1、设备运行条件 主水源为中水及循环水排污水,卖方需现场提取水样进行水质分析,根据水质分析结果制定技术方案,包括药品的选型依据以及加药方案.

卖方应提供上述药品专用计算软件,并针对该水质的计算结果提供给招标方药品加药方案(包括溶药、加药剂量、运行注意事项).

2、生产概况

3、性能保证值 卖方应对锅炉补给水处理系统作出有效的质量保证.在来水最低温度、最坏水质和最大流量时,反渗透系统的出水水质及水量满足后续用户的要求.整个水处理系统按全自动运行方式进行设计. 反渗透系统性能: RO系统脱盐率: ≥98%(运行第一年) ≥95%(运行三年后) RO系统回收率:≥75%(运行三年后) 应注意和考虑由于水的过度浓缩而可能引起的在膜表面上发生的CaCO

3、CaSO

4、BaSO

4、SrSO

4、CaF2和SiO2等盐类的结垢现象. 4卖方提供的药品不仅要适应上述水质的要求,而且要适应随水质波动的要求;

5卖方应定期对该系统的水源进行水质全分析(每6个月分析一次),在我公司更换水源后对水质分别进行水质全分析,并对药品在使用过程中的安全性进行评估,提出更改药品型号及药品剂量等方面的建议. 6卖方应保证不得因药剂的原因造成反渗透膜的污堵和结垢.反渗透产水量低于初始运行值的15%时要进行化学清洗.反渗透进水压力与浓水压力差值超过初始运行值的15%时,要进行化学清洗,卖方应保证进行每年一次的免费清洗或者提供清洗指导服务. 7卖方应负责该药品在正常运行时的加药浓度、加药条件、运输、储存、使用中应注意的事项、药品分析试验方法等. 8在招标方提出进货需求后的一周内将药品运抵使用现场,现场应存有不低于两个月的药剂用量. 9现场用药前,卖方必须做静态试验、动态模拟试验,筛选出现场适用的药剂,并提供实验报告,卖方必须提供与絮凝剂兼容的阻垢剂产品. 10有较高标准的技术支持能力, 水质变化时及时进行试验并调整加药方案,并不增加费用. 11每季不少于1次的现场服务.每月不少于一次的咨询工作,并对反渗透膜的运行状况写出技术分析报告. 12应提供陶氏指定的ACUMER 4035及符合现场水质要求的陶氏品牌阻垢剂. 3.12如果是浓缩液按相应倍数减少吨数. 3.15所提供产品型号为,须满足以下技术指标: 外观比重pH(5%溶液) 凝固点 有效期 最低存放温度 淡黄到棕色透明液体 1.15±0.10 2.0±0.5 -15℃ 2年-14℃ 反渗透阻垢剂 化学成份 高效阻垢剂 纯度 100% 包装 桶装 运输方式 汽运 配制浓度 30% 加药量 3-5ppm 非氧化性杀菌剂 化学成份 十二烷基二甲基氯化铵 纯度 100% 包装 桶装 运输方式 汽运 配制浓度 100% 加药量 5ppm,间歇投加

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)