106时约为0.15~0.22,通过压电元件检测出旋涡产生的频率f,就可计算出平均流速V,从而确定管道内的体积流量:QV = ,其中K为仪表系数(脉冲数/单位体积) 工作原理图: 产品的应用领域、行业等. LUGB型涡街流量传感器广泛用于石油、化工、电力、轻工等部门工业管道中测量液体或气体的流量.由于传感器材料为1Cr18Ni9Ti,也可用于城市供水、供热、锅炉供水、医疗行业流体管道的流量测量. 产品特点 (1) 结构简单,无可动部件,安装维修方便,寿命长. (2) 压力损失小,量程范围宽. (3) 压电应力检测体独立地安装在旋涡发生体后方,减少了介质中脏物的影响. (4) 检测元件不直接与被测介质接触,尤其适合于恶劣环境下的流量测量. (5) 可现场显示,也可远传,还可与计算机控制系统联网.
四、技术参数
1、型号 1―三线制脉冲 L U G B ― 2―现场直读带二线电流输出 输出信号类型 3―现场直读式 使用环境 (防爆型为 B ;
普通型无标记) 公称
02 04
05 06
08 10
12 15
20 通径Φ25 Φ40 Φ50 Φ65 Φ80 Φ100 Φ125 Φ150 Φ200 被测介质(2―液体;
3―气体) 连接方式(1-法兰连接型;
2-法兰卡装型) 应力式 传感器 卡门涡街原理 流量仪表
2、技术参数 公称通径 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 被测介质 气体 液体 蒸汽 公称压力 2.5MPa(>
2.5MPa协商供货) 精度等级 液体1级 气体1.5级 环境温度 现场直读式传感器:0℃~55℃ ;
脉冲信号传感器:-20℃~70℃. 被测介质温度 -20℃~+160℃ 100℃~+280℃ 100℃~+350℃ 流量范围 见表
2、表
3、表4 输出信号类型 ① 电压脉冲信号(三线制):低电平≤1V 高电平≥5V ② 现场直读(无输出) ③:现场直读带4~20mA标准电流信号(二线制 供电电源 24V直流电源(可输出电压脉冲或电流信号). (1) 内装LR6 1.5*2的南孚电池两节(防爆型专用). (2)3.6V;
7.5Ah锂电池,设计电池使用寿命为1年(普通型专用) 防爆标志 电池供电型: Ex iaⅡBT4;
外接电源型: Ex iaⅡBT5 材料 1Cr18Ni9Ti(其它材料协议供货) 表2 饱和蒸汽传感器的流量范围 公称 通径 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 表压 流量范围(kg /h) 0.2 20~
100 40~
260 50~
400 70~
650 100~
1000 150~
1600 250~
2500 350~
3600 700~
6500 1200~
10000 1500~
14000 0.4 30~
160 50~
420 60~
660 100~
1100 140~
1650 250~
2600 400~
4100 550~
5900 1000~
10500 1500~
16250 2000~
20000 0.6 40~
220 60~
580 90~
900 150~
1500 190~
2300 350~
3600 500~
5600 750~
8100 1300~
14500 2000~
22500 3000~
300000 0.8 50~
280 70~
730 100~
1100 180~
1900 250~
2900 400~
4600 650~
7100 900~
10250 1750~
18400 2500~
28750 4000~
40000 1.0 50~
340 90~
890 130~
1350 220~
2300 300~
3500 500~
5500 800~
8600 1100~
12500 2000~
22200 3000~
34380 4600~
46000 1.2 60~
400 100~
1040 150~
1600 250~
2700 350~
4100 600~
6500 900~
10200 1300~
14500 2500~
26100 3500~
40625 5500~
55000 1.4 60~
460 120~
1200 160~
1800 280~
3100 400~
4800 700~
7500 1000~
11500 1500~
16500 2800~
30000 4000~
46875 6000~
65000 1.6 70~
520 130~
1350 200~
2100 320~
3500 460~
5400 800~
8400 1200~
13000 1700~
19000 3000~
33500 4600~
52500 7000~
75000 表3 液体传感器的流量范围 型号公称通径DN 流量范围(m3/h) 最小 最大 LUGB-2
202 25 1.5
15 LUGB-2
203 32 2.5
25 LUGB-2
204 40
3 30 LUGB-2
205 50
5 50 LUGB-2
206 65
10 100 LUGB-2
208 80
20 200 LUGB-2
210 100
30 300 LUGB-2
212 125
40 400 LUGB-2
215 150
50 500 LUGB-2
220 200
70 700 LUGB-2
225 250
180 1800 LUGB-2
230 300
270 2700 表4 普通气体传感器的流量范围 型号公称通径 流量范围(m3/h) 最小 最大 LUGB-2
302 DN25
20 60 LUGB-2
303 DN32
25 125 LUGB-2
304 DN40
30 150 LUGB-2
305 DN50
50 250 LUGB-2
306 DN65
50 500 LUGB-2
308 DN80
60 600 LUGB-2
310 DN100
70 700 LUGB-2
312 DN125
150 1500 LUGB-2
315 DN150
200 2000 LUGB-2
320 DN200
600 4000 LUGB-2
325 DN250
900 6000 LUGB-2
330 DN300
1300 9000 注:(1) 表
3、表4中的流量范围是指工作状态下的体积流量. (2)过热蒸汽流量范围将表2中的流量值(上限值或下限值)*(ρ过热/ρ饱和)
五、保养与维护
1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质.
