11)严格把住材料和配件的质量关.

由于安装用料品种繁多,材料来源渠道多种多样,稍有不慎极易发生将不合格或不符合设计要求的材料用于工程,影响工程质量.为了杜绝这种现象,应建立正常的来料检查验收制度,并填单签证认可.对于进口材料除要求具有合格证或质量保证文件外,应有商检报告.当对某种材料有疑问时,可进行抽样检验或试验,以确定是否符合设计要求. 12)创造施工条件,抢装电梯.由于大楼中安装的电梯多,施工周期长,需要做出妥善安排,保证在合同工期内完成.为此当土建结构封顶时,即应积极创造条件,撤清电梯底坑,抢先安装电梯;

其次是实行多台电梯交叉施工,以缩短总的施工周期;

再有是尽块复测出每台电梯井壁的垂直度,以确定安装电梯的可靠性.一旦发生某台电梯井壁垂直偏差过大,影响电梯安装或者不能安装原型号电梯时,应及时提出正确书面资料和数据,提请建设单位和设计单位决定. 13)合理部署,妥善安排,缩短调试周期.由于各专业的调试工作量多而复杂,在一般情况下,使调试时间拖长,影响交工验收.为此,要求各专业主管施工人员提早编制出调试方案,包括调试项目、调试方法、调试技术要求、实施时间和注意事项等.在不影响正常施工前提下,有计划地按系统分期分批完成部分调试工作,减少最后全面的调试工作量,为缩短调试时间创造条件.例如管道的试压和电气安装的测试,可以边施工边测试,再如安装各种机械设备,可接通临时用电单机试转等. 8.6.2 主要专业工程的配合措施和方法 l)配合做好地下室和贮水池的钢套管预埋. 其工作内容有:电源引人预埋套管、电话通讯引入预埋套管、水源引人预埋套管、排水排污预埋套管、煤气引入预埋套管,以及混凝土贮水池上预埋套管等.施工特点是数量多,分布面广,工作繁琐,加以土建施工为主,稍有疏忽,极易发生渗漏和位置不准等缺陷,影响工程质量.为此,安装应给予配合,并重点做好下述几项工作: (1)采用带止水圈板的钢套管,如图所示,事先安装进行预制,符合要求后交付土建预埋.止水圈板与套管应保持垂直,沿圆周连续焊接,焊缝应饱满.止水圈板的直径为套管直径的2倍.定专责人员进行复测和检查,包括数量、标高和位置尺寸,直至符合要求.图止水圈板示意图. (2)在土建预埋过程中安装单位应指定专责人员进行复测和检查,包括数量、标高和位置尺寸,直至符合要求. 2)电气配管的预埋 按图工艺顺序施工.预埋的电管除应保证数量、材质、走向、标高符合设计要求外,还应保证以后电线能顺利从管内穿过、管口和接线盒不堵塞为此施工人员应做好各道施工作业,如电管弯头处不能弯扁,连续弯头不能过于集中,弯曲半径不能太小,外露管口和接线盒要加盖保护好,防止浇灌混凝土时被堵塞,质量检查员要及时进行检查,认真作好隐蔽工程验收签证. 3)管井内立管安装 按图工艺施工: (1)立管预制后需进行检查,符合质量要求后才能交付安装.如管口组对不好、焊接不符要求、直线度偏差过大,都应整改至符合要求为止. (2)安装后的立管必须固定牢固,位置和垂直度正确,然后进行水压试验或通球试验,保证立管不漏不堵. (3)井道内应做好施工人员站位、照明和防物件打击的隔离措施,保施工安全. (4)消防喷淋管安装按图工艺施工. (5)立管预制后需进行检查,符合质量要求后才能交付安装.如管口组对不好、焊接不符要求、直线度偏差过大,都应整改至符合要求为止. (6)安装后的立管必须固定牢固,位置和垂直度正确,然后进行水压试验或通球试验,保证立管不漏不堵.井道内应做好施工人员站位、照明和防物件打击的隔离措施,保施工安全. 4)配电站安装 按图工艺施工,施工中需要注意以下几点: (1)对所装电气设备、材料及配件,均应清点、检查,包括变压器、高压柜、低压柜、控制柜、切换柜、电容补偿器、电缆、高压套管、高压绝缘子、各类电气箱、操作柜等.如有不符合要求和受到损坏的,不能进行安装.各型电缆应无损伤,不得有绞拧、护层断裂和严重划伤等缺陷,且性能测试必须合格.高压套管和高压绝缘子如有表面裂缝和瓷袖损伤,应采用耐压试验法筛选合格者用于安装. (2)安装的各种设备必须标高和位置正确,接地良好,固定牢靠,标志齐全完整.电缆终端接头和中间接头的制作安装,需进行测试,符合规范规定. (3)做好受电、送电前的条件检查,包括分路的条件检查,确保正确无误,进行中间交工检查验收. 5)泵、风机和冷水机组等设备安装按图工艺施工.施工中应注意: (1)设备的型号、规格必须与设计要求相符,且具有合格证或质保文件;

