编辑: 雷昨昀 2019-12-03
成环评审〔2019〕53号 成都市生态环境局 关于成都市龙泉驿区中医医院 龙泉驿区中医医院迁建项目 环境影响报告书的审查批复 成都市龙泉驿区中医医院: 你院报送的《龙泉驿区中医医院迁建项目环境影响报告书》收悉.

经审查,现批复如下:

一、项目位于成都市龙泉驿区大面街道车城大道以东、青台山路以北,总投资158079.57万元,环保投资319万元.按照国家三级甲等中医医院标准建设,总建筑面积约136000m2,主要建设内容包括:1栋门诊医技楼(-2F―5F,建筑面积38385m2)、1栋住院楼(-2F―15F,建筑面积52200m2)、1栋后勤综合楼(-2F―5F,建筑面积6600m2);

配套建设废气治理设施、废水治理设施、应急设施、公辅及办公设施、医废及一般固废暂存设施. 项目建成后,科室设置与搬迁前一致,日接待门诊1500人次(搬迁后共增加日接待门诊1000人次),编制床位800张(搬迁后共新增床位680张).项目不设置传染科、浆洗房、中药制剂用房及太平间,放射性设备需另行环评.

二、项目符合国家产业政策和相关规划.在全面落实报告书和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施的前提下,项目建设对环境的不利影响可得到减缓和控制.

三、严格污染防治设施建设

(一)加强施工期环境管理,合理安排施工时段,采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响.

(二)加强废水处理设施管理,严格废水收集处理.检验室酸碱废水先经中和预处理,再与医疗废水、熬药器冲洗废水、医废间及一般固废暂存间清洁废水、生物滤池滤液和生活污水(食堂废水先经隔油处理)一道排入医院自建的污水处理站(采取"生化处理+二氧化氯消毒"工艺)处理,达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准限值后,通过市政污水管网排入陡沟河污水处理厂进一步处理达标后,外排入陡沟河.锅炉软水制备浓水(锅炉不使用含磷阻垢剂)属于清净下水,直接排入雨水管网.

(三)严格废气收集处理.医院浑浊带菌空气采取定时消毒和加强通风等措施进行控制;

负压废气采取紫外线消毒,检验室废气通过通风橱收集,中药煎药废气通过集气罩收集,上述废气收集后均通过专用烟道引至门诊医技楼楼顶(5F)排放;

污水处理站采用地埋式密闭结构,废气经抽风系统引至"紫外线消毒+生物除臭"装置处理后于地面绿化带内排放;

固废暂存间采取密闭措施,同时通过加强管理、日产日清、定时消毒等措施减少臭气的产生;

食堂油烟采用油烟净化器处理;

锅炉加装低氮燃烧装置;

柴油发电机自带消烟除尘装置;

地下车库汽车尾气经机械排放系统引至地面绿化带排放.

(四)强化噪声污染防治.落实各项噪声治理措施,确保噪声达标.项目锅炉、中央空调主机及冷却塔、柴油发电机、污水处理设备、水泵房、通风系统等产噪设备通过合理布置总平、选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声等措施进行控制,确保边界噪声达标;

车辆交通噪声和人群活动噪声通过采取车辆限速、禁鸣喇叭、禁止高声喧哗等管理措施进行控制.

(五)严格固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理.医疗废物(含检验废液)、污水处理站污泥等危险废物分类收集暂存后,交由具有相应危险废物处置资质单位进行处置;

餐厨垃圾、隔油池废油脂交由有餐厨垃圾处理资质单位处置;

生活垃圾、中药渣由环卫部门统一清运.

(六)严格落实地下水和土壤污染防治措施.污水处理站、垃圾房、柴油发电机房及储油间、医废暂存间等区域按重点防渗区要求做好防渗措施;

门诊医技楼和地下室非重点防渗区域按一般防渗区要求做好防渗措施;

院内道路、非机动车库等区域,地面采用一般硬化处理,确保地下水和土壤环境不受污染. 强化风险防范措施.落实各项环境风险防范措施,建立完善环境风险防范制度,按照医院制定的应急预案,加强应急演练,确保环境安全.

四、项目开工建设前,应依法完备其他行政许可手续.

五、项目性质、规模、地点、建设内容、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更的,必须重新报批建设项目的环境影响评价文件.

六、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度.施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任,须按规定程序实施竣工环境保护验收.

七、成都市龙泉驿生态环境局负责该项目日常的环境保护监督管理工作,成都市环境监察执法支队将其纳入"双随机"抽查范围. 成都市生态环境局 2019年4月26日 抄送:成都市龙泉驿生态环境局,成都市环境监察执法支队,成都市环境工程评审中心,中圣环境科技发展有限公司.