编辑: huangshuowei01 | 2019-12-01 |
一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社
二、施工条件
1、工程概况 瑞丰大厦工程位于杭州建国路东侧,属于框架结构,地上18层,地下2层,建筑总高度564.
0米,建筑总面积21600.0平方米,标准层层高3.0米,总工期520.0天. 本工程由浙江瑞丰股份有限公司投资建设,杭州建筑设计研究院有限公司设计,浙江城市勘查有限公司地质勘查,杭州华立工程建设监理有限公司监理,浙江五洋建设集团有限公司组织施工;
由李中民担任项目经理,章方强担任技术负责人.
2、施工现场用电量统计表: 序号 机具名称 型号 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW)
1 塔式起重机 QT-80A 55.50
1 55.50
2 1~1.5t单筒卷扬机 7.50
1 7.50
3 灰浆泵(1~6m3/h)1.20
1 1.20
4 325~400混凝土搅拌机 5.50
1 5.50
5 钢筋切断机 GJ-40 7.00
1 7.00
6 钢筋调直机 GJ4-14/4 9.00
1 9.00
7 钢筋变曲机 GJ7-40 2.80
1 2.80
8 交流电弧焊机 21.00
1 21.00
9 木工圆据机 3.00
1 3.00
10 普通木工带据机 20.00
1 20.00
11 单面杠压刨床 8.00
1 8.00
12 木工平刨床 2.80
1 2.80
三、设计内容和步骤
1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线. (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电. (3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护. (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω.
2、确定用电负荷: (1)、塔式起重机 Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33 将Jc =40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量 Pe = n*(Jc/Jc1)1/2*Pn =1*(0.40/0.25)1/2*55.50 = 70.20 kW Pjs = Kx*Pe =0.20*70.20 = 14.04kW (2)、1~1.5t单筒卷扬机 Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33 Pjs = 0.20*7.50 = 1.50 kW (3)、灰浆泵(1~6m3/h) Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*1.20 = 0.36 kW (4)、325~400混凝土搅拌机 Kx = 0.70 Cosφ = 0.68 tgφ = 1.08 Pjs = 0.70*5.50 = 3.85 kW (5)、钢筋切断机 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*7.00 = 2.10 kW (6)、钢筋调直机 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*9.00 = 2.70 kW (7)、钢筋变曲机 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*2.80 = 0.84 kW (8)、交流电弧焊机 Kx = 0.35 Cosφ = 0.40 tgφ = 2.29 将Jc =50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量 Pe = n*(Jc/Jc1)1/2*Pn =1*(0.50/1.00)1/2*21.00 = 14.85 kW Pjs = Kx*Pe =0.35*14.85 = 5.20kW (9)、木工圆据机 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*3.00 = 0.90 kW (10)、普通木工带据机 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*20.00 = 6.00 kW (11)、单面杠压刨床 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*8.00 = 2.40 kW (12)、木工平刨床 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*2.80 = 0.84 kW (13)总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.90 总的有功功率 Pjs = Kx*ΣPjs = 0.90*(14.04+1.50+0.36+3.85+2.10+2.70+0.84+5.20+0.90+6.00+2.40+0.84) = 36.655 kVA 总的无功功率 Qjs = Kx*ΣQjs =0.90*(18.72+2.00+0.37+4.15+2.14+2.75+0.86+11.91+0.92+6.12+2.45+0.86) = 47.922 kVA 总的视在功率 Sjs = (Pjs2+Qjs2)1/2 = (36.6552+47.9222)1/2 = 60.334 kVA 总的计算电流计算 Ijs = Sjs/(1.732*Ue) = 60.334/(1.732*0.38) = 91.670 A
3、选择变压器: 根据计算的总的视在功率选择根据计算的总的视在功率选择SL7-63/10型三相电力变压器,它的容量为63.00kVA>
60.33kVA能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致.
