建设项目环境影响报告表 项目名称:青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院设立项目 建设单位: 青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院 编制日期: 2017年12月 国家环境保护部制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字).

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.

3、行业类别――按国标填写.

4、总投资――指项目投资总额.

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议.

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院设立项目 建设单位 青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院 法人代表 李先加 联系人 赵红梅 通信地址 鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西大街28号 联系电话

15247790101 传真 邮政编码

017000 建设地点 鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西大街28号 立项审批 部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 行业类别 及代码 Q8414民族医院 用地面积 (m2) 1140.2 绿化面积 (m2) / 总投资 (万元)

3000 其中环保投资(万元)

19 环保投资占 总投资比例 0.63% 评价经费 (万元) 建设期 6个月 工程内容及规模:

一、项目由来 随着鄂尔多斯市东胜区经济社会以及城市化的不断发展,经济建设取得了高速的发展,综合经济实力不断增强,商业和工业聚集度显著提高,科技、教育、文化、体育、卫生等各项社会事业全面进步.随着我国医疗卫生体制改革的不断深入,医疗市场竞争日趋激烈.鉴于此,为进一步发挥民族医药特色优势,经商定,在鄂尔多斯市杭锦旗叶西多杰藏医门诊的基础上,与青海省藏医院共同规划筹建鄂尔多斯市首家藏医院――青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院. 经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正),本项目属于鼓励类三十

六、教育、文化、卫生、体育服务业 29医疗卫生服务设施建设,符合国家产业政策. 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》中有关规定以及鄂尔多斯市东胜区环境保护局对本项目环境保护的要求,该项目需要编写环境影响报告表,为此青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院委托本公司承担本报告表的编制工作.我公司在接受委托后经实地踏勘、资料收集,完成本报告表的编制.

二、工程概况

1、项目名称: 青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院设立项目

2、建设单位: 青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院

3、建设地点: 项目位于鄂尔多斯东胜区鄂尔多斯西大街28号,选址中心地理坐标为北纬39°48'

59.51 ,东经109°59'

32.97 .项目西侧亿利广场,南侧为住宅,东侧为商铺,北侧鄂尔多斯西街.项目地理位置见附图1,项目周边关系见附图2.

4、建设性质: 新建

5、项目投资及环保投资: 项目总投资3000万元,其中环保投资19万元,占总投资的0.63%.

6、建设规模: 项目总占地面积2800m2,总建筑面积4144.2m2.

7、建设内容: 项目租用鄂尔多斯东胜区鄂尔多斯西街28号已建4层房屋开展医疗活动.主要建设内容为蒙藏医院以及相关配套设施,项目建成后,开放病床50张.项目主要建设内容见表1,项目主要经济技术指标见表2. 表1 主要建设内容一览表 工程类别 项目名称 建设内容 主体工程 综合楼 一楼有挂号间、消防控制室、厨房、餐厅、藏药室、大厅;

二楼有医技、西医内科、检验中心、办公室、蒸熏室、放血室、针灸室、专科门诊;

三楼有药浴科、治疗室、办公室、病房、值班室;

四楼储物室、熬药间、治疗室、护士办公室、病房;

辅助工程 停车场 在主要建筑物周边布设10个停车位,地上布置. 公用工 供水 由项目区周边市政给水管网提供,用水量10950m3/a. 供热 由项目区周边市政供暖管网提供,采暖面积4144.2m2. 环保工程 废气 食堂按照规定安装抽油烟机、污水处理站恶臭气体收集后排放 废水 药蒸废水消毒后与生活污水经一体化污水处理设备处理后排入市政污水管网 固废 生活垃圾设置分类垃圾箱,药渣经收集后交环卫部门统一处理. 医院产生的过期药品 由厂家负责回收. 产生的采血针头、采血管等经医疗废物储存间暂存,由鄂尔多斯市馨蕊医疗废物集中处置中心集中处置. 表2 主要经济技术指标表 序号 项目计量单位 数 备注

1 总用地面积 m2 1140.2

2 总建筑面积 m2 4144.2

3 地上建筑面积 m2 4144.2

4 层数 --

4 5 项目建设时间 月12

6 总投资 万元

3000

8、主要设备 根据调查医疗部主要大型设备见表3. 表3 主要设备一览表 序号 名称 型号 数量

1 全自动生化分析仪 /

1 2 五分类全自动血液细胞分析仪 /

1 全自动尿液分析流水线 /

1 4 奥林巴斯显微镜 /

1 5 全自动电解质分析仪 /

1 6 全自动水处理机 /

1 7 全自动化学发光分析仪 /

1 8 高压消毒锅 /

1 9 离心机 /

1 10 全自动血凝仪 /

1 11 全自动血沉仪 /

1 12 水浴箱 /

1

9、平面布置: (1)平面布置原则 ①必须坚持科学合理、节约用地的原则. ②在满足基本功能需要的同时,适当考虑未来发展. ③合理确定功能分区,医院各部门的建筑布局要合理;

应科学地组织人流和物流,避免或减少交叉感染;

室内采光、色彩设计符合卫生学要求;