2、表体上流向箭头的方向应与被测介质的流动方向一致.
3、被测介质(特别是液体介质)必须充满整个管道,具有一定的背压.
4、安装场所应避开强电设备、高频设备、强开关电源设备等.
5、安装场所应避开高温热源和辐射源,避免腐蚀性气体和高温环境影响.
6、应选择无振动或振动小的场所进行安装,避免强振动的影响,否则应采取减振措施.如用减振支撑或吸振软橡胶垫等.
7、根据现场安装条件的不同,传感器前后应具备足够长的直管段. 上游管段情况 要求直管段的长度 上游 下游 同心收缩管 15DN
5 DN 同心扩大管
25 DN 一个90°弯头
25 DN 两个同平面90°弯头
25 DN 两个不同平面90°弯头
40 DN 全开阀
15 DN 半开阀门
40 DN 流量调节阀 建议安装到仪表下游10 DN 以外
8、涡街流量计在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击.
9、涡街流量传感器的维护周期一般为1年.检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是探头.
10、涡街流量传感器不用时,应清洗内部介质,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存. 订货须知 ??订货时用户须向厂方提供以下参数或信息(注意:用户提供的参数或信息要准确,否则,因此而造成选型不当或传感器不能正常使用的后果由用户负责) 1?被测介质: 2?流量范围:最大流量是(t/h,kg/h、m3/h或Nm3/h) ???????最小流量是 ???????常用流量是 ??(并注明是工况下流量还是标况下流量) 3?介质压力范围(表压):最大压力是MPa 最小压力是MPa 常用压力是MPa 4?介质温度范围:最大温度是℃ 最小温度是℃ 常用温度是℃ 5?介质工况下介质的密度Kg / m3 6?安装管道内径(或外径)mm 7?传感器信号输出方式 ①?传感器远传并配本公司流量积算仪????? ?②?电压脉冲信号??? ?③?4~20mA标准电流信号???? ?④?现场液晶显示???????? 现场液晶显示带4~20mA标准电流信号 ????? 8?涡街流量传感器类型:?普通型?? 防爆型?
9 ?涡街流量传感器特殊要求 ? (1)普通型现场直读显示器:??单行显示??????双行显示 ? (2)现场双行显示传感器,其供电电源:?锂电池供电???双供电? ? (3)现场双行显示传感器, pt100铂电阻温度补偿:带???不带 ?(4)现场双行显示传感器,其脉冲输出:校验脉冲???累积量脉冲 10?要求本公司流量积算仪自动补偿方式:? ??压力补偿:压力变送器输出4~20mA标准电流信号. 温度补偿:(1)温度变送器输出4~20mA标准电流信号.?? (2)铂电阻Pt100??? 11?对本公司流量积算仪的特殊要求 (1)带4~20mA标准电流信号输出? (2)带通讯接口:??? RS485????? RS232 (3)全中文液晶显示 (4)带报表查询功能? 12?订购数量:台13?用户其它附加要求
........