4、选择总箱的进线截面及进线开关: (1)选择导线截面:上面已经计算出总计算电流Ijs = 91.670A,查表得室外架空线路40 °C时铝芯塑料绝缘导线BLV-4*50+1*25,其安全载流量为102.77A,能够满足使用要求.由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择. (2)选择总进线开关:DZ20-160/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 130.00A. (3)选择总箱中漏电保护器:DZ10L-100/3 .
5、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: 在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备.分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面. (1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择: i)计算电流 Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33 Ijs = Kx*Pe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.20*70.20/(1.732*0.38*0.60) = 35.55 ii)选择导线 选择BLV-4*10+1*6 ,穿焊接钢管时其安全载流量为34.79A. iii)选择电气设备 选择开关箱内开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A. 漏电保护器为 DZ10L-100/3. (2)、1~1.5t单筒卷扬机开关箱至1~1.5t单筒卷扬机导线截面及开关箱内电气设备选择: i)计算电流 Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33 Ijs = Kx*Pe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.20*7.50/(1.732*0.38*0.60) = 3.80 ii)选择导线 选择BLV-4*2.5+1*1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A. iii)选择电气设备 选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16.00A. 漏电保护器为 DZ10L-100/3. (3)、1号分箱至第1组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i)Ijs = 35.55A ii)选择导线 选择BLV-4*16+1*10 ,穿焊接钢管时其安全载流量为44.27A. iii)选择电气设备 选择分配箱内开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A. (4)、1号分箱至第2组电机(1~1.5t单筒卷扬机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i)Ijs = 3.80A ii)选择导线 选择BLV-4*2.5+1*1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A. iii)选择电气设备 选择分配箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16.00A. (5)1号分箱进线及进线开关的选择 i)计算电流 Kx = 0.35,Cosφ = 0.900 Ijs = Kx*ΣPe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.35*63.00/(1.732*0.38*0.90) = 37.22 ii)选择导线 选择BLV-4*16+1*10 ,穿焊接钢管时其安全载流量为70.84A. iii)选择电气设备 选择分配箱进线开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A. (6)1号干线导线截面及出线开关的选择 i)选择导线截面按导线安全载流量: 按导线安全载流量: Kx = 0.35 ,Cosφ = 0.90 Ijs = Kx*ΣPe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.35*63.00/(1.732*0.38*0.90) = 37.22 A 按允许电压降: S = Kx*Σ(P*L)/CU = 0.35*63.00*100.00/(46.3*5) = 9.52 mm2 选择BLV-4*16+1*10 ,穿焊接钢管时其安全载流量为70.84A. ii)选择出线开关 1号干线出线开关选择DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir =40.00A.
6、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: 在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备.分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面. (1)、灰浆泵(1~6m3/h)开关箱至灰浆泵(1~6m3/h)导线截面及开关箱内电气设备选择: i)计算电流 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Ijs = Kx*Pe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.30*1.20/(1.732*0.38*0.70) = 0.78 ii)选择导线 选择BLV-4*2.5+1*1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A. iii)选择电气设备 选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16.00A. 漏电保护器为 DZ10L-100/3. (2)、325~400混凝土搅拌机开关箱至325~400混凝土搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择: i)计算电流 Kx = 0.70 Cosφ = 0.68 tgφ = 1.08 Ijs = Kx*Pe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.70*5.50/(1.732*0.38*0.68) = 8.60 ii)选择导线 选择BLV-4*2.5+1*1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A. iii)选择电气设备 选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16.00A. 漏电保护器为 DZ10L-100/3. (3)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择: i)计算电流 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Ijs = Kx*Pe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.30*7.00/(1.732*0.38*0.70) = 4.56 ii)选择导线 选择BLV-4*2.5+1*1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A. iii)选择电气设备 选择开关箱内开关为Hk1-15/3 ,熔断器RC1A-5其最大熔体电流为 IRD = 5.00A,可根 据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为 DZ10L-100/3. (4)、钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设........