编辑: 没心没肺DR 2019-12-14
ICS?91.

140.60 P41 中华人民共和国国家标准 GB/T XXXXX―XXXX ????? 管网叠压供水设备 Watery supply device with superimposing pipe pressure ????? ????? XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施 目??次1范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

2 3.1 管网叠压供水设备

2 3.2 调蓄(调节)设施

2 3.3 设定压力

2 3.4 最高工作压力

3 3.5 稳定时间

3 3.6 限定压力

3 3.7 压力调节精度

3 4 设备组成、分类与型号

3 4.1 设备组成

3 4.2 调蓄设施的组成与分类

3 4.3 设备分类

3 4.4 型号

4 5 要求

4 5.1 一般要求

4 5.2 外观

5 5.3 性能要求

5 5.4 运行控制要求

8 5.5 运行监测、保护

10 5.6 控制柜

11 5.7 水泵机组

13 5.8 管路系统

13 5.9 气压罐

14 5.10 高低位调蓄罐

14 5.11 高低位调蓄水箱

14 5.12 补偿泵

15 6 试验方法

15 6.1 一般要求

15 6.2 外观检查

15 6.3 性能要求检查

15 6.4 运行控制

17 6.5 运行监测、保护

18 6.6 控制柜

19 6.7 水泵机组

21 6.8 管路系统检查

21 6.9 气压罐检查

21 6.10 高低位调蓄罐检查

21 6.11 高低位调蓄水箱检查

21 6.12 补偿泵检查

21 7 检验规则

21 7.1 检验分类

21 7.2 出厂检验

21 7.3 型式检验

21 8 标志、包装、运输及贮存

24 8.1 标志

24 8.2 包装

24 8.3 运输

24 8.4 贮存

24 附录A(资料性附录) 调蓄设施基本分类示意图

25 前??言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草. 本标准代替行业标准CJ/T 254-2014《管网叠压供水设备》编制. 本标准由住房和城乡建设部提出. 本标准由全国城镇给水排水标准化技术委员会归口. 本标准起草单位:中国建筑金属结构协会、凯泉泵业(集团)有限公司、浙江利欧环境科技有限公司、厦门海源泵业有限公司、山东华立供水设备有限公司、上海中韩杜科泵业制造有限公司、南方泵业股份有限公司、威乐(中国)水泵系统有限公司、上海熊猫机械(集团)有限公司、上海海德隆流体设备制造有限公司、格兰富水泵(上海)有限公司、上海连成(集团)有限公司、北京华夏源洁水务科技有限公司、无锡康宇水处理设备有限公司、上海上源泵业制造有限公司、上海东方泵业(集团)有限公司、江苏瑞驰泵业有限公司、山东国泰创新供水技术有限公司、杭州沃德水泵制造有限公司、南京尤孚泵业有限公司、广州市白云泵业集团有限公司、杭州中美埃梯梯泵业有限公司. 本标准主要起草人:华明

九、张伟毅、陈英华、姜文源、刘建、曹捩、谭青、於华国、吴永忠、王延毅、沈月生、龚文军、腾人博、谭红全、鲁娟、张晓乐、牟乃景、赵秀英、蒋介中、胡孝恩、彭振军、汪立峰、白文全、李龙、王莉莉、杨光、吕亚军. 管网叠压供水设备 范围 本标准规定了管网叠压供水设备(以下简称 设备 )的术语和定义、分类与型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存. 本标准适用于管网叠压类供水设备的设计、制造和检验. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB 150.1 压力容器 第1 部分:通用要求 GB 150.2 压力容器 第2 部分:材料 GB 150.3 压力容器 第3 部分:设计 GB 150.4 压力容器 第4 部分:制造、检验和验收 GB/T

191 包装储运图示标志 GB

755 旋转电机 定额和性能 GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第1 部分:试验方法 试验A:低温 GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2 部分:试验方法 试验B:高温 GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第3 部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 GB/T

3214 水泵流量的测定方法 GB/T

3216 回转动力泵 水力性能验收试验

1 级和2 级GB/T 3797-2016 电气控制设备 GB

4208 外壳防护等级(IP 代码) GB/T

5657 离心泵技术条件(Ⅲ类) GB/T

12771 低压流体输送用不锈钢管 GB/T

13306 标牌 GB/T

13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T

17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 GB19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值 GB

