编辑: 棉鞋 2019-12-03

1、麦克维尔螺杆式冷水机组维保,补充制冷剂3瓶、压缩机专用机油MCQUAY D#更换、更换机油过滤器和干燥过滤器、电路检查、冷凝器物理和化学清洗、蒸发器物理和化学清洗;

压差开关2套;

系统检漏;

开机调试.

2、 冷却塔电机维修及冷却水系统过滤器及管道清洗(冷却塔1台);

冷却塔基础和管道防腐上油,主管道(直径200)约130米;

外框加固处理(不锈钢材质).

3、水泵控制柜检修

4、冷冻水系统过滤器和管道内部清洗、风机盘管及空气处理机组过滤器清洗、风机盘管蜗轮蜗壳及表冷器清洗,送回风口清洗;

其中风机盘管166台,每台风量1020m3/h,冷量5230W;

,新风机组8台.

5 、风机盘管电机更换8台(FP-102的风机盘管);

风机盘管更换2台(FP-102的风机盘管);

空调开关更换10套.DN20的风机盘管出和进水阀门更换20套6.机房除污器4台清洗;

污水池清理;

维修保养阀门16套,DN100---200;

水泵6台检修;

DN150止回阀维修;

压力表更换2套(不锈钢表弯);

DN300自动控制阀更换1套;

排污泵大修;

排气阀更换4套;

所有设备上油,防腐处理. 7.管道井更换伸缩节DN150,4套(需破坏和恢复铝塑板6平方)

8、整个系统调试运行和平常检修及故障处理.(按50个人工考虑)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论