编辑: sunny爹 | 2019-08-28 |
2 术语2.0.1 地铁工程 The subway project 铁路运输的一种形式,指在地下运行为主的城市轨道交通系统,即 地下铁道 或 地下铁 . 2.0.2 设备调试 Equipment debugging 保证所提供的设备能够正常运行的必须程序. 2.0.3 机电一体化锁 Mechatronics lock 包括锁壳,锁壳内设有锁芯、大拖板组件、离合器组件、斜锁舌组件、开锁装置和闭锁装置. 2.0.4 钢瓶控制盘 Cylinder control panel 专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器. 2.0.5 管道色环 Piping color ring 对管道内的介质进行识别而使用的一种标识材料.
3 基本规定3.0.1 地铁安装装修工程施工质量的验收除应符合本标准的规定外,尚应按批准的设计文件、合同约定的内容执行. 3.0.2 用于地铁工程的材料均要求防火、防潮、防蚀、防滑、耐久、无毒、环保、无异味、防静电吸尘,放射性指标应满足国家有关规定. 3.0.3 设备进场后,应根据装箱清单检查合格证、检测报告、安装指导说明文件等,逐个校验产品的型号、规格、材质、标识、控制方式是否符合设计文件的规定,并应做好记录,妥善保管存放,注意防水,防压,防尘,防污. 3.0.4 施工应按绿色施工要求做好环境保护:噪声排放达标,符合《建筑施工场界噪声限值》规定;
污水排放达标,生产及生活污水经沉淀后排放,达到《污水综合排放标准》规定;
控制粉尘排放,施工现场道路硬化,达到现场目测无扬尘.?
4 给水排水工程 4.1 一般规定 4.1.1 各类管道安装完成后,端头应及时进行临时封堵,防止灰尘、杂物、零件等进入管道. 4.1.2 给排水及消防系统管道表面采用色环表示,色环宽100mm,间距6m,在管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等处应有色环.色环旁设识别符号,识别符号采用喷涂方式.具体管道识别色如下: 管道名称 识别符号 识别色 生活给水 JS 艳绿 中水 ZS 浅蓝色 消防给水 XH 大红 压力污水 YW 黑色 压力废水 YF 灰色 4.2 管道及管网安装 4.2.1人防门处管道安装时,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;
管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌. 4.2.2 人防门处阀门应安装在防护单元内距人防门200mm范围内,两道人防门处阀门应安装在防护单元外侧人防门内200mm范围. 4.2.3 管道与各类设备连接时,应设置软接头. 4.2.4 冷水机房、环控机房在水系统管道安装时,下方不得安装配电箱. 4.2.5 所有进出车站的给排水管道应在车站内侧设置可挠绝缘接头. 4.2.6 区间穿越地裂缝为分段处理,各沉降缝应设置不锈钢金属软管(P≥1.6MPa),并应在软管两端安装固定式支架,长度为500mm,最大伸缩量为30mm. 4.2.7 区间消防管道安装时,应严格执行区间限界标准(车站标准限界1500mm,区间标准限界1604mm),并对轨面上预留管道进行检查,防止管道侵限. 4.2.8 区间消防管道与过轨预埋管道连接时,连接处必须设置橡胶软接头. 4.2.9 安装于轨行区侧墙的重力排水管,应采用角钢支架进行固定,不得采用U型卡进行固定. 4.2.10 电梯基坑排水管安装前,应检查基坑内排水孔位于基坑底部,且距基坑底部不得超过1cm. 4.3 设备安装 4.3.1 洗手盆、洗刷盆排水管下方应设置存水弯. 4.3.2 公共区卫生间宜设置杀菌除臭机,设置在隔间对侧或小便池上方距地面1.8-2.0米,其异味去除率应≥90%. 4.3.3 公共区卫生间宜设置粘捕式灭蝇灯,宜安装在距门口4米范围,远离排风口且距地面1.8-2.0米,并避开人员停留区域. 4.3.4 污水泵房内安装设备,应预留运输通道. 4.3.5 消防箱位置定位前,应组合装修墙面排版,防止因装修面材模数影响,造成消防箱装门开启角度不足120度. 4.3.6 区间消火栓箱应采用卷帘门式消火栓箱,不得采用普通开门式消火栓箱. 4.3.7 区间消防箱箱体及百叶应采用暗淡,无反光材质的不锈钢板,防止在列车运行过程中反光对列车员造成视觉影响. 4.3.8 消火栓箱内消防卷盘与栓口连接,应将软管绕箱体一圈,应保证卷盘在使用时无折弯现象,且保证箱门开启90度. 4.4保温、支架、封堵及其它 4.4.1 在地下车站的风道和出入口的生产、生活给水管道、消防给水管道和出入段线洞口150米范围内的消防管道宜采用电伴热保温措施. 4.4.2 管道温度传感器应安装于管道温度相对最低点;