50015 建筑给水排水设计规范 GB

50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 CJ/T

352 微机控制变频调速给水设备 JB/T

4711 压力容器涂敷与运输包装 JB/T 8098-1999 泵的噪声测量与评价方法 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 管网叠压供水设备 Watery supply device with superimposing pipe pressure 与供水管网直接串联加压供水,利用供水管网压力并保证供水水压满足末端用户所需水压、水量,且保证供水管网压力不低于当地供水部门所规定的最小服务水头和消防规范所规定的压力的加压供水装置,又称叠压供水设备. 罐式叠压供水设备 Pot-type watery supply device with superimposing pipe pressure 配有低位调蓄罐并实现流量调节的管网叠压供水设备. 箱式叠压供水设备Cabinet-type watery supply device with superimposing pipe pressure 配有低位调蓄水箱并实现流量调节的管网叠压供水设备. 高位调蓄式叠压供水设备 Watery supply device with superimposing pipe pressure for overhead storage 配有高位调蓄水箱(罐)并实现流量调节的管网叠压供水设备. 无调节装置叠压供水设备Succession water supply device without adjustment device 不配置低位调蓄罐、低位调蓄水箱和高位调蓄水箱(罐)的管网叠压供水设备. 调蓄(调节)设施 Detention and retention?facility 具有一定贮存水量、并能主动可控地实施差量补偿(调节)的一系列设施的组合. 补偿泵 Compensation pump 叠压供水设备中,以调蓄贮水容器(箱、罐)为水源、专为泵出补偿水量而设置的增压泵,也称调蓄泵. 串联型调蓄设施 Series storage facility 串联在设备入口引水管路靠限流阀调节、或串联高位串联在用户供水管路靠叠压补水泵限流调节,从而实现少抽多供(差量补偿)的调蓄设施. 并联型调蓄设施 Parallel storage facility 并联在设备入口引水管路、或并联在设备出口管路(用户供水管路),靠补偿泵或其它能耗措施排出补偿水量,实现差量补偿的调蓄设施. 集中调蓄设施 Centralized storage facility 高层建筑各分区设备的调蓄设施集中设置到某一分区(其它分区设备不设调蓄),并且其补偿能力按高建多分区二供总需求设计的调蓄设施. 设定压力Selected pressure 叠压供水设备出口的设计工作压力. 最高工作压力Maximum working pressure 叠压供水设备零流量时出口处的压力 稳定时间Settled time 指设备偏离稳定运行状态后,恢复到稳定状态所需时间. 限定压力limited pressure 根据供水管网可提供的水压,规定设备进口处的最低压力. 压力调节精度Precision of pressure adjust 设备在稳定运行状态时,压力波动的相对幅度. 设备组成、分类与型号 设备组成 叠压供水设备由各种调蓄补偿设施、叠压给水泵机组、气压罐、管路阀门、仪表传感器、控制柜等组成(不同产品可做删减).根据需要还可以包括过滤器、倒流防止器、消毒器等. 调蓄设施的组成与分类 调蓄补偿设施由各种贮水容器(罐、箱)以及为实现差量补偿而设置的限流调节阀、或管路切换阀、或补偿泵、或其它能耗设施(包括射流泵、气泵、贮气罐)等组成.不同的调蓄补偿设施,其提供补偿流量的方式不同,基本的调蓄技术方案可分为6类: a)设备入口串联调蓄;

b)设备入口并联调蓄;

c)设备出口并联调蓄;

d)高位串联调蓄(串联在用户管网);

e)高位并联调蓄(并联在用户管网);

f)集中调蓄补偿(适用于高层建筑分区叠压供水). 调蓄设施基本分类示意图参见附录A. 设备分类 按调蓄设施类型分为: a) 低位罐调蓄式 (1);

b) 低位水箱调蓄式(2);

c) 高位罐调蓄式 (3);

d) 高位水箱调蓄式(4);

e)无调蓄式 (0). 按结构型式分为: a) 室内整体式(NZ);

(机电集中安装于同一底座);

b) 室内分体式(NF);

(机电分置安装于不同位置);

c) 室内箱装式(NX);

(机电集成安装于箱体内、或安装于水箱设备仓内);

d) 室外箱装式(WX);

(机电集成安装于箱体内、或安装于水箱设备仓内,适合于户外环境条件使用的产品) e) 室外地埋式(WM): (地埋式安装的一体化预制泵站) 各种细分类产品 a)按噪声可分为:常规型、低噪声型、静音型;

b)按适用性分为:通用型、高建专用型、局部增压型、区域泵站等;

c)按拖动方式分为:部分变频(单变频、双变频)、全变频、全工频拖动型等;

e)按控制方式分为:变量恒压、变量变压型;

f)按配泵特点分类:风冷泵、水冷泵、管中泵、永磁泵、屏蔽泵型等. 型号 设备型号由以下4部分组成: 型号例 D NF

103 -

2060 设备的平均效率η=0.278/E 对比计算结果,应符合5.3.5 a)的规定. 对高位调蓄设备、区域泵站设备、4用1备以上设备,测试设备在额定流量时的单位能耗,应符合5.3.5 b)的要求. 对各种节能设备,采用6.3.5.1或6.3.5.2的测试方法,测试结果应符合5.3.5 c)的要求. 设备噪声 按设备额定压力90%设定恒压目标值,启动设备在额定流量的90%条件下运行,在背景噪声小于等于50dB(A)环境条件下,用声级计在距设备前1m、高1m处测量水泵机组声压,应符合5.3.6各项规定. 强度及密封性 强度试验:启动试压泵,调节出水压力至工作压力的1.5倍,保压10min,应符合5.3.7的规定;

密封试验:关闭设备出水口阀门,启动试压泵并将压力调节到设备工作压力的1.1倍,保持30min,应符合5.3.7的规定. 连续运行 开启设备调节出水阀门,使设备流量、压力达到额定工况,并按表3规定连续运行检查应符合相关的规定. 表3连续运行时间对照表 电机功率(kW) 连续运行时间(h) 备注 ≤7.5

4 ― 11~22

6 ― 30~75

8 可现场测试 90~280

10 >

280

12 设备抗干扰能力 设备在正常工况运行状态下,在距设备1m处启动干扰发生设备(如功率大于20kVA的电焊机),检查设备运行状态,应符合相关的规定. 运行控制 试验设施应满足: a)循环试验总水量不小于设备额定流量10分钟.用气压罐模拟高位调蓄水箱(罐、塔)时,其有效容积不小于设备额定流量3分钟水量;

b)所提供的模拟市政水源:压力可在0.2-0.35MPa范围设置,流量可满足实验需求(可做节流模拟水源不足);

c)所提供的仪表包........