④应充分利用地形、地貌,在不影响使用功能和满足安全卫生要求的前提下,提高建筑组合的集中程度;

在符合安全和技术经济合理的条件下,应采用管线共架、共杆、共沟的布置;

⑤根据当地的气象条件,使建筑物的朝向、间距、自然通风和院区绿化达到最佳程度,为患者提供良好的医疗环境. (2)总平面布置 医院一楼设置两扇正门,面迎鄂尔多斯大街,方便或者出入.并设置一扇后门,可直接去停车场,可以有效的避开高峰期车流量.项目一楼有药房、挂号间等;

二楼有西医内科、检验中心、针灸师等;

三楼有治疗室、药浴科、病房、值班室;

四楼有储物室、熬药间、治疗室、护士办公室;

项目整体及楼层间平面布置合理,科学地组织人流和物流,室内采光、色彩设计符合卫生要求,为患者提供良好的医疗环境,为员工提供良好的工作环境.

10、施工期: 6个月.

11、给排水系统: (1)给水 ①水源 项目用水由市政生活给水管(水压按0.30MPa)考虑引入院区,区内供水管网沿道路成环状敷设,供应整个院区各建筑物生活和消防用水.院区给水系统包含室外给水系统及室内给水系统. ②用水量标准及用水量 拟建项目生活用水量为31.1m3/d,给水由市政给水管网直接供应,本项目用水量标准及用水量情况详见表4. (2)排水 项目排水实行雨污分流制度,项目区内雨水由雨水口及区内雨水管网设施汇集后,排入市政雨水管网.项目生活污水按照用水量的80%计算,废水产生量为24.88m3/d,生活污水经化粪池处理后,一起排至医院内污水处理站统一处理,经过污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后排入污水排水管网,最终进入东胜区污水处理厂进行处理. 拟建项目给排水平衡见表3及见图1. 表4 拟建项目给排水情况一览表 项目用水量标准 数量 用水量(m3/d) 污水量(m3/d) 工作人员 150L/m2.d

101 15.1 12.08 住院用水 25L/床50 12.5

10 医疗用水 10L/人18 1.5 1.2 未预见水量 按日用水15%计21.6 合计31.1 24.88

12、其他: (1)供电系统: ①强电系统 本项目由项目区供电站提供10kV电源,由地块内箱式变电站供电,总用电量为239KWh/a. ②弱电系统 本项目弱电工程包括以下系统: 火灾自动报警控制系统;

有线电视系统;

综合布线系统;

安全技术防范系统,包括视频安防监控系统、入侵报警系统、巡更系统;

设备及能源电脑管理系统(楼宇自动控制系统);

有线广播系统;

卫星电视信号接收系统;

保安、服务员无线通信系统;

公共无线通信信号放大系统;

智能一卡通系统;

系统集成管理. (2)供热与制冷: 项目采暖由市政供暖,项目不新建采暖锅炉.城市市政集中供热管网热媒为95/70℃的高温热水,热水经换热后温度为80/60℃.项目采暖面积4144.2m2,采暖设备选择铜铝复合型散热器,本型散热器外表美观,散热量大,使用寿命长,并能满足分户计量要求. 项目夏季制冷由安装的分体空调提供. (3)通风: ①设备用房,楼层各房间均设置通风系统. ②医用功能用房设独立系统,其通风系统排风量按换气次数3次/h计,中心消毒房间、隔离房间等保持负压,其它房间保持正压. ③污物间设置独立的排风系统,排风量按换气次数2次/h计. ④楼层各房间的通风系统结合空调新风、排风系统设计,污洗间、卫生间的通气换气次数大于10次/h,总排风量占总新风量的90%. ⑤门诊、熬药间分别设置两套独立的排风系统,平时排风与春秋排风分开,既可以利用室外较冷空气冷却室内,又可以在非常时期加大排风,增加换气次数,利于空气流通. (4)消防 ①防火分区 建筑的防火分区应结合建筑布局和功能分区划分.防火分区的面积除按建筑耐火等级和建筑高度确定外,医院部分每层防火分区内,尚应根据面积大小和疏散线路进行防火再分隔;

同层有二个及二个以上护理单元时,通向公共走道单元入口处,应设乙级防火门.防火分区内的精密贵重医疗装备用房等,均应采用耐火等级不低于1小时的非燃烧体与其他部分隔开. ②灭火系统 a楼内设有消火栓灭火系统,火灾自动报警系统及防排烟系统. b大楼各科室、医技科室、行管、后勤保障等各部门的楼梯及室内,按防火规范要求设置手提式灭火器和干粉灭火器.有大型医疗设备的科室按专业要求配备灭火系统. a消防报警及联动控制系统 b在大楼中设置火灾自动报警系统. c设立消防控制中心,并在楼内设区域报警控制器. d在主要房间、电梯前室和主要通道设烟感或温感探测器. e在主要通道设手动报警按钮,设置警铃和独立的紧急广播系统. f在各主要部门设置独立的与本地消防部门联系电话. g设置联动控制系统以便对消防泵、喷淋泵、防排烟设备、电动卷帘、电梯、空调及风机等进行联动控制.

13、劳动定员及工作制度: 项目劳动定........