编辑: 5天午托 | 2019-07-30 |
简易锅炉房和电站锅炉炉顶的防雨棚可能被大雪压塌,进而引发人身和设备伤害. 1.锅炉房及电站锅炉炉顶雨棚应有足够强度,并合理设计其装设角度,以防积雪过多.当出现大雪天 气时,应根据情况及时清除顶部积雪. 1.及时清理掉杂物,确保人身和设备安全. ? 2.停用状态下的锅炉,某些部位水管和玻璃管式液位计容易冰冻胀裂. 1.冰冻天气时,应放掉锅内存水或者拆卸下水位计玻璃管.对于存水管道应有保暖措施. 1.及时更换冻坏的玻璃管或管道. 3.寒冷环境下,进行排污或开启蒸汽阀门操作时容易发生管道水击现象. 1.开启阀门时,严格按操作规程,加长暖管时间,充分暖管后再进行全开操作. 1.发生管道水击现象时,应根据水击现象严重程度进行相关锅炉操作;
2.对发生事故及事故周围的设备应进行全面 检验,确定设备安全状况后再投入使用. 4.当安全阀与锅炉之间的连接管较长或者安全阀排放管内容易积水时,安全阀可能被冻住,不能及时 泄压排汽. 水封管冰冻. 1.安全阀排放管上应在合适位置装设放水管,确保排除管内积水,寒冷天气时,应对安全阀进行手动 排放操作;
2.蒸汽锅炉水封管,放空管应有防冻措施,锅炉停用后应放尽锅内积水,锅炉启动时应进行暖管,缓 慢升温. 1.发现安全阀不能正常排汽,且无法及时恢复时,应停炉. 5.水泵、风机等设备的轴承润滑冷却系统可 能因冷却水温度低发生冻结、流量不足导致轴承超温. 1. 注意检查冷却水进出口温度差、压力差 ,冷却系统需定期进行反冲洗. 1. 发生轴承超温后要及 时采取措施,降低轴承温度.同时检查轴承振动、发热情况是否超标,油质是否劣化. 压力容器 1.雪载荷引起容器失稳,造成容器倒塌或连 接管道的断裂. 1.关注气象预警,做好冰冻严寒防护的物资 准备.做好应急救援预案演练,做好实施带压堵漏的人员和器材的应急准备,提高应急救援能力;
2.安排安全人员巡视,及时发现安全隐患. 做好室外作业人员的防寒工作;
3.若设计时未考虑雪载荷的,应给设备加盖 顶棚. 1.一旦出现易燃易爆有毒介质外泄,启动应 急预案;
2.对发生事故及事故周围的设备应进行全面 检验,确定设备安全状况后再投入使用. 2.仪表、液位计等出现冻裂. 3.安全附件失灵. 1.对仪表、液位计等安全附件采取适当措施防止冰冻,及时清除结冰;
2.给容器或管道进行保温,防止设备冻裂,必要时采取外部缓慢升温措施,但禁 止用明火直接烘烤或采用高强度加热办法. 1.对冰冻的阀门、仪表和管接头用热水进行 解冻. 4.设备因低温发生脆性失效或密封面泄漏, 导致介质外漏,继而引起燃烧、爆炸或中毒. 1.若发现密封面泄漏的,及时采取适当的堵 漏措施;
2.必要时设备停用. 1.采取带压堵漏措施;
2.一旦出现易燃易爆有毒介质外泄,启动应 急预案. 5.积雪容易引起高空坠物. 1.及时清除周围高空环境如树木、顶棚等处 积雪,防止积雪压垮. 1.对于积雪的厂房、顶棚,要及时扫雪除冰 ,防止坍塌事故导致次生事故的发生. 6.移动式压力容器车辆打滑. 1.注意行车安全,做好出车前检查工作,冰 冻路段使用防滑链. 1.对已严重打滑并发生次生交通事故的移动 式压力容器走行装置(车辆)要求暂时停运. 压力管道 1.管道挂冰、积雪载荷作用导致超重. 1.加强管道支撑,防止超重. 1.清除积雪. 2.管道组成件出现冻裂;
3.安全附件失灵. 1.给管道进行保温,防止设备冻裂,必要时 采取外部缓慢升温措施,但禁止使用明火直接烘烤或者采用高强度加热的办法. 1.对冰冻的阀门、仪表和管接头用热水进行 解冻. 4.高空坠物导致管道压塌、变形破裂. 1.及时清除周围高空环境如树木、顶棚等处 积雪,防止积雪压垮. 1.对于积雪的厂房、顶棚,要及时扫雪除冰 ,防止坍塌事故导致次生事故的发生. 5.管道失稳,导致变形、破裂;
6.管道因低温发生脆性失效;
7.管道因冷缩引起密封面泄漏,导致介质外 漏,继而引起燃烧、爆炸或中毒. 1.若发现泄漏,及时采取适当的堵漏措施;
2.给管道进行保温,减少因管道低温下韧性 大幅降低所产生的脆性失效倾向. 1.一旦出现易燃易爆有毒介质外泄,启动应 急预案;
2.对发生事故及事故周围的设备应进行全面 检验,确定设备安全状况后再投入使用. 电梯 1.室外型自动扶梯和自动人行道在踏板和梯 级上积聚雪或冰,导致人员跌到和滑落的伤害事故;