(2)在安装连接设备进出口管时,应使管子中心与设备口中心保持一致,进行无应力接管安装.不能用强加外力的方法进行接管安装,使设备产生附加应力而破坏已校正好的同心度,引起设备不安全运行.因此,在接管后要求复测设备的同心度,如句接管前不符,应拆下纠正后,重新接管. (3)每台设备底座下面安装的避振垫应均布,装后进行检测,保证符合设计要求. (4)一般设备在安装后可以接通临时电进行试运转,办理中间交工验收,这有利于缩短调试周期. 6)电梯安装工程 按图工艺施工,施工中需要注意下列事项: (1)每台电梯安装前,应着重对建筑井道进行检查,测出井道四壁实际垂直偏差,是否符合规范要求.然后根据机房平面布置图,确定井道壁的垂直偏差是否影响电梯安装.当偏差过大,影响安装时,应及时向建设单位和设计单位提出,在问题得到妥善解决后才能安装电梯.有两种情况应引起注意:一种是井道壁垂直偏差虽然超差,但只要适当调整机房的平面布置尺寸,仍可安装电梯,不影响使用.如遇这种情况,则必须由设计单位和建设单位作出修改通知.另一种是井道壁垂直偏差超差太多,采用调整机房平面布置的方法已不能解决问题,这时只好缩小电梯的型号,也须由建设单位和设计单位决定,并调换电梯型号. (2)搭设在井道内的安装电梯脚手架不同于一般的脚手架,应满足下列三点要求: a.脚手架必须安全可靠,每平方米承载能力不小于2.5kN,脚手架整个高度的全部重量不能集中在底部,需在中间分段承载. b.脚手架从上到下,在整个高度上不能妨碍安装电梯的各道作业.因此,支搭脚手架前,装电梯的施工人员应根据井道尺寸、机房和导轨布置尺寸,绘制出支搭脚手架的施工图,注明尺寸,然后按图搭设. c.确定脚手架的层高,既要考虑建筑物的层高,又要考虑操作人员上下行动、方便. (3)电梯设备垂直运输中最重要而困难的是顶部机房中曳引机的吊装必须安全可靠.常用方法是卷扬机滑轮组,其受力点是顶部预埋锚点,吊前应采取试吊措施,试吊物的重量为曳引机重量的l.25倍,超载试吊元问题后再正式吊装曳引机.经验证明,这样施工能保证安全. (4)必须保证和提高导轨的安装准确度和牢固度,以保证电梯长期平稳地运行.为此,施工中一方面要重视固定导轨支架结构的可靠性和安装准确度,另一方面要力求提高导轨的安装准确度和接头可靠性.轿厢两导轨对铅垂线偏差应小于0.6/5000(mm),两导轨间距偏差在整个高度上小于土0.5mm.每一个导轨接头应........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题