2.室外的垂直电梯因积雪和结冰,引起运行 受阻而困人;
3.电梯内部结构会产生制动器无法正常工作 、润滑油粘度增加、导线或传输线因受冷发生断裂、因低温导致机械部件变形,发生卡阻现象. 1.对室外使用的电梯,在大雪冰冻天气应停 止使用;
2.检查电梯应急报警装置的有效性,发现电 梯困人应立即进行科学的救援;
3.??对停止使用的电梯应做好严格防止人员进入的措施;
4.加强对制动器、润滑系统、控制系统的检 查和维护保养,确保其安全可靠运行;
5.检查电梯配置的加温装置的性能. 6. 机房温度过低,应增加加温装置. 1.加强日常巡查,检查防止人员进入的措施 可靠性,避免人员误入危险区域发生意外;
2.防止有风险的电梯强行投入使用;
3.采取必要的清理冰雪措施,防止人员的跌 到、滑落和电梯运行受阻;
4.对电梯进行全面检测,确认合格后,方可 投入使用. 起重机械 1.车轮及制动轮结冰现象;
造成车轮打滑, 制动器性能下降;
大跨度起重机行走不同步,造成起重机纠偏装置动作,严重时,使起重机倾覆;
2.对于易积雪的简易厂房,易发生因简易厂 房坍塌事故继而导致起重机械次生事故的发生;
3.雨雪冰冻使起重机钢结构发生脆性破坏, 轨道发生低温脆裂或断开,造成事故;
4.低温使润滑剂粘度增大,降低润滑效果, 加剧设备磨损;
5.低温会使起重机的钢丝绳挠性变差,容易 从滑轮上跳槽或者在卷筒上排列不齐,从而挤伤钢丝绳或加剧钢丝绳的磨损;
6.低温使起重机变频器及其它电气元件故障 率大大增加,影响到起重机安全;
7.在臂架类起重机的拉杆、钢丝绳、桁架梁 结构上结成冰皮、积雪,形成冰雪载荷,而且会增大起重机迎风面积. 8. 低温易使操作者肢体僵硬,由此导致误操作. 1.起重机配备雪铲等除冰雪设备和黄沙等防 滑物资;
2.易积雪的简易厂房,在冰雪天气来临前应 做好厂房加固工作;
3.经常检查起重机轨道;
4.在低温天气来临时应更换符合使用要求的 润滑油;
5.低温天气使用起重机应对起重机的钢丝绳 状况注意观察,防止起重机跳槽和在卷筒上乱绕;
6.低温天气使用起重机,应加强对起重机电 气房的保暖,采用变频控制的,必须在电气房加装空调;
7.低温冰雪天气应尽量避免使用起重机械进 行起重作业,如必须要用,需经单位设备管理部门同意后降载使用. 8. 在司机室内装设取暖设施. ? 1.修复损坏的电气设备;
2.修复或更换起重机钢结构,无修复价值或 修复成本超过期望值时,应对整机进行报废处理;
3.更换挠性更好的钢丝绳;
4.冰冻天气使用起重机前,应先清理轨道和 机身上的积雪,去除轨道和制动轮及起重机上的附冰,同时对起重机进行整机检查并试验,确认安全后 方可使用. ? 场(厂)内机动车辆 1.制动力下降,车辆在行驶过程中制动力不 足或车辆在结冰路面上出现打滑现象,或在转弯时速度过快出现侧滑、翻车;
2.冷却水结冰,导致水箱破裂,或因燃油管 路冻住导致车辆不能打火启动. 3.低温易使操作者肢体僵硬,由此导致误操 作. 1.使用对应牌号的燃油和机油,车辆启动前 进行预热;
2.每天作业结束后把冷却水放净,正确使用 防冻液;
3.对轮胎及刹车加强点检,行车速度严格控 制,必要的时候对轮胎加装防滑装置;
4.尽量不要在结冰的路面上行驶,在积雪路 面行驶时尽量不要急打方向和紧急制动;
5.车辆尽量不在露天过夜. 6.为操作者配置保暖性能良好且较轻薄的防 寒工作服,同时合理安排作息时间以避免长时间室外低温环境工作导致冻伤、误操作等发生. 1.车辆工作前先检查制动力,清除路面的冰 雪;
2.车辆不能启动时可以先解冻油路再点火启 动;
3.对出现的问题查明原因,采取相应措施, 避免同类问题重复出现. 大型游乐设施 1.气管冷缩、导致气管破裂;
2.油温过低导致故障报警;
3.液压系统启动困难,各轮轴轴承温度过低 出现故障报警,运行速度慢;
4.轮胎打滑无法启动设备;
5.气动系统或设备水箱水管容易冰冻爆裂;
6.制动、摩擦驱动、转动轮系失效. 1.检查控制电缆沿线、设备连接及气压液压 装置情况;
2.提前更换老化、冰冻气管,将空压机水、 气放掉,将水箱水管水排干,运行时注水;
3.使用加热器升温,自然升温,热机后运行 ;
4.开机前除雪、除冰;
5.清除裹冰积雪,使制动、驱动装置工作正 常;
6.严重冰冻时应停止运行. 1.停机更换气管,加强点检和监护运行;
2.停机增温;
3.停机除雪除冻,多进行试机运行;
4.更换破裂水管、